Autor Thema:  Fehlermeldung: es wurde ein ungültiges Argument fesrtgestellt. (7316 mal gelesen)
SebRot
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von SebRot an!   Senden Sie eine Private Message an SebRot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebRot

Beiträge: 5
Registriert: 10.11.2011

EPLAN Electric P8-Pro
Version 1.9 Internation SP1 HF1

erstellt am: 10. Nov. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


FehlermeldungungültigesArgument.JPG

 
Hallo nochmal

Kaum ist das eine Problem behoben, schon kommt das nächste...

Beim versuch EPLAN zu schliessen, bekomme ich folgende Fehlermedung:
"Es wurde ein ungültiges Argument festgestellt:"!(siehe Anhang)

Klicke ich auf "OK" passiert nichts.

Ich kann EPLAN momentan nur über den Task-Manager schließen.
Dor muss ich den Prozess "w3u.exe" beenden.

Das kann aber längerfristig kein Zustand sein.

Das Ganze beeinträchtigt mich zwar nicht akut und bedarf
deswegen keine sofortige Hilfe aber für einen Tip wäre
ich trotzdem dankbar  .

Gruß,
Sebastian

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

robroy55
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik



Sehen Sie sich das Profil von robroy55 an!   Senden Sie eine Private Message an robroy55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robroy55

Beiträge: 2573
Registriert: 13.07.2005

Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007

erstellt am: 10. Nov. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Sebastian,

schau mal bitte hier. Könnte es das sein?

BTW Bitte keine Umlaute in die Dateinamen, da einige Browser damit nicht umgehen können und das Bild deshalb nicht aufrufen können.  

[Edit] Und vielleicht mal vor der Frage die Suche bemühen! 

------------------
Grüße aus Frangn
Rob

Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.

Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist!

[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 10. Nov. 2011 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Hennig.T
Mitglied
Ingenieur, Elektroprojektant


Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T

Beiträge: 422
Registriert: 15.08.2010

Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle

erstellt am: 10. Nov. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich

http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004007.shtml

Cmd (DOS-Fenster) öffnen den Pfad zu W3u.exe und mit /setup ergänzen. Die Leerstelle hinter dem eigentlichen String ist wichtig.
Sieht dann ungefähr so aus: C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.9.10\BIN\W3u.exe /setup
Eplan wird dann quasi resettet! Alle Einstellungen müssen dann neu Importiert oder neu vorgenommen werden.
     

------------------
E-Plan ist nichts zum Essen. 

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Tom2005
Mitglied
Elektrotechniker


Sehen Sie sich das Profil von Tom2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom2005

Beiträge: 1318
Registriert: 12.05.2005

EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8

erstellt am: 26. Okt. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich


komischesFenster.jpg

 
Ich habe das Problem mit dem "falschen Argument".
Gleichzeitig ist -von EPLAN gestartet- ein Fenster offen (siehe Anlage) welches ich noch nie zuvor gesehen habe.
Wie krieg ich das Fenster wieder weg????? Beim Drücken der Schaltflächen passiert nix!!!

Ich denke, es hängt mit meiner Fehlermeldung beim Schließen zusammen.

------------------

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 26. Okt. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich

So etwas ähnliches habe ich schon mal im Forum auf der Eplan HP gelesen. Da half wohl nur am Ende Eplan auf Standard zurücksetzen... 

------------------

P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP



Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen

Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...

Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Tom2005
Mitglied
Elektrotechniker


Sehen Sie sich das Profil von Tom2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom2005

Beiträge: 1318
Registriert: 12.05.2005

EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8

erstellt am: 29. Okt. 2012 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebRot 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von bgischel:
So etwas ähnliches habe ich schon mal im Forum auf der Eplan HP gelesen. Da half wohl nur am Ende Eplan auf Standard zurücksetzen...  


Ja bei mir auch. Mittels dieses "ELogFileConfigTool" habe ich die Usereinstellungen gekillt. Und dann schön manuell alles wieder glattgezogen.

------------------

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz