Autor Thema:  Mehrstockklemmen (2485 mal gelesen)
andi.oa
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von andi.oa an!   Senden Sie eine Private Message an andi.oa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.oa

Beiträge: 2
Registriert: 20.03.2008

EPLAN Electric P8 - Proffessional
Version 1.8.5.2413<P>Windows 2000 Proffessional<P>CPU 3 GHz
RAM 2 GB

erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Leute,
erstmal ein "Hallo" in die Runde.

Ich habe eine Frage zu Mehrstockklemmen in P8.
Bisher wurden bei uns die Klemmen gezählt und dann soviele Artikel wie nötig (bei Doppelstock Anzahl/2,...) hinter der Klemmleiste bzw. der ersten Klemme einer Klemmleiste hinterlegt. Nun möchte ich jeder Klemme mit einem Artikel versehen. Nur bei z.B. Mehrstockklemmen kann ich ja nicht an jeder dargestelleten Klemme einen Artikel hinterlegen, sondern müsste ja hinter jeder zweiten einen Artikel hinschreiben.
Nun habe ich gesehen, dass es in den P8-Klemmeneigenschaften eine Etagennummer gibt. Muss ich da nun für jede Klemme sagen du bist Etage 1, du 2,.... oder gebe ich hier die Etagenanzahl der Klemmleiste an (z.B. 2 für Doppelstockklemme).
Mit der Info in der Hilfe komme ich auch irgendwie nicht zurecht.

Vielleicht kann mir einer von euch da irgendwie behilflich sein.

Gruß
Andi

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.oa 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Andi und willkommen hier 

damit sind wirklich die Etagen eine solchen Klemme gemeint.

D.h., eine Dreistockklemme besteht aus 3 Etagen. D.h., 3 Klemmen(punkte), wobei die erste die Etage 1 bekommt, die zweite die Etage 2 und die dritte den Eintrag Etage 3. Einen Artikel kannst Du nur an der Klemme mit der Etagennummer 1 eingeben. Bei Etagennummern > 1 wird die Regkarte Artikel generell ausgeblendet...

Grüße
Bernd

------------------
 
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

andi.oa
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von andi.oa an!   Senden Sie eine Private Message an andi.oa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.oa

Beiträge: 2
Registriert: 20.03.2008

EPLAN Electric P8 - Proffessional
Version 1.8.5.2413<P>Windows 2000 Proffessional<P>CPU 3 GHz
RAM 2 GB

erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort, so hab ich mir das eben auch gedacht, aber bei mir wird bei einer Etagenzahl größer 1 die Registerkarte trotzdem angezeigt... 

...........
habs gerade gesehen, die Klemmen waren als Hauptfunktion deklariert
Haken raus und schon gehts...

Bis bald,
es werden bistimmt noch Fragen folgen 

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

schwabe1969
Mitglied
E-Techniker


Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969

Beiträge: 149
Registriert: 21.06.2005

EPLAN P8 Version 2.9

erstellt am: 23. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.oa 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo!

das habe ich soweit verstanden, jedoch erscheint bei mir dann wenn ich 2 Klemmen mit Etage 1 und Etage 2 gezeichnet habe im klemmenübersichtsplan, die Gesamtanzahl der Klemmen sei 2, obwohl es bei einer Doppelstockklemme doch eins sein sollte.
Was mache ich denn da falsch?

Gruß Sven

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 24. Jun. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.oa 10 Unities + Antwort hilfreich

Ok... das ist aber leider so im Moment. Mir fällt da im Moment nichts wirkliches hilreiches ein... 

------------------
 
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP



Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d)

Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ...

Anzeige ansehenFeste Anstellung
EPLAN-Buesgen
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen

Beiträge: 498
Registriert: 25.07.2003

erstellt am: 02. Jul. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.oa 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo,

ist das auch an unseren Support gegangen? Bitte melde das einmal, damit das als Wunsch aufgenommen werden kann. Danke!

Viele Grüße
Robin

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2024 CAD.de | Impressum | Datenschutz