Hallo Thomas
Grundsätzlich ist das möglich, wenn der kleinere Querschnitt mit dem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter übereinstimmt.
Der Überstromschutz der Kabel ist bei diesen Leitungslängen zwingend zu beachten.
Für die Bestimmung des Überstromschutzes von Kabeln hilft die Norm EN 60204-1;2006 unter Anhang D.3 "Überstromschutz für Leiter" sehr gut weiter.
Darin heisst es unter anderem:
- In der Praxis sind die Anforderungen des Überstromschutzes erfüllt, wenn die Schutzeinrichtung bei einem Strom I den Stromkreis innerhalb einer Auslösezeit unterbricht, die in keinem Fall die Zeit t überschreitet, wobei t<5s ist. Die Zeit t muss nach folgender Formel berechnet werden:
t=(k x S/I)²
Hierbei ist:
- S der Querschnitt in mm²
- I der effektive Kurzschlusstrom in Amp., ausgedrückt für Wechselstrom als Effektivwert
- k der Faktor für Kupferleiter, wenn sie mit folgendem Material isoliert sind:
PVC 115
Gummi 141
SIR 132
XLPE 143
EPR 143
Der Gebrauch von Sicherungen mit der Auslösecharakteristik gG oder gM und von Leistungsschaltern mit der Auslösecharakteristik B und C nach der Norm EN 60898 stellen sicher, dass die Temperaturgrenzen der Tabelle D.5 (PVC=160°C) nicht überschritten werden, vorausgesetzt dass der Nennstrom In nach Tabelle 6 "Strombelastbarkeit (Iz) von PVC-isolierten Kupferleitern ..." gewählt wurde, wobei In < Iz ist.
Gruss Hans
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP