Folgendes: -Wenn ich im Stücklisten- Navi eine Hutschiene aus der Artikeldatenbank wähle -Anschließend im 2D Navi diese Hutschiene auf der Montageplatte platziere -dann kann ich keine Elemente (zB Schütz)auf dieser Hutschiene platzieren. Es kommt die Fehlermeldung "Es wurde ein Element ausgewählt, das keine Hutschiene ist. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden." Was mache ich falsch? Danke im Voraus für 'nen Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
    
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
|
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für usearx
welche Produktobergruppe - Produktgruppe - Produktuntergruppe ist den der zu platzierende Artikel? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 11. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
usearx Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.03.2013
|
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Das sind Elemente die ich im Schaltplan für eine Motorsteuerung verwendet habe. z.B. Produktobergruppe:Elektrotechnik/Schutzeinrichtungen/Motorschutzschalter. Auf nur graphischen Objekten als Hutschiene klappt alles, aber eben wenn ich die Hutschiene als Symbol mit Artikel auf der Montageplatte platziere, kann ich darauf keine Elemente platzieren. >>> Es kommt die Fehlermeldung "Es wurde ein Element ausgewählt, das keine Hutschiene ist. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden." Siehe Bilder im Anhang>>>> Ich denke die EPLAN-Umgebung sieht sonst recht ordentlich aus.... [Diese Nachricht wurde von usearx am 11. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
    
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
|
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für usearx
Hallo ! Lt. Onlinehilfe: "Alternativ zur Bestückung einer Montageplatte können die Bauteile auch auf einer Tragschiene platziert werden. Dazu steht eine "Hilfsfunktion" zur Verfügung, bei der Sie die Position der Bauteile festlegen müssen: Eine Tragschiene kann zurzeit auf einer "Linie", einer "Polylinie", einer "geschlossenen Polylinie", einem "Rechteck" oder einer "Bézierkurve" dargestellt werden. Nicht zulässig sind "Kreis", "Ellipse" etc." --> Der befehl "Absetzen auf Tragschiene" klappt nicht auf anderen logischen Objekten. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| Fachplaner für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
usearx Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.03.2013
|
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo nairolf, Viele Dank für Deine Antwort. Sie ist eigentlich sehr einfach und sehr treffend. Ich hatte das auch gelesen, wollte es aber vorerst nicht so ganz glauben. PS: Deine Sprüche am Ende Deiner Antworten sind einfach zum Schmunzeln...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |