| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: Klemmleistenbezeichnung (3982 mal gelesen)
|
Chubbi Mitglied Technikerin E-Technik
Beiträge: 21 Registriert: 09.04.2008
|
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und einen schönen guten Morgen, ich habe jetzt mal KEINE Frage zu Eplan, aber ich weiß nicht wo ich noch suchen soll!! Gibt es irgendwo eine Norm wie ich meine Klemmleisten im Schaltschrank zu benennen habe? Z.B. Gemäß Spannungslevel oder so!? Oder die die Beschriftung frei wählbar!? -X70 = 24V Digitale Eingänge, -X01 = 220V Einspeisung oder so!? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und entschuldige mich jetzt schon für den "Missbrauch" dieses Eplan Forums für meine Frage! Liebe Grüße Chubbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
Referenzkennzeichen (früher Betriebsmittelkennzeichen) DIN EN 61346-2 löst die DIN 6779 und DIN 40719 PDF Seite 58 ... Beispiele: XB - Verbinden (> 1000 V a.c. oder > 1500 V d.c.) XD - Verbinden (≤ 1000 V a.c. oder ≤ 1500 V d.c.) XE - Anschließen an Erdpotential oder Bezugspotential Die Zahlen sind dann gemäß Norm "frei wählbar" sollten aber bedacht sein! Firmennorm evtl beachten usw. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
|
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
Hallo Chubbi, schließe mich TheMue an. Und hier mal ein Beispiel, wie ich das so handhabe: X0 Rangierklemmleisten X1 400VAC X2 230VAC X3 24VDC X4 Frei wählbar, Spezialanwendungen X5 4-20mA ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
P.S. die Montagetafel ... UR - Befestigen und Verankern von maschinentechnischen Objekten Schaltschrank ... UC - Umschließen und Tragen von Einrichtungen elektrischer Energie dann würde es z.b. heißen -UC2-UR1-XB24 2ter Schaltschrank, 1ste Schalttafel, 24 Volt Leiste (hoffe bring B und D nicht durcheinander grad ^^ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
Zitat: Original erstellt von ME1: Hallo Chubbi, schließe mich TheMue an.Und hier mal ein Beispiel, wie ich das so handhabe: X0 Rangierklemmleisten X1 400VAC X2 230VAC X3 24VDC X4 Frei wählbar, Spezialanwendungen X5 4-20mA
Bei uns ist ... X0 ... PE X1 ... 0V X3 ... 24V X7 ... 3x 400V X8 ... 230V abgesichert X9 .... N :P ^^ und dann hunderte Schnittstellen .. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chubbi Mitglied Technikerin E-Technik
Beiträge: 21 Registriert: 09.04.2008
|
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|