Autor Thema:  Steuerstromkreis unbedingt erden (7682 mal gelesen)
Brotlose-Kunst
Mitglied
Elektroniker (Azubi 4. Jahr)


Sehen Sie sich das Profil von Brotlose-Kunst an!   Senden Sie eine Private Message an Brotlose-Kunst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brotlose-Kunst

Beiträge: 11
Registriert: 04.10.2012

erstellt am: 08. Okt. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo,

mein Vorarbeiter sagt immer, dass ein Steuerstromkreis stets geerdet werden muss. Aber die Anwendung sieht man ziemlich selten, auch hier nicht.

Was ist nun wahr?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

eumel23
Mitglied
Elektroing.


Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23

Beiträge: 777
Registriert: 20.04.2006

eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
.
.
P8: 2.3

erstellt am: 08. Okt. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotlose-Kunst 10 Unities + Antwort hilfreich

ganz profan gesagt:

nicht geerdet = IT-System  --> IT-System = Isolationsüberwachung nötig

------------------
Gruß Manfred

..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...

Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Planungs-Fred
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Planungs-Fred an!   Senden Sie eine Private Message an Planungs-Fred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planungs-Fred

Beiträge: 7
Registriert: 16.07.2008

erstellt am: 15. Okt. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotlose-Kunst 10 Unities + Antwort hilfreich

Steuerstromkreise erden.
Erdung der Steuerstromkreise.

Lieber junger Kollege,

es gibt nur ein einziges Grund, warum man das machen muss – DIE SICHERHEIT.

Erd- und Körpeschlüsse in Steuerstromkreisen dürfen nicht zum unbeabsichtigen Anlaufen einer Maschine führen, oder deren Stillsetzen verhindern (VDE).

Stell Dir eine einfache Steuerung vor.
Ein Schütz, der mit „Ein“ Taster in Sebsthaltung geht und mit einem „Aus“ Taster ausgeschaltet wird. Das Ganze schaltet ein Motor ein. Die Steuerung ist im Schaltraum, die Ein/Aus Taster-Einheit ist irgendwo neben der Maschine in die Anlage ausgelagert und mit einem Kabel verbunden. Steuerstromkreis ist ungeerdet.

Das Kabel ist aus irgendwelchem Grund beweglich, scheuert Monate lang am Eck des Gehäuses, wird durch ein bewegliches Teil gequetscht oder auf eine andere weise beschädigt.
Eine Ader des Kabels, ausgerechnet die Ader die Steuerspannung an den „Aus“ Taster bringt, bekommt Kontakt zum Gehäuse. Es passiert erst mal gar nichts.
Dann scheuert das Kabel weiter und eine zweite Ader bekommmt auch Kontakt zum Gehäuse und überbrückt den „Aus“ Taster. Es passiert immer nocht nichts.

Dann passiert ein Unfall.

Ein Mann schreit, Blut fließt, einer rennt zum „Aus“ Taster und schaltet die Maschine aus.
ES GEHT NICHT !!! - DIE MASCHINE LÄUFT WEITER !!! – weil der „Aus“ Taster durch Körperschluß überbrückt ist. Währe der Steuerstromkreis an der „N“ oder „-“ Seite geerdet, würde schon beim erstem Kontakt des defekten Kabels zum Gehäuse die Sicherung des Steuerstromkreises geflogen.
Matallgehäuse müssen ja auch geerdet sein.
Es könnte auch anders kommen. Z.B. der „Ein“ Taster würde durch Körperschluss überbrückt.
In diesem Fall läuft die Maschine unbeabsichtigt an. Stell Dir vor Du bist gerade da drin.

Aus diesem Grund müssen Steuerstromkreise geerdet und ungeerdete Stromkreise mit Isolationsüberwachung ausgestattet sein.

Viele Grüße
Fred - der „Zombie“


[Diese Nachricht wurde von Planungs-Fred am 15. Okt. 2012 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von Planungs-Fred am 18. Okt. 2012 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Peter-64
Mitglied
Elektrotechniker


Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64

Beiträge: 305
Registriert: 22.05.2007

ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz

erstellt am: 15. Okt. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotlose-Kunst 10 Unities + Antwort hilfreich

Hi Planungs-Fred

in DC-Batterie-Kreisen 220V bei EVU's ist zumeist nichts geerdet...
die Kapazität der Akkus bei Kurzschluss ist enorm (habe jetzt aber keinen Wert)

stellt das eventuell auch eine Gefahr dar??

------------------
Viele Grüsse
Peter

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

eumel23
Mitglied
Elektroing.


Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23

Beiträge: 777
Registriert: 20.04.2006

eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
.
.
P8: 2.3

erstellt am: 17. Okt. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotlose-Kunst 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von Peter-64:
Hi Planungs-Fred

in DC-Batterie-Kreisen 220V bei EVU's ist zumeist nichts geerdet...
die Kapazität der Akkus bei Kurzschluss ist enorm (habe jetzt aber keinen Wert)

stellt das eventuell auch eine Gefahr dar??


Da gibt es mit Sicherheit eine Isolationsüberwachung.
Die würde den ersten Fehler, den Fred beschrieben hat, melden.

------------------
Gruß Manfred

..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...

Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag