Hallo, jeden Tag ein anderes Problem...... Ich habe hier eine Zeichnung mit ca. 300 Layer. Nun habe ich folgendes Problem: Ich muss Pläne erstellen, in denen z.B. nur die Architektur und die Deckeneinbauten zu sehen sind. Architektur ist kein Problem, is Xref. Die E-Installation würde ich gerne gruppieren, aber nach Layernamen. Ich hab mich gestern abend mit der Filterfunktion im Layermanager befasst, aber das war nicht zufriedenstellend. Kann man nicht einzelne Layer im Layermanager auswählen, und zu einer Gruppe hinzufügen ? Thankz für eure Hilfe, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
|
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
|
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
|
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
@ PlotExner, mit den Layerfiltern müße das aber doch gehen! Hast Du die entsprechenden Platzhalterzeichen verwendet? z.B. #, @, ., ?, *, etc. damit kann man doch prima sortieren! Voraussetzung ist natürlich eine halbwegs vernünftige Layerbezeichnung! Gruß Alpschorsch
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
|
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, aber: Ich will z.B. folgende Layer gruppieren (nur eine kleine Auswahl): E_LEUCH_Feuchtraumleuchte L_ZUL_Auslass L_ABL_Einlass K_GER_ULK Wie soll das mit den Jokerzeichen funzen ?? Oder steh ich mal wieder auf der berühmten Leitung ? Der ADT-Layermanager sieht auch nicht anders aus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Hallo Wie wäre es einfach in diesen Fall die Layer umzubenennen: E_LEUCH_Feuchtraumleuchte = Decke_E_LEUCH_Feuchtraumleuchte L_ZUL_Auslass = Decke_L_ZUL_Auslass L_ABL_Einlass = Decke_L_ABL_Einlass K_GER_ULK = Decke_K_GER_ULK Martin
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 / Arcon 2005 / Vicado arch pentium 4 2.66
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
|
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
|
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Zitat: Original erstellt von PlotExner: Kann man nicht einzelne Layer im Layermanager auswählen, und zu einer Gruppe hinzufügen ?
Ich bleibe dabei: Der ADT-Layermanager macht das. Kannst Deine Gruppen hierarchisch strukturieren und Layer per Klick auf ein Element in eine Gruppe schicken. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
|
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja!!! Stimmt!!! Nicht eine neue Filtergruppe anlegen, sondern eine neue Benutzergruppe. Sehr guuuut, danke. Nur noch eins: Bleibt diese Gruppe erhalten, wenn ich den an jemanden schicke der KEIN ADT hat ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BHil Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2004
|
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
|