| Xometry verstärkt sein Angebot für die Blechbearbeitung: Mehr Fertigungsoptionen und bessere Sofort-Angebote, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Doppelter Kippschalter anschließen :-( (15247 / mal gelesen)
|
3D-Papst Moderator Teamleiter
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren -->
|
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1321 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Normalerweise ist auf der Rückseite des Einsatzes ein Schaltbild angegeben, wie der Schalter funktioniert. Dort werden nur die Phasen (blaue Drähte) angeschlossen, Schutzleiter und Null werden daneben mit Lüsterklemmen verbunden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20534 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Ständig haut es mir (und dem Sicherungskasten) die Sicherung raus.
Dazu gabs hier im Brett natürlich schon Lösungen! Festspaxen oder Kleben (Panzertape), dann haut die Sicherung nicht ab! ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren -->
|
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Normalerweise ist auf der Rückseite des Einsatzes ein Schaltbild angegeben, wie der Schalter funktioniert.Dort werden nur die Phasen (blaue Drähte) angeschlossen, Schutzleiter und Null werden daneben mit Lüsterklemmen verbunden.
Sorry, aber das ist falsch, die Phase ist der schwarze Leiter, der wird auf den L-Anschluss des Serienschalters angeschlossen. der Null ist der blaue Leiter. die blauen und die grün-gelben Adern werden ungeschaltet im der Schalterdose verklemmt (bitte keine Lüsterklemmen verwenden, nicht zulässig und nicht sicher). Von den Leitungen zu den Leuchten jeweils den schwarzen Leiter an den Anschlüssen mit dem Pfeil am Schalter anschließen. Wenn Du unsicher bist, zieh bitte einen Elektriker zur Hilfe dazu.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren -->
Intro eines Elektroforums (diesteckdose.net)
Zitat:
Liebe Nutzer, die Elektrotechnik stellt einen gefährlichen Bereich dar, mit dem jedoch sehr oft viel zu sorglos umgegangen wird. Im Bereich der Wechselspannung beginnt der gefährliche Bereich bereits bei 50 V. An Steckdosen und Geräteanschlüssen bzw. Leuchtenauslässen liegen mindestens 230 V an.
Nicht ohne Grund beträgt die Ausbildungszeit eines Gesellen bzw. Facharbeiters 3,5 Jahre. Nicht ohne Grund hält der Gesetzgeber noch am Meisterzwang für den Elektrobereich fest. Im Bereich der Elektrotechnik lauert der Gevatter Tod an vielen Stellen. Zu einer gewissenhaften Elektroinstallation gehört auch eine messtechnische Überprüfung der erbrachten Leistung. Hierzu sind Multimeter ungeeignet und es werden spezielle Prüfgeräte eingesetzt. All diese Punkte kann man in einem Internetforum nicht "mal eben" vermitteln. Leider arbeiten auch einige Fachbetriebe nicht so gewissenhaft, wie es eigentlich erforderlich wäre, und erschweren es damit den gewissenhaften Fachleuten, den interessierten Laien die Gefährlichkeiten zu verdeutlichen.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren -->
|
3D-Papst Moderator Teamleiter
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren -->
|
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fyodor:
Dort werden nur die Phasen (blaue Drähte) angeschlossen, Schutzleiter und Null werden daneben mit Lüsterklemmen verbunden.
Mein Job ist gesichert.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 14. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 307 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Moin, sorry bin zwar auch kein "Strippenzieher" und nur von der "Schrauben- und Mutternfraktion"... ABER ich gehe mal davon aus, daß: * SCHWARZ/BRAUN == L == Phase == macht aua beim Anfassen gegen "irgendwas"... * BLAU == N == Neutralleiter * GRÜN-GELB == PE == Schutzleiter ist und somit würde ICH die Schaltung zwar prinzipiell wie Fyodor machen ABER eben SCHWARZ und BLAU vertauschen, sonst hast Du ja selbst bei ausgeschalteter Stellung des Schalters noch Phase anliegend bei Deiner Lampe!! Hast Du keinen "Spannungsprüfer"?? Gruß Morten P.S.:Schlagt mich, wenn ich falsch liegen sollte... Tante Edith sacht: mein "SZ" klemmt... [Diese Nachricht wurde von Morten am 14. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren -->
|
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren -->
|
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3294 Registriert: 02.02.2009
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren -->
|
3D-Papst Moderator Teamleiter
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren -->
|
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du es schon selber machst, bitte keine Lüsterklemmen verwenden, acht bitte darauf das die Adern in ausreichender aber nihct zu großer Länge abisoliert werden, das alle Adern fest in der Klemme sitzen, das nirgendwo die Isolation mit untergeklemmt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1321 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren -->
OK, als Maschinenbauer bin ich mit den Farbkonventionen in Elektrokabeln nicht so bewandert... daß blau Phase und schwarz Neutral ist, habe ich aber von "unserem Hauselektriker", der hat mir das so erklärt, und alle Schalter in meiner Wohnung sind auch so angeschlossen! Da ich niemals auch nur eine Glühbirne wechsle ohne vorher die Sicherung raus zu machen ist das zwar nur halb so schlimm, aber dann stehen ja alle Sockel permanent unter Spannung! Das ist wirklich nicht gut. Da werde ich wohl mal den Vermieter drauf ansprechen, und einen Austausch des "Hauselektrikers" vorschlagen. Das Lüsterklemmen nicht mehr zulässig sind wußte ich auch nicht, sind bei mir in der Wohnung auch im Kilo verbaut. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Thx Wyoming Hier die Lösung mit Dose, habs im Internet gefunden. Besten Dank an euch!
JaJa das tolle allwissende Internet. Lass es bitte, das Bild wird Dir auch nichts sagen. Auch dort ist nur die Halbwahrheit abgebildet. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hab gut gelacht. Danke Leude. Hab mich letztens schon gewundert, wie mein Bruder es geschafft hat im halben Haus 230V auf dem Neutralleiter zu haben... Lüsterklemmen?! Nimm mal lieber nächsten mal Steckklemmen... zB die hier: Wago Dann rastest du beim Anschließen nicht aus und bekommst den krempel auch wieder in die Dose hinein. ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Schwenke Mitglied Ingenieur Tiefbau
Beiträge: 248 Registriert: 27.09.2005 GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8 SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren -->
|
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 1426 Registriert: 09.07.2003 System? Rapidograph, Rasierklinge, Radienschablone,...
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Moin, ich kann nur empfehlen, sich nicht blind auf die Farben zu verlassen. In meiner alten Wohnung tat das grün/gelbe Kabel weh. Keine Ahnung, wer das verbockt hat. Bei meinem jetzigen Haus weiß ich, wer das verkabelt hat. Wenn ich mir unsicher bin, dann rufe ich ihn an. Aber eigentlich mache ich außer Lampen aufhängen kaum was an Elektroinstallationen und das bekomme ich sogar als Maschinenbauer noch alleine hin. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1509 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Börga: ich kann nur empfehlen, sich nicht blind auf die Farben zu verlassen. In meiner alten Wohnung tat das grün/gelbe Kabel weh. Keine Ahnung, wer das verbockt hat.
Sowas passiert. Hat man nur die dreiadrigen flachen Kabel in der Wand, hat man vor 40 Jahren auch mal Grün/Gelb genutzt, um eine Kronleuchterschaltung hinzubegommen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren -->
|
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12605 Registriert: 16.02.2009
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich hoffe die Frage ist beantwortet und es ist nicht zu viel OT! Wenn ich mir die Bilder von Jester anschaue, ist es also ratsam in allen Verteilerdosen die Lüsterklemmen gegen WAGO Klemmen zu ersetzen? Unser Haus ist BJ 61 und da sind in der Wand noch jede Menge Lüsterklemmen! Teilweise sind auch Dosenklemmen verwendet worden. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Wenn alles noch von 61 ist. würde ich zur einer kompletten Erneuerung der Elektrik raten. Da Problem an Klemmen ist generell, das die Schrauben sich über die Jahre lockern können, weil keiner die Schrauben mit Drehmoment angezogen hat, was mit Schrauben passiert wenn sie zu gering angezogen ist, was fast jeder, viel zu fest auch, aber vorm abreissen gibt es noch einen Bereich bei dem einen Schraube auch nicht mehr die nötige Festigkeit aufbringt. 61 könnten noch teilwesie Aluleitungen verarbeitet sein,was eine zusätzliche Herausforderung mit sich bringt. Zudem ist der Personenschutz zu der Erstellungszeit noch auf einem ganzs anderen Niveau gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12605 Registriert: 16.02.2009
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Also Aluleitungen wurden nicht mehr verwendet. Aber teilweise habe ich noch die Kabel mit der alten Farbgebung. Da ist der Rote mit drin! Rot gleich + könnte man denken! Aber ein bekannter ist Elektriker(leider nicht mehr in der Nähe)und der hat mir schon mal gesagt, was früher der Rote war ist heute der Grün/Gelbe. Wusste ich also schon lange, bevor wir das Haus gekauft haben. Das Haus ist mittlerweile durch etliche Hände gegangen bis es bei uns ankam. Die Verteilung ist noch original aber sonst kaum noch was. Von den alten Kabeln sind auch kaum noch welche vorhanden. Die meisten im Keller und da liegen sie auf Putz und wird auch nichts weiter dran angeschlossen. Für´n Keller lege ich meist direkt von der Verteilung (weil die d hängt) und lass dann vom Fachmann anklemmen. Ich mach nur noch Handlangerarbeiten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6053 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren -->
|
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: ...@papst: Wird das noch vor dem Kniefall fertig??...
Wahrscheinlich sollen beim Kniefall die Lampen angehen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren -->
|
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3618 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Ich hätte ja gesagt, mach eine Leuchtschrift mit dem Heiratsantrag, die Du zu gegebener Zeit einschaltest; aber ich weiß nicht, ob Du das hinkriegst. ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20534 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
|
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren -->
|
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
|
erstellt am: 15. Jan. 2016 06:53 <-- editieren / zitieren -->
|
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
|
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren -->
|
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
|
erstellt am: 15. Jan. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist:
Ich glaube, ich sollte auf Bestatter umschulen!
Das ist auch was sicheres Wenn man manche Sachen hier so liest. Obwohl, wenn ich, jetzt im Nachhinein, sehe was mein Vater im Garten so veranstaltet hat wird mir ganz anders...
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 59 Registriert: 16.03.2006
|
erstellt am: 17. Jan. 2016 03:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Da kann ich auch mitreden. Habe vor 6 Jahren ein älteres Haus gekauft und da war noch so ziemlich alles drin was es eigentlich nicht mehr geben sollte. Steckdosen mit Nullung(geschenkt Altbaustandard) Badewanne mit direktem Steckdosenanschluss (aber immerhin mit Warnhinweis) Leitungen Unterputz Platzsparend quer verlegt Papier/Stoff isolierte Einzeladern in Bleirohr oder auch mal nur so eingeputzt Verteilerdosen teilweise in Keramikausführung mit Bolzenklemmen Aderfarben alles was die Farbpalette hergibt teilweise ohne erkennbare Zuordnung. Wasserleitung Gnadenlos durch die Elektroleitungen Gefädelt, oder andersrum. Zusammengefasst: Eine bunte Mischung der Elektronormen der letzten 100 Jahre Gepaart mit kreativen Lösungsansätze plus Mangel an Material und Sachverstand. Aber das Haus hat bis heute Überlebt und es gab meines wissens keine Sterbefälle durch Stromeinwirkung. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Habe Trotzdem mal alles rausgerissen und neu gemacht. Das meine Flurlampe über den gruen gelben Draht der Badezimmerelektrik geschaltet wurde hat mich irgendwie gestört.
Und was man dann so alles in alten Gemäuern in der Wand findet und sieht ist schon faszinierend und Erschreckend zugleich. Mfg:Steffen
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20534 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
|
erstellt am: 17. Jan. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren -->
|
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4318 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
|
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: ...Und was man dann so alles in alten Gemäuern in der Wand findet und sieht ist schon faszinierend und Erschreckend zugleich. ...
Erinnert mich an die Demontage-Phase bei der Renovierung meines Hauses. Hab die gesamte Elektroanlage rausgeworfen (unverplombte Eternit-Platte in einem Holzkasten, Stegleiter im Putz, natürlich kein Schutzleiter, usw.). Hab auch aus anderen Gründen den meisten Verputz abgeklopft. An einer Balkendecke im Obergeschoß waren übrigens noch ein paar kleine Porzellan-Isolatoren aufgenagelt. Aus einer Zwischenwand im Obergeschoß, die sich nach Abklopfen des Verputzes als krumme Holzwand in Blockbauweise, mit deutlichen Brandspuren, entpuppt hat, ragten noch ein paar uralte Drahtreste raus - Aluminiumleiter mit pechgetränkter Textilumwickelung (oder so ähnlich). Die steckten tief drin fest und konnte ich nicht rausziehen, also hab ich sie mit der Beißzange abgezwickt - KAWUMMM - war die Sicherung raus. Die Dinger sind noch unter Spannung gestanden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WWA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.09.2005 DELL Precision M6500 i7 2GHz, 12GB RAM WIN 7 64-Bit NVIDIA FX3800M 1GB SWX 2009 SP5.1 SWX 2010 SP3.1
|
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl:Und was man dann so alles in alten Gemäuern in der Wand findet und sieht ist schon faszinierend und Erschreckend zugleich. [/B]
So hat man das anno 1964 gelöst. Wahrscheinlich keine passenden Kabel vorhanden LG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12605 Registriert: 16.02.2009
|
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von WWA:
So hat man das anno 1964 gelöst. Wahrscheinlich keine passenden Kabel vorhanden LG, Wolfgang
Was du nu wieder hast! Der eine ist doch mit Isoband blau markiert! Und von dem Grün/Gelben hatte er wahrscheinlich genug über! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2615 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
|
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Nachdem ja nun alle Klarheiten beseitigt sind ... pass beim Design auf. Die doppelte Ausführung kommt sicherlich bei den Kumpels an ... aber eventuell nicht bei den Mädels. ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
|
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: Nachdem ja nun alle Klarheiten beseitigt sind ... pass beim Design auf. Die doppelte Ausführung kommt sicherlich bei den Kumpels an ... aber eventuell nicht bei den Mädels.
Da hätte man der Vollständigkeit halber bei der doppel Ausführung im unteren Bereich aber auch noch eine "Dose" ergänzen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |