sehr interessantes Thema auch wenn ich nicht glaube, dass ich es 100% verstehe.
Wir sind in einem Forschungsinstitut und haben Normen von 196x bis heute ... alles ist gewachsen, teilweise falsch angewendet (Wieso heißt ne Steckdose PE und ein Schalter PA? :P) und nun soll ich für NEUANLAGEN eine ordentliche Struktur aufbauen
Achtung, das ist meine/unsere Interpretation der Norm! - 81346 und 61355
Natürlich musss man das auf den Einzelfall anpassen!
Soviel wie nötig, so wenig wie möglich oder wie es heißt :P
Wie ist das nun bei uns geplant?
Schauen wir uns den Ortsaspekt an - WO BEFINDET SICH ETWAS
++ Aufstellungsort Gebäude,Stockwerk,Raum - alternativ noch eine Position, wenn der Raum z.b. eine größere Halle ist anhand eines Koordinatensystems mit A1 bis Nn (N = Buchstaben, n = zahl) (Örtlichkeit auf einen Raum beschränkt)
Einfachste beispiel vom Koorindatenssystem
A1 B1
A2 B2
+ Einbauort Schaltschrank/Bedienfeld/Unverteiler, Feld (wenn dieser aus mehreren Feldern besteht)
Das kann dann +UC1.F1 sein für den 1 Schaltschrank und das 1. Feld
man erkannt es geht von GROß nach KLEIN
Schauen wir uns mal den Funktsionsaspekt an - WAS MACHT DIESE
== funktionale Zuordnung z.b. NOT-HALT Kreis, SPS Kreis, Einspeisung usw.
= Anlage Messanlage, Stanze, Laserschneider, aber bei uns auch 20kV, 10kV, 5kV, 400V und hier greift dann teilweisse die IG-EVU mit rein.
so nun kann ein NOT-HALT Kreis durch mehrere Anlagen gehen daher ist dieser "übergeordnet" und kann z.b. mehrere Anlagen abschalten / in NOT-HALT setzen Genau dieses Thema hat aktuell mein Kollege - mehrere 5kV Anlagen sollen per NOT-AUS abegschaltet werden!
Dann kommen wir noch zum Produktaspekt
Betriebsmittelkennzeichen
-K1 (Tabelle 1), -KF1 (Tabelle 2) oder -KFE (Tabelle 3) da sollte man sich vor dem Projekt einigen welche Tabelle man einsetzen möchte. Wir nehmen beispielsweise Tabelle 2 und das soll auch so bleiben.
VOLLSTÄNDIGES BMK in meinen Augen
++ K5CJF01
+ T4LBE10
==
= CT101 (hab ich jetzt evtl überlesen was das is?)
-BT01
auf dem Sensor steht nur -BT01 (die anderen informationen KANN man mit abbilden) und damit man es im Plan findet sollte in der Netzleittechnik das VOLLSTÄNDIGE BMK stehen.
------------------
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP