Harald 2
Mitglied
Selbständig


Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2

Beiträge: 91
Registriert: 20.03.2002

erstellt am: 03. Mrz. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo,

bei mir laufen in letzter Zeit Zeichnungen auf, bei denen Lagetoleranzen einfach nur am "Rand" stehen
z.B Rechtwinkligkeit 0,05 - ohne jegliche Bezugsangabe (=Bezugsfläche).

Frage: Ist dies zulässig (Lagetoleranzen ohne Bezugsfläche angeben)?

Evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen.

Vielen Dank vorab.

gruss
Harald

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

tanzbaer1963
Mitglied
Maschinenbautechniker, Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963

Beiträge: 824
Registriert: 15.02.2007

Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014

erstellt am: 03. Mrz. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Harald,

wird unter anderem ja auch gemacht mit der Angabe: "Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK"
Der zweite (große) Buchstabe gilt für Form und Lage. Auch hier wird keine Bezugsebene oder Kante ausgewählt, sondern diese gilt, sofern keine anderen Toleranzen angegeben sind, rundum für das ganze Werkstück.

Schau mal im Hoischen unter Allgemeintoleranz.

Gruß Ingo

------------------
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!   

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ThoMay
Moderator
Konstrukteur




Sehen Sie sich das Profil von ThoMay an!   Senden Sie eine Private Message an ThoMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThoMay

Beiträge: 5242
Registriert: 15.04.2007

SWX 2019
Windows 10 x64

erstellt am: 04. Mrz. 2010 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich


Bild01-100304.jpg

 
Hallo und einen schönen Tag Harald.

Ja kann man machen. Ist zwar nicht ganz eindeutig, erspart aber eine Menge Arbeit.Wir haben bei uns auf den Zeichnungen als Allgemeinangabe z. B. die Positionstoleranz siehe Bild.
Dies Bedarf allerdings der Absprache mit dem Fertiger.

Gruß
ThoMay

------------------
Hast du Fragen?
Brauchst du 
Schaut mal nach im Bereich
Alle Foren => Wissenstransfer.
oder
Konstrukteure Online hier bei CAD.de
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Andy-UP
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Projektingenieur



Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP

Beiträge: 2566
Registriert: 27.10.2003

erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Zusammen.
Ich verschiebe diesen Thread mal in das passendere Brett Zeichnungs-Praxis. Warscheinlich gibt es noch mehr zu diesem interessanten Thema zu schreiben und dort ist es einfach besser aufgehoben.

Andreas

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

maschinenbauheit
Mitglied
Techniker Maschinenbau Entwicklung


Sehen Sie sich das Profil von maschinenbauheit an!   Senden Sie eine Private Message an maschinenbauheit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschinenbauheit

Beiträge: 597
Registriert: 13.02.2007

Windows 10 Enterprise
Creo 4.0 M080 / Creo 7.0.2.0
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion

erstellt am: 06. Mrz. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich

Der Frager fragt doch nicht nach den Allgemeintoleranzen, sondern direkt nach Form/Lage nach DIN ISO 1302.

Eine Lageangabe nach DIN ISO 1302 ohne Bezug (zu einer oder mehreren Basen) ist nicht zulässig. Denn die Lage des tolerieren Elements muss ja zu irgendwas in Relation gesetzt werden. Mit dem Bezug bestimme ich ja auch die Orientierung zur Vermessung.
Beispiele für Lagetoleranzen: Koaxialität, Position, Rechtwinkligkeit

Dagegen kommen Formtoleranzen sehr wohl ohne Bezug aus, es wird nur die Form des Elements toleriert, aber nicht seine räumliche Lage zu anderen Elementen. Beispiele: Ebenheit, Rundheit, allg.Flächenform

Und es gibt Zwitter wie den Rundlauf, der sowohl ohne aber auch mit Bezug vorkommen kann.

------------------
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ProEmole
Mitglied
Entwicklungsingenieur


Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole

Beiträge: 77
Registriert: 07.12.2006

Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1

erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich

 
Zitat:
Original erstellt von maschinenbauheit:
Der Frager fragt doch nicht nach den Allgemeintoleranzen, sondern direkt nach Form/Lage nach DIN ISO 1302.

Sorry, aber die DIN ISO 1302 beschreibt Oberflächenbeschaffenheiten und nicht Form- und Lagetoleranzen.

 

Zitat:
Original erstellt von Harald 2:
Hallo,
bei mir laufen in letzter Zeit Zeichnungen auf, bei denen Lagetoleranzen einfach nur am "Rand" stehen
z.B Rechtwinkligkeit 0,05 - ohne jegliche Bezugsangabe (=Bezugsfläche).
Frage: Ist dies zulässig (Lagetoleranzen ohne Bezugsfläche angeben)?

Ohne weitere Einschränkungen würde ich ganz klar NEIN sagen. Bezugsunabhängige Form- oder Lagetoleranzen sind soweit ich weiß nur durch Eintragung der in DIN ISO 2768-2 beschriebenen Zusätze H, K oder L gestattet, also z.B. DIN ISO 2768 - mK. Diese Norm deckt Geradheit, Ebenheit, Rundheit, Zylinderform, Parallelität, Rechtwinkligkeit, Symmetrie, Koaxialität und Lauf ab. Falls andere Werte als in der Norm festgelegt gewünscht werden müssen diese explizit eingetragen werden. Weder nach dieser Norm noch einer anderen mit bekannten ist es gestattet eine Toleranz, z.B. Ebenheit, ohne einen Bezug zum Körper in der Zeichnung einzutragen.

Davon mal abgesehen kann man mit dem Lieferanten natürlich immer etwas anderes ausmachen. Problematisch kann es dann nur wieder bei einem Lieferantenwechsel werden.

@ThoMay: Positionstoleranzen allgemein auf einer Zeichnung einzutragen ist ebenfalls nicht zulässig. Siehe z.B. DIN EN ISO 5458

Schönen Tag!

[Diese Nachricht wurde von ProEmole am 09. Mrz. 2010 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ThoMay
Moderator
Konstrukteur




Sehen Sie sich das Profil von ThoMay an!   Senden Sie eine Private Message an ThoMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThoMay

Beiträge: 5242
Registriert: 15.04.2007

SWX 2019
Windows 10 x64

erstellt am: 11. Mrz. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo und einen schönen Tag ProEmole.

Jo, schon klar aber mit Fertigern von uns so abgesprcohen, das dies zu beachten sei.

Rein rechtlich gesehen, wenn das irgendwie zu Kostenstreiterreien führen sollte, hat zwar der Fertiger Recht, aber auch unseren letzten Auftrag bekommen.
Denke du kennst das Spielchen.

Gruß
ThoMay

------------------
Hast du Fragen?
Brauchst du 
Schaut mal nach im Bereich
Alle Foren => Wissenstransfer.
oder
Konstrukteure Online hier bei CAD.de
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ProEmole
Mitglied
Entwicklungsingenieur


Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole

Beiträge: 77
Registriert: 07.12.2006

Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1

erstellt am: 15. Mrz. 2010 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich

Hi ThoMay,

Du hast selbstverständlich Recht, in der Praxis sollte es so laufen, dass sich der Zeichnungsersteller oder eine andere kompetente Person mit dem Lieferanten über die Modalitäten einigt.

Zwei Sachen möchte ich aber noch zu bedenken geben:

a) wir sollten alle bestrebt sein eine Zeichnung so eindeutig und "richtig" (im Sinne von normgerecht) zu gestalten wie möglich, da sich damit spätere Unstimmigkeiten von vorne herein vermeiden lassen

b) es kann auch sein dass der Konstrukteur gar keinen Kontakt mit dem Lieferanten hat, sondern alles über eine Einkaufsabteilung läuft, welche technisch sehr schwach aufgestellt ist (hier spreche ich leider aus Erfahrung)

Schöne Woche!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz