 | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| |
 | WSCAD Elektrohandwerk Training in Münster, ein Seminar am 12.09.2025
|
Autor
|
Thema: Betriebsmittelkennzeichen mehrfach vergeben (1700 mal gelesen)
|
T.CAD Mitglied

 Beiträge: 20 Registriert: 28.05.2018
|
erstellt am: 06. Apr. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Ist es möglich auf einem Übersichtsschaltplan (1 Blatt) die Betriebsmittelkennzeichen mehrfach zu vergeben. z. b. auf einem Blatt, 5 Einspeiseschalter mit je -Q1 Die Einspeiseschalter sind in 5 Feldern, die aber auf dem Übersichtsschaltplan auf einem Blatt dargestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.CAD
|
T.CAD Mitglied

 Beiträge: 20 Registriert: 28.05.2018
|
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 07. Apr. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.CAD
|
T.CAD Mitglied

 Beiträge: 20 Registriert: 28.05.2018
|
erstellt am: 07. Apr. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Du meinst einfach AOK-Bereich +N01 und dann da die Geräte die zu +N01 gehören reinzeichnen. Das gleiche für +N02 .... +N08. Kann man den AOK-Bereich nur als Rechteck darstellen? Kann man den AOK-Bereich beim ausdrucken ausblenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Michl Moderator

 Beiträge: 39 Registriert: 18.01.2019
|
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.CAD
Hallo T.CAD, mit dem Strukturbereich kannst du das lösen. Oder es gibt auch die Möglichkeit das RKZ mit =NB01-Q1 beispielsweise zu betiteln. Anschließend kannst du über die Darstellung den Aspekt = oder das +in der Ansicht deaktivieren. Der Strukturbereich ist nur als Rechteck möglich. ------------------ Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.CAD Mitglied

 Beiträge: 20 Registriert: 28.05.2018
|
erstellt am: 07. Apr. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik

 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 09. Apr. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.CAD
Ich habe jetzt WSCAD grade nicht zur Hand, aber kann man nicht über Strichart/Strichstärke=0 den Strukturkasten quasi deaktivieren? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |