 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| |
 | Engineering-Vorlagen & Services: Wenn Datendurchgängigkeit den Unterschied macht, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Zubehör in Geräteauswahl (2753 mal gelesen)
|
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
|
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, ist es normal das ich bei der Geräteauswahl auf der rechten Seite bei Zubehör auch die Artikel angezeigt bekomme die nicht das Zubehör sind sondern das Zubehör verwenden ? Beispiel Leitungsschutzschalter: Hilfskontakte 1S/1Ö Hilfskontakte 21S sind fein das die angezeigt werden. Das die Leitungsschutzschalter selbst in diverser Größen (B6,B10,...) und Polzahl aber mit auftauchen verwirrt mich. Was habe ich verbockt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
|
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
|
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
|
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
CCRME Mitglied Elektroing

 Beiträge: 22 Registriert: 15.01.2007 Electric P8 Professional 1.9 HF1
|
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
Zitat: Original erstellt von mbabilon: Auch Hallo,Du hast nix verbockt, das ist halt so..... Siehe auch Zubehörkennung Schönen (Feier-)Abend Markus
Es muß aber nicht so sein..... Um die Geräteauswahl wie bei der Auswahl von Relais und Hilfskontakten einsetzen zu können sind einige Dinge zu beachten. !!! Alles was in den beiden Fenstern der Geräteauswahl angeboten wird, hat die gleiche Zubehörkennung !!! Natürlich, alle Si-Automaten, egal ob 1, 2, oder 3-polig verwenden den selben Hilfskontakt. Wird hier nur EINE Zubehörkennung verwendet, bietet die Geräteauswahl zum gewählten 1-poligen Automaten auf der Zübehör-Seite Artikel an, die ein anderes Symbol verwenden - also neben dem gewünschten Hilfskontakt auch alle seine 2- und 3-poligen Kollegen. Um diesem Humbug zu vermeiden, ist es wichtig, das die Automaten über die Zubehörkennung eher getrennt als verbunden werden. Die Zubehörkennung <B> ist bei 1-pol. Automaten z.B. auf B1 und den anderen entsprechend auf B2 und B3 zu setzen. Beim Hilfskontakt werden diese Kennungen dann als B1;B2;B3 zusammengeführt. Werden auch noch weitere Automaten der A- oder C-Type verwendet, wird die Liste beim Hilfkontakt zwar sehr lang, aber das macht nichts.
------------------ whiskey for my men, beer for my horses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
|
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
OK, Da hast Du recht, aber ich finde die Lösung nicht wirklich elegant. Lege ich 'nen neuen Automaten an, muss ich den auch bei allem Zubehör nachtragen - anders wäre es sinnvoller (und weniger Verwaltungsintensiv....) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
  
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
|
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
Hallo! Zitat: Original erstellt von CCRME: ...wird die Liste beim Hilfkontakt zwar sehr lang...
Aber leider nicht allzu lang <22025> Zubehörkennung, Maximale Länge 20 Zeichen. Und die sind in dem Fall mal ganz schnell "verballert".
------------------ Grüsse Backi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
       

 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
|
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
  
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
|
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
Zitat: Original erstellt von bgischel: Mittlerweile 100 Zeichen...
Aha, dann ist das aber in der Hilfe noch nicht ausgebessert, und ich habe die 20 Zeichen seit längerem nicht mehr ausgereizt um das dann festzustellen. ------------------ Grüsse Backi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
       

 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
|

| Mechatroniker - Mitarbeiterführung / elektronische Prototypen / Instandhaltung (m/w/d) | Als Vorreiter im Bereich CAD basierter Produktentwicklung sind wir ein etabliertes mittelständisches Unternehmen im Norden von Dresden. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert entwickeln wir anspruchsvolle Einzelteile, Baugruppen und Komplettlösungen höchster Komplexität. Dabei arbeiten wir eng mit renommierten Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen, um individuelle Anforderungen von der Ideenfindung bis hin zur Kleinserienfertigung zu realisieren.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
  
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
|
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicken
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...die Länge der Felder einfach mal austesten...
Yup, gerade gemacht Schönen Feierabend und schönes Wochenende. ------------------ Grüsse Backi 
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |