Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
 
 Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
|
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo zusammen. Schon immer nutze ich die "Standart"-Mitgaben von ePlan, daß die teilweise nicht unbedingt 'fertig' und auch verbesserungswürdig sind (wie auch von anderen hier im Forum gepostet wie SPS-Makkros, Klemmenformulare etc.) ist ja bekannt, aber nun habe ich von einem Kunden eine Reklamation betreffend meines Plottrahmens bekommen, dieser wäre nicht nach Norm verwendet worden... Um eine Werksnorm geht es hier nicht ! Es soll angeblich eine Norm geben, was alles auf so einem Rahmen zu stehen hat. Stimmt das? Ich habe schon die tollsten Plottrahmenvarianten gesehen, und da wäre kein einziger nach Norm, sollte das hier stimmen...
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel  Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
       

 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
|
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
|
Guido G Mitglied Elektrotechniker

 Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
|
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
|
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003
|
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Moin zusammen, also von den Heavy-Mettlern weiß ich, daß es da Vorgaben gibt, glaube es ist die DIN 6771 Edit: Genau, Kunde soll mal nen Muster rüberwachsen lassen ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 07. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 
 Beiträge: 157 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.8 HF6 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
|
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, Also genau gesagt gibt es die DIN EN ISO 5457 (1999/07) für den Plottrahmen und DIN 6771 (Teil 5) für die Einteilung des Schriftfeldes! Habe mich damit auch vor einiger Zeit beschäftigen "dürfen". ;-)
Gruß Andy
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
  
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
|
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo Christian, DIN 6771 Teil 5 "Vordrucke für technische Unterlagen" Die Norm stammt vom Oktober 1977. Ist aber noch so im DIN-Taschenbuch 512 "Dokumente der Elektrotechnik" von 1996 abgedruckt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
 
 Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
|
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo zusammen... Ohne Euch jetzt zu viel Arbeit machen zu wollen, aber ich will sie mir sparen: Was passt jetzt an dem Plottrahmen nicht, den ePlan als Standart mitgibt??? Muß ich jetzt an dem auch noch dran rumschrauben, damit man fachgerechte Arbeit abliefern kann?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Fischer Mitglied Elektrohandwerksmeister

 Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2004 eplan 5.50 pro SP1 eplan 5.60 pro eplan 5.70 pro HF3 Win XP pro
|
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
|
Jürgen_S Mitglied

 Beiträge: 13 Registriert: 19.07.2002
|
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Mit den bisher bekannten, von Eplan mitgelieferten, Formblättern ist es nicht möglich die deutschen Normen einzuhalten. Z.B. ist der Plottrahmen A3_Real in der Breite ca. 15mm und in der Höhe 25mm kleiner. Es fehlen die Koordinaten rechts, links, unten. Dies ist der Firma, die Eplan vertreibt, bekannt. Die Begründung ist, das die Pläne sonst nicht auf dem Drucker ausgegeben werden können, und das ein Heftrand vorhanden sein soll. In Verbindung mit der Monospace Schrift habe ich ca. 20% weniger Zeichenfläche vorhanden. Auch die Verwaltung von unterschiedlichen Zeichnungsnummern für die unterschiedlichen Planarten ist mir bisher mit Eplan (5.50) nicht gelungen. Mein Fazit: Normgerechtes Arbeiten ist nur mit der Eplan-Norm möglich! Oder natürlich ein anderes CAEE-System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
       

 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
|
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
|
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
     
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003
|
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
ich glaube er meint, dass eine fa. für eine zeichnung eine nummer vergibt und in der nummer bereits das format (A4,A3,A2..) der zeichnung enthalten ist. wird bei uns so gemacht 4... din A4, 3.... din A3 bis 0... din A0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
       

 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
|
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
|
Geronimo Mitglied
   
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001
|
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
|
Jürgen_S Mitglied

 Beiträge: 13 Registriert: 19.07.2002
|
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Nicht ganz, aber natürlich auch. Wir haben eine Verfahrensanweisung (IS9000X) und da ist festgelegt, das Klemmenpläne eine andere Zeichnungsnummer als Stücklisten haben usw. Weiterhin gibt es schon mal den Fall, dass bei Anschlussplänen jedes Feld ein neues Nummernpaket bekommt usw. Dies haben wir bei Eplan, im selben Projekt noch nicht geschaffft. Oder das die Blattzahl bei Ortwechsel wieder bei 1 beginnt usw. usw. All dies wurde mir schon vor Jahrzehnten, mit dem nächsten Update, versprochen. Im moment scheint allerdings etwas in Bewegung zu kommen. Immerhin hatten wir im Unternehmen mehr als 100 Lizenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
       

 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
|
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo Jürgen, mmh ich denke doch machbar. Die Frage ist nur wie man so etwas am besten umsetzt. Ich denke daran das Du sicherlich z.B. Deine Nummernkreise an einer Stelle in Eplan vorgeben möchtest und diese dann automatisch in den entsprechenden Feldern im Plotrahmen auftauchen sollen. Einfachste Möglichkeit, Zusatzfelder in den Projekteigenschaften nutzen um die Nummernkreise abzubilden. Nächster Schritt den Auswertungen jeweils den entsprechenden Plotrahmen zuordnen der sich nur durch den einen Eintrag (Sondertext aus den Projekteigenschaften) unterscheidet. Das sehe ich überhaupt nicht als Problem an. Mache ich selbst so für Kunden. Kein Aufwand bzw. einmalig am Anfang danach nicht mehr. Kann man sicher auch automatisieren aber da stecke ich nicht unbedingt Ehrgeiz rein bzw. das können andere besser als ich. Das mit dem Wunsch bei Ortswechsel immer bei 1 beginnen müßte man sich mal an einem Beispielprojekt ansehen. Aber auch hier denke ich das das wahrscheinlich lösbar ist... Wie müßte man sich am praktischen Beispiel anschauen. Dann kann man auch erst pauschal sagen geht oder geht nicht... Grüße Bernd PS. Mit den Jahrzehnten hast Du doch leicht übertrieben Eplan gibt es doch erst seit 20 Jahren... da fällt mir ein wenn ihr schon so lange damit arbeitet. Ich suche immer noch Informationen aus der Eplan3er, 2er und davor Zeit... kannst Du mir da helfen? Danke! ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen_S Mitglied

 Beiträge: 13 Registriert: 19.07.2002
|
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Leider Nein. Wir haben Anfangs mit Ruplan gearbeitet. So bis 1988, dann haben wir uns ein neues CAD System gesucht. Nach einigen Test's, besonders mit der DIN40719, Teil haben wir uns für Elcad entschieden. Das Material-Handling war einfacher. So wurden die Informationen aus der Stammdatenbank an die Symbole auf dem Stromlaufplan durchgereicht. Wir konnten mit Funktionsbuchstaben (DIN) arbeiten, wir konnten die Formulare einfacher erstellen, wir konnten unsere alten Pläne einfacher umsetzen, unsere Kunden mussten sich nicht umgewöhnen, wir bekamen mehrere Klemmenleisten auf ein Blatt, Datenaustausch mit anderen Office Programmen war einfacher, usw, usw. Ein dickes Plus hat Eplan die Auswertungen sind wesentlich schneller. Aber das muss auch sein, weil ich mein elektrotechnisches Verständnis nicht immer in Eplan abgebildet sehe. Z. Zt. mache ich eine Revision in Eplan und stelle schon fest, das mir mf, ef, kef, usw. fehlen. Einiges ist ja in der 5.50 realisiert, Blockbearbeitung, aber unser Kunde möchte nicht updaten! Tut mir leid, mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
       

 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
|
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
|