Hallo
Ich hole mal vorher etwas aus.
Wie arbeite ich mit harmonisierten Kabeln <HAR> in der P8? Das war eine Frage die mich etwas intensiver beschäftigte.
Nach der Norm VDE 0250 muss ich schreiben:
- NYY-J 3x1,5 (-J mit Schutzleiter)
- NYM-O 3x1,5 (-O ohne Schutzleiter)
Nach der harmonisierten Norm VDE 0281/0282 muss ich schreiben:
- H07VV-F 3G1,5 (G mit Schutzleiter)
- H07VV-F 3X1,5 (X kein Schutzleiter)
Normalerweise beginnen die Kabeltypbezeichnungen die nach VDE 0250 bezeichnet sind mit einem
N und Bezeichnungen nach der <HAR> Norm mit einem
H (harmonisierter Typ) oder mit einem
A (nationaler Typ). Aber es gibt auch Hersteller die es toll fanden die Typenbezeichnungen nicht nach diesen Regeln zu vergeben. Als Beispiel nenne ich mal den Hersteller LAPP-Kabel. Dort heist es z.B:
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 (G mit Schutzleiter)
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 3X1,5 (X kein Schutzleiter)
Nur wie gebe ich das ganze jetzt in der P8 ein? Die Lösung wurde mir dann vom Support mitgeteilt.
In der Artikelverwaltung im Reiter Kabeldaten muss in dem Feld Aderzahl dieses einfach mit dem betreffenden Buchstaben G oder X ergänzt werden. Seht in diesem Feld ein rein numerischer Wert dann setzt P8 im Schaltplan oder Formularen (je nach gewählter Eigenschaft) automatisch ein kleines x hinter den Wert.
Die Hilfe an dieser Stelle ist leider nicht so ergiebig gewesen. Dort steht:
Zitat:
Aderzahl:
Hier tragen Sie die Anzahl der Adern des aktuellen Kabels ein, wobei die Eingabe auf 6 Zeichen beschränkt ist.
Ich habe bei Eplan eine Erweiterung der Hilfe angeregt. Ein Beispiel auf die harmonisierten Kabel wäre noch besser.
Ich hoffe ich konnte euch etwas Suche ersparen.
schönen Gruß
Holger