Ein "Hallo" an alle Anwesenden,
Ich trage mich schon seit längerem mit einem grundlegenden Problem und habe nunmehr eine persönliche Lösung für dieses Problem realisiert.
Ich wollte euch diese Lösung nunmehr vorstellen und Euch über eure Meinung befragen.
Insbesondere ob Ihr Bedenken hinsichtlich der einschlägigen EMV-Richtlinien seht.
Problemstellung:
Eine abgeschirmte Motorleitung soll über einen Reparaturschalter zum Motor geführt werden.
Der Reparaturschalter befindet sich in einem ISO-Kunststoffgehäuse.
Dieses Kunstoffgehäuse ist cirka 1 m vom Motor entfernt angebracht.
Es sollen die einschlägigen EMV-Richtlinien eingehalten werden.
Betrachtung:
Am einfachsten wäre es natürlich das ISO-Kunststoffgehäuse gegen ein Metallgehäuse auszutauschen.
Dies hat allerdings folgende Nachteile:
- zu teuer
- zu lange Lieferzeiten
- oft unhandliches Gehäuse (zu klobig)
- nur wenige Lieferanten (kollidiert häufiger mit den Herstellervorgaben meiner Kunden)
Lösung:
ISO-Kunststoffgehäuse beibehalten.
Als Kabeleinführung für die ankommende und die abgehende Motorleitung, Messing-EMV-Kabelverschraubung M20 benutzen.
Im Iso-Kunststoffgehäuse die Innengewinde der Kabelverschraubungen mittels eines Erdungsflachbandes verbinden.
Das Erdungsflachband hat an beiden Enden eine verzinkte Anschlußstelle. (siehe Bild)
Die Bohrungen in den Anschlußstellen haben einen Durchmesser von 20 mm.
Das Flachband besitzt einen Querschnitt von 50 mm².
Bin gespannt auf eure Reaktionen
Gruß
Michael