 | Flexibler Übergang in die SAP Cloud - Brückenschlag für CAD und ERP, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Archivierung von Zeichnungsdaten? (3002 mal gelesen)
|
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Guten Morgen miteinander, mein Chef hat mich beauftragt für unsere Zeichnungen ein verbessertes Archivierungssystem zu entwickeln, was die elektronische Speicherung von Eigenkonstruktionen mit Zeichnungsnummer betrifft. Im Moment sieht das ganze so aus: Wir haben 3 Bücher in dem Tabellarisch folgendes für jede Zeichnung Aufgelistet ist -Zeichnungsnummer (5stellig) -Firma, Auftragsnr. -Ort -Bezeichnung -Name -Datum Aufgrund eines Anstoßes einer der Kundenbetreuer sollte dieses System, das fortlaufend nach Zeichnungsnummer sortiert in den Büchern aufgelistet ist, überarbeitet werden. Die Forderung an die neue "Zeichnungsnummer" beinhalten unter anderem das Zeichnungsformat und die Art der Zeichnung. Will heißen ob es z.B. eine Abwicklung ist oder eine Brennzeichnung etc. Mit diesem Thread wollte ich mich bei euch mal informieren welche Systeme bei euch so zum einstaz kommen und wie ihr die geschichte mit der Zeichnungsarchivierung für eure Konstruktionen so handhabt um evtl. davon etwas auf unser Vorhaben zu projezieren. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte

 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Also da muss auf jeden Fall was EDV-gestütztes her; mit Metadaten für jede einzelne Datei (also: Nr, Ort, Kunde, ....). Ob's jetzt ein Monster-PDM sein muss, oder eine kleinere Version, sei mal dahingestellt aber in die Richtung muss es gehen. Der Minimaleinstieg (ich hab's mal privat angefangen, aber wegen Wechsel zu MacOS verworfen) wäre sowas wie OFFICEMANAGER (http://www.officemanager.de/). Aber ihr solltest Euch von einem Systemhaus eingehender beraten lassen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ----------------------------------------------------------------- "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Ja was EDV-gestütztes sollte es definitiv sein. Danke schonmal für die schnelle Antwort und den Link. Nur ich bin eigentlich nicht auf der Suche eines Programms des mir die Arbeit abnimmt sondern versuche ich hier eher Erfahrungen zu sammeln im Bezug auf die detailierte Ausführung einer möglichen "sprechenden" Zeichnungsnummer die gleichzeitig so angelegt ist damit Sie EDV-technisch gut zu erfassen ist (vorstellung:Excel) und somit einen klar Strukturierten überblick verschaffen lässt. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ich dachte eigentlich, das Thema "sprechende Zeichnungsnummern" ist abgehakt. Ein PDM-System stellt doch Sortier- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung, womit man (Zeichnungs-)Dateien nach zuvor festgelegten Kriterien suchen kann. Dazu gehören auch Sachmerkmal-Klassifizierungen, die eine Selektion ermöglichen, wie z.B. nach Fertigungsverfahren, Blattgröße, Verwendungsnachweis und was weis ich oder nich, und das auch nach Mehrfach-Kriterien. Auch eine Versions- und Status- verwaltung verschafft die Sicherheit, dass z.B. keine nicht freigegebene Zeichnung in die Fertigung gelangt. Eine sprechende (Zeichnungs-)Datei-Nummer kann schnell an die Grenzen ihres Systems führen, insbesondere auch dann, wenn ein Teil z.B.in mehreren Baugruppen verbaut ist. Wir haben seit 10 Jahren eine fortlaufende Nummer und füllen stets die "Karteikarte" zur entsprechenden Datei sorgfältig aus und haben weder eine Doppelbelegung noch "Findprobleme" gehabt. Also: PDM-Software ausgucken und testen. Gruß 0-checker
|
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Ok das ist ein gutes Argument. Hauptproblem wäre z.B. dass es oft doppelte Zeichnungen gibt mit falschem Indexstand die in die Fertigung gelangen könnten. Ich hab mich für dieses Thema ja hier ausreichend eingelesen und auch schon festgestellt dass hier allgemein die vorherschende Meinung ist KEINE "sprechenden" nummern Anzulegen da diese, wie schon gesagt, schnell an ihre Grenzen kommen können. Meine Aufgabe ist es jetzt dieses System im Vorfeld so auszulegen dass es an keine Grenzen stoßen kann deswegen versuche ich mich hier mit zu informieren. Ich versuche alle Möglichkeiten aus denen eine zeichnungsnummer bisher bestand in eine Universelle zu verwandeln die einfach bei 95% aller Bauteile angewandt werden kann. Klar wird man nicht alles immer damit abdecken können aber ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. Um zum Thema zurück zu kommen hätte ich gerne gewusst welches PDM-Programm sie nutzen? Und mich würde mal ein Auszug eines solchen systems interessieren wie dort die einzelnen Positionen gegliedert sind. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur

 Beiträge: 10696 Registriert: 14.11.2001
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: ... Meine Aufgabe ist es jetzt dieses System im Vorfeld so auszulegen dass es an keine Grenzen stoßen kann deswegen versuche ich mich hier mit zu informieren. ...
Da bleibt nur 'Viel Erfolg' für die Suche zu wünschen. Schließlich kann manchmal schon eine einzige falsche Zeichnung richtig das Geld der Firma vernichten. Nicht umsonst geben so viele Firmen erhebliche Summen für komplexe Datenverwaltungen aus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte

 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Wir nutzen Profile von procad (www.procad.de) ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ----------------------------------------------------------------- "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
     
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
>>Um zum Thema zurück zu kommen hätte ich gerne gewusst welches PDM-Programm sie nutzen? Wir setzen das CAD-System NX und das PLM-System Teamcenter ein, beide von Siemens/PLM. Teamcenter unterstützt auch die Produkte von Autodesk, aber dafür gibt es sicher auch günstigere Systeme. Wir hatten für AutoCAD mal von Cyco Software den Vorgänger von Meridian im Einsatz, aber mit Meridian bin ich nicht vertraut. >>Und mich würde mal ein Auszug eines solchen systems interessieren wie dort die einzelnen Positionen gegliedert sind. Ein einfaches Bild wird Dir nicht helfen, und die Dokumentation unterliegt dem Urheberrecht. Aber was genau meinst Du mit Gliederung? Bei Teamcenter gibt es z.B. die Hierarchie Artikel / Änderungsstand / Datensätze (Formulare, Zeichnungen, sonstige Dateien). Die Anzahl der Systemattribute zu jedem Artikel ist recht gross. Die Beschreibung würde hier den Rahmen sprengen. Je genauer Du Deine Frage formulierst, desto zielstrebiger kann man Dir hier im Forum helfen. ------------------ R.Schulze Ah - ich sehe gerade, Cyco gibt es unter diesem Namen nicht mehr. -> http://www.bluecieloecm.com/engineering-construction/epc/epc-content/all-products/ -> Meridian Enterprise Das hiesige Forum für Meridian scheint recht tot zu sein, aber bei AutoManager Teamwork ist noch leben drin. [Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
|
erstellt am: 20. Mai. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Also ziel der geschichte ist einfach ein numerisches system zu haben , zeichnungen sinnvoll und nachvollziehbar zu archivieren. Die vorstellung beläuft sich derzeit auf eine mehr oder weniger kompelexe excel liste die als weiterführung unserer bisheriger zeichnungbücher dient. Ich habe heute versucht ein zahlensystem zu entwickeln dass sich einfach handhaben lässt ohne dass wie falsche indexstände oder nicht freigegebene zeichnungen in die fertigung gelangen. Ich weiß nicht ob es überlesen wurde aber die überlegung dass über unser ERB System laufen zu lassen wäre auch,insofern möglich, eine gute idee. Weiter habe ich jetzt noch rausgefunden dass die Zeichnungsnummer nicht mehr als 20 stellen haben darf da sonst das erb nicht mehr mitspielt. Ich dachte z.b. an Kundennr. Zei.nr. kurzbez. Pos. xxxxxx. . xxxxxx . xxx. . xxx Oder aber fest zugeteilte zeichnungsblöcke für jeden kunden wie z.b Kunde A. Nummernblock 40000 und 50000 Kunde B. Nummernblock 60000 und 70000 usw. Aber da ist halt des problem dass das system nicht mehr funktioniert sobald die nummern aufgebraucht sind.... Auch wenn in den letzten 20 jahren nur 5000 eigene zeichnungsnummer entstanden sind ist das keine endlos lösung. ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
     
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
|
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
>>ein numerisches system Du willst also um jeden Preis an "sprechenden" Nummern festhalten? >>excel liste Auch Excel erlaubt Dir, zusätzlich zur Nummer weitere Spalten einzurichten, in denen Du beliebige Merkmale festhalten kannst. Der entscheidende Nachteil ist, dass Excel nicht die Zeichnungen selber vereinnahmt. Also kann es bei Dateinamen im Dateisystem zu Abweichungen gegenüber der Tabelle kommen, und der Zugriff wird nicht über das "Verwaltungssystem" gesteuert. PLM-Systeme verwalten die Datenobjekte in der Regel so, dass der Zugriff ausschliesslich über das PLM-System möglich ist. Niemand kann am System vorbei direkt auf den "Datentresor" zugreifen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
|
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Ja die Nummer soll uns schon auskunft geben können lt. Anweisung vom Chef. Ja das Problem mit der Zeichnungsaktualität leuchtet mir ein und auch die Zugriffsgeschichte. Genau dafür ist ja eben das PLM da. Aber ich dachte wenn ich das Thema hier mal Grundsätzlich ansetze dann komme ich so auf eine geeignete Nummerngliederung für zukünftige Zeichnungen. ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
     
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
|
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
>>lt. Anweisung vom Chef. Ja, der bewusste Paragraph 1 - Der Chef hat immer recht. Aber dann - die 20 Stellen im Auge - habt ihr wirklich so zahlreiche Kunden, dass Du dafür 6 Stellen reservieren musst? Und die drei Stellen für die Zeichnungsart - wir verwenden auch Buchstabenkürzel. Aber immer wieder meint jemand, er müsse sich mit einem neuen Kürzel ein bleibendes Andenken schaffen. Bist Du schon mal mit der Situation konfrontiert worden, die strikte Einhaltung von Firmennormen einklagen zu müssen? Eigentlich sollten die 26 Buchstaben des Alfabets genügen, um Zeichnungsarten unterscheiden zu können. Also vielleicht doch nicht drei Stellen. Bindestriche oder andere Trennzeichen sind auch fragwürdig. Und schon hast Du einen 9-stelligen Zahlenbereich, und den für jeden Kunden, vermutlich genug bis zu Deinem Rentenalter. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
|
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Also zu den 6 stellen es ist so dass irgendwann irgendjemand mal ein Kundennummernsystem eingeführt hat vermutlich der Gründer von dem Geschäft. Der hat sich eben diese 6-stellige Nummer ausgedacht und die hat bis heute bestand. In Wirklichkeit fängt der erste Kunde mit 100001 an (100000 ist unsere Fa. selbst) und mittlerweile (ich weiß nicht wie viele Jahre später) sind wir im Moment bei 104180. vermutlich werden wir noch weit über mein Rentenalter hinaus die 10 am anfang stehen haben aber des tut nichts zur sache. Fakt ist dass ich diese Nummer zur besseren Gliederung unterbringen könnte. Die Sache mit den Sonderzeichen kann man überdenken und einfach alles mit nem Punkt trennen. eine 9-stellige Nr. wäre mir auch recht wird aber beim jetztigen Stand der Dinge kaum umzusetzen sein, da wie gerade beschrieben unsere Kundennummer schon 6-stellig ist. Also als einfachste Antwortmöglichkeit für zukünftige Poster würde ich mir wünschen wenn Ihr zusätzlich zu euren Tipps kurz noch die Aufschlüsslung eures Nummernsystems mal hier posten würdet. Natürlich alles so dass hier keine Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Mir geht es rein um mögliche Gliederungsvorschläge MfGodzkilla
------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
     
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
|
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
>>die Aufschlüsslung eures Nummernsystems <Prefix>-<Artikelnummer>-<Variantennummer> Eine Nummer ohne Prefix bezeichnet das Teil / Gerät. Der Prefix ist ein bis zu 3-stelliger Buchstabenkürzel, der die Art des Dokuments bezeichnet. Beispiele: B00 ... B99 - Berichte E - Einbauzeichnung PVA - Prüfvorschrift, Abnahme SP - Spezifikation ST - Stückliste T - Teilezeichnung Z - Zusamenbauzeichnung Die Artikelnummer beginnt bei 10000 und wird fortlaufend vergeben. Die Variantennummer wird hochgezählt, wenn ein Teil / Gerät eine solche Änderung erfährt, dass es nicht mehr direkt austauschbar ist. Zusätzlich werden Revisionsstände hochgezählt, so lange Änderungen keine neue Variantennummer erforderlich machen. Die Revision wird nicht als Teil der Artikelnummer betrachtet. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
|
erstellt am: 27. Mai. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech v11 ME10 V11.65 Win SolidWorks 2010
|
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hallo und guten Morgen, ich möchte doch auch noch 'meinen Senf' dazugeben. Irgendwie finde ich es ungut, wenn wieder viel Zeit verschwendet wird und ein neues sprechendes Nummernsystem kreiert werden soll. M.E. solltest du deine Zeit nutzen, um deinen Chef zu überzeugen, daß das, was alle PLM-Systeme anbieten und deutlich empfehlen, die Bessere Wahl ist; und das ist ein rein numerischer Schlüssel. Alles Andere bedeutet dauernde Nachpflege, Info an alle Nutzer beispielsweise über neue Kunden-Nummern. Wir hatten auch diese Diskussion (einige unser Tochterfirmen hatten sprechende Schlüssel aufgebaut), aber mit relativ wenig Aufwand waren die Grenzen der jeweiligen Schlüssel gefunden. Und keines der Bedenken gegen einen numerischen Schlüssel ist bis jetzt eingetroffen. Und Excel hat schon Probleme mit den Zeilenzahlen; bei ist rd. 65000 ist ja Schluß. Die Suche/Sortierung/Filterung ist nicht richtig gut nutzbar, um etwas wieder zu finden, ... Ich kann mich den anderen Antwortern nur anschließen; nimm ein PLM-System. 'Klein' anfangen und schon bald kommen die ersten Erweiterungswünsche bei der Nutzung, wie Artikelverwaltung, SML, ... Laß dich doch wirklich mal von 2-3 Anbietern beraten (am Besten zusammen mit dem Chef ;-))). Das kostet im Allgemeinen nichts und bringt dir wertvolle Erkenntnisse. Schönes Wochenende
Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
  
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 Catia V4/V5 OpenEDM (PDM)
|
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hi, habe schon lange nicht mehr hier reingeschaut..... aber ich kann mich nur der Ausführung von Jürgen Schmidetzki anschliessen. Sprechende Nummern können eigentlich gar nicht funktionieren auf Dauer, weil die Suchkriterien sich ändern werden und dann schmeißt Ihr alles über den Haufen. Wenn heute noch eine Format-Angabe interessant ist - interessiert das morgen keinen Mensch mehr. Was ist wenn eine Zeichnung für mehrere Kunden gilt? Wie wollt Ihr ganze Zeichnungspakete verwalten wie z.B. zu einer Konstruktion "Hebebühne" gehört eine ZSB-Zeichnung, eine Montage-Zeichnung eine xy-Zeichnung etc. etc. - alle diese beschreiben das "gleiche Produkt" - aber in einer anderen Ausprägung. Wir nutzen ein PDM-System (OpenEDM) und haben dort Zeichnungscontainer-Typen definiert in denen diverse Zeichnungstypen verwaltet werden können..... Wichtig ist doch: Nach welchen Informationen wollt Ihr suchen (heute & morgen).... und das muss abgebildet werden - über diverse PDM-Objekte und Attribute in einem System, welches vielleicht auch über einen Freigabeprozess verfügt usw. usf. Eine sprechende Nummer wird scheitern - da bin ich mir sicher. Lieben Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM

 Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5
|
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hallo, schließe mich Elke an. Für alle benötigten Zeichnungs-Informationen ein eigenes Atribut in der Datenbank. Im Regelfall kann man in PLM-Systemen Verknüpfungen zwischen Dokument-Objekten und zum Beispiel Kunden- oder Projekt-Objekten erstellen. Auf diese Weise können Mehrfachbeziehungen abgebildet werden. Ein Teil für mehrere Kunden einsetzen heißt Kostenersparnis. Hier wäre die Kundeninfo in der Teilenummer dann nicht korrekt. Ergo: Nichtsprechende Nummern und niemals mehrere Informationen in ein Attribut packen. Gruß WM ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |