Hallo Zusammen!
Hätte da mal eine Frage zur Bestimmung DIN VDE 0100-540
Aufgabe:
Man betrachte 2 Schaltschränke wobei ein Sammelschienensystem 30x10 über Sammelschienträger oben durchmontiert ist!
Es befinden sich nur Motorabgänge ( MotorschutzschalterSchütz) auf dem Sammelschinensystem sagen wir 20 Stück zu je 5kW sprich ca 10A pro Abgang.
Mit welchem Querschnitt wird die Montageplatte geerdet? Mindesten CU 10mm² da der größte Abgang kleiner 1,5mm² ist und in der Norm die 10mm² mindestens angegeben werden
oder betrachtet man das Sammelschienensystem und ich nehme ca ein drittel vom Aussenleiter von 30x10 (300mm²) d.h. ca 120mm² oder rechne ich über
A = Wurzel(I²*t)/k wobei ich hier ein praktisches Rechenbeispiel bräuchte!
A Mindestquerschnitt in mm²
I effektiver Wechselstromwert des Fehlerstromes in A bei vollkommenen Kurzschluss welcher durch die Schutzvorrichtung fließen kann
t Ansprechzeit in s für die Abschaltvorrichtung
k Materialbeiwert, der abhängt
– von dem Leiterwerkstoff
– von dem Werkstoff der Isolierung
– von dem Werkstoff anderer Teile
– von Anfangs- und Endtemperatur
Ich weiß bei einer SS quer durch alle Schaltschränke und einem Bügel auf die Monteplatte kann man nichts falsch machen, doch dies ist ein gewaltiger Kostenfaktor gerade bei kleinen Aussenleiterschiene von < 20x5 Kupfer. Betrachte ich den größten Abgang oder die Sammelschiene?
mfg
------------------