eine solche Übersicht würde ich in einer Einpoligen Darstellungsart durchführen, dann gibt es auch keine Probleme bei den Auswertungen,
desweiteren sollte dies nur in einer stark vereinfachten Form erfolgen, um eine grobe Anlagenübersicht zu erhalten, indem nur die wichtigsten Komponenten gezeichnet werden, d.h. Details wie Klemmen oder Anschlussbezeichnungen sollten hier entfallen bzw. nicht angezeigt werden
ich würde mich auch nur auf den Hauptstromkreis / Leistungsteil beschränken,
wenn ich hier z.b. auch die Sensorik darstellen würde, hätte ich aus meiner sicht das Ziel verfehlt, denn dafür sind wiederrum R&I-Schemata gedacht
und wenn ich wissen will welche Ader wo angeschlossen ist oder wie die einzelnen Elemente genau miteinander verschalten sind nutze ich den Stromlaufplan, d.h. man sollte hier stark differenzieren zwischen einem Übersichtsplan der lediglich dazu dient die Anlagenstruktur wiederzugeben und einem Stromlaufplan indem detailiert die Verschaltung der einzelnen Bauteile miteinander, dargestellt ist
was die Norm betrifft ist mir erstmal keine Bekannt in der dazu eine genau Festlegung getroffen ist, die meisten normen beziehen sich eher auf die Kennzeichnungen im Stromlaufplan
------------------
Gruß
Marco
---------------------------------
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP