| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| |
| Live aus Schweden: In die Praxis der Produktion geschaut - Eplan LIVE / 07. Mai 2024, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Mehrstockklemmen im Klemmenanschlußplan (5587 mal gelesen)
|
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
|
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, alle Jahre wieder bringe ich das Thema Mehrstockklemmen auf den (E)Plan. Folgende Situation: Ich habe eine Dreileiter-Initiatorklemme im Schaltplan und möchte diese im Klemmenanschlußplan auch entsprechend darstellen. In der GRAPHICS Bibliothek gibt es auch ein schönes Symbol dafür. Ich habe das Formular F11_06 entsprechen angepasst. Bei der Ausgabe bekomme ich die Darstellung aus dem mittleren Teil des Bildes. Meine Fragen: 1. Wie kann ich es erreichen, dass nur eine Klemme im Anschlußplan erscheint? (Wie im rechten Teil des Bildes) 2. Wie erreiche ich, dass auf der gleichen Seite Einstock- und Mehrstockklemmen richtig dargestellt werden? (Mit entsprechendem Abstand) Im Moment verwende ich EPLAN P8 Version 1.9.11 Gruß Hermann
------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
|
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, ich vermute, genau dafür wurde die Eigenschaft Hauptklemme in Klemmen der Version 2.0 eingeführt. Bei Mehrstockklemmen stellt sich jedoch auch ein anderes Problem: ein Artikel, mehrere Symbole. Wie sich die Eigenschaft Hauptklemme im Klemmenanschlussplan verwenden lässt, habe ich noch nicht ausprobiert, ich glaube aber, damit könnte es Dir gelingen je Klemme nur ein Symbol in den Anschlussplan zu bekommen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
|
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
|
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
|
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 68 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
|
erstellt am: 14. Mrz. 2019 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Zusammen Ich bin bis jetzt als passiver User unterwegs gewesen, jedoch jetzt habe ich ein Problem welches ich nicht lösen kann. Es geht um Initiator-klemmen, oder allgemein Klemmen mit mehreren Etagen. Ich füge ein neues Gerät ein, wähle Klemme WAGO280-564 aus und möchte die Symbole im Plan platzieren. Und jetzt beschreibe ich das Problem. Das Makro ist gruppiert und ich kann die klemmen nicht getrennt platzieren. Das ist echt Blöd. Füge ich allerdings die Klemme 280-560 ein, dann ist alles so wie ich es kenne. Ich platziere jedes Symbol (zuerst 1, dann +, dann -) einzeln. Was mache ich falsch?
Vielen Dank VG Andreas ------------------ Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. [Diese Nachricht wurde von EliMechTech am 14. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EliMechTech am 14. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 478 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 15. Mrz. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Andreas, Habe mir die beiden Artikel angeguckt. Zitat: Das Makro ist gruppiert und ich kann die klemmen nicht getrennt platzieren. Das ist echt Blöd.
Du kannst das Makro von Wago auflösen => Bearbeiten / Weiteres / Gruppierung auflösen. Alternativ kannst du die Shift Taste gedrückt halten. Ermöglicht dir das verschieben oder ändern von den einzelenen Elementen. Zitat: Füge ich allerdings die Klemme 280-560 ein, dann ist alles so wie ich es kenne. Ich platziere jedes Symbol (zuerst 1, dann +, dann -) einzeln.
Hier ist bei mir auch ein Makro (gerade aus dem Dataportal geholt) ... Aber das ist ja auch alles egal. Hauptsache deine Etagen, Funktionsdefinitionen werden richtig zusammengestellt bzw. passend zu der Funktionsschablone vom Artikel. Denn nur dann wird dir Eplan auch vernünftige und saubere Klemmen,- Klemmenaufbaupläne herausgeben. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 68 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
|
erstellt am: 21. Mrz. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Danke für deine Antwort Ich habe den Artikel, samt Funktionsschablone und Symbol angepasst. Es funktioniert soweit alles wie ich es will. ------------------ Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |