Thema: Problem Heizlast mit Linear (3306 mal gelesen)
|
Henrik1887 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2012
|
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe ein Problem bei der Heizlastberechnung mit linear. Ich Plane ein Projekt mit 200 Wohneinheiten in mehreren großen aneinanderliegenden Häusern. Ich geht um die Wärmeverluste nach außen. Ich habe bei den einzelnen Wohnungen die anliegenden Wohnungen laut Norm mit einer Temperatur von 14,1°C angenommen da sie ja unbeheizt sein könnten. Somit wird jede wohnung so gerechnet das theoretisch alle umliegenden kälter sein könnten dadurch wird die heizlast pro wohnung natürlich recht groß. allerdings sind die Wände zu den anderen Wohnungen als Innenwände beschrieben wenn ich jedoch deren U-Wert ändere ändert sich auch im Ergebnis die Wärmeverluste nach Außen über das gesammte Gebäude betrachtet. dies ergibt keinen sinn oder? danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2014 LiNear Gebäudetechnik 16 LiNear Desktop 16 C.A.T.S. Windows 7 Pro
|
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrik1887
Die unbeheizten Wohnungen passen schon so, da die Wohnungen ja auch unbewohnt oder zeitweise unbewohnt sein können oder die Nachbarn einfach grundlegend verschiedene Heizverhalten haben. Das mit den Innenwänden ergibt tatsächlich keinen Sinn. Hast du die aktuellste Version von LiNear drauf? Ich meine, irgendwann gab es mal nen Vorzeichenfehler in der Berechnung, der dann im nächsten Update behoben war. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 30. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrik1887 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2012
|
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die version ist die aktuellste... wenn man beim bauteil bei "grenzt an" uw für unbeheizte wohnung oder ub für unbeheiztes gebäude auswählt ergibt sich schon eine last nach außen. die dann bei den ergibnissen bei "transmissionswärmeverlust nach außen" auftaucht. ich könnte mir vorstellen das das programm nicht unterscheiden kann ob jede wohnung einen einzelnen wärmeerzeuger oder es einen globalen gibt. wenn jede wohnung einzeln beheizt werden müsste, würden die lasten so stimmen. für einen globalen wärmeerzeuger aber nicht da dieser im schlimmsten fall alle wohnungen zugleich mit wärme versorgen muss, es dann aber keine unbeheizten wohnungen mehr gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrik1887 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2012
|
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach langem hin und her bin ich bis jetzt zu der lösung gekommen das man angrenzende wohnungen mit "ij" deklarieren muss und die angrenzende temperatur dann von hand anstellen muss DANN stimmen die werte für verluste nach außen und gesamt. da es aber extra dieses "uw" für angrenzende wohnung zum anklicken gibt ist das vom programm her sehr verwirrend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2014 LiNear Gebäudetechnik 16 LiNear Desktop 16 C.A.T.S. Windows 7 Pro
|
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henrik1887
Wenn du mit unbeheizt rechnest, legst du doch aber zu Gunsten des Erzeugers aus. Der Gesamtwärmebedarf des Gebäudes ist größer, als wenn du von beheizten Wohneinheiten ausgehst. Sprich, wenn alle Wohnungen beheizt sind, ist der Gesamtwärmebedarf geringer und der Erzeuger packt das locker. Die Leistung des Erzeugers errechnet sich doch aber nicht ausschließlich aus dem Gesamtwärmebedarf mein ich, da gibt's doch noch so Sachen wie Wiederaufheizfaktor, Trinkwassererwärmung usw. Die Heizlast ist ja so mehr für die Wohnungen interessant, damit die Heizflächen genug Leistung bringen und die Bude auch warm wird, wenn der Nachbar den Winter in Spanien verbringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrik1887 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2012
|
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das stimmt in diesem fall ist es eh fernwärme aber zum verständnis generell wenn man es mal ganz genau haben will... denn teilweise ergeben sich da schon große unterschiede gerade weil die innenwände zu den anderen wohnungen oft nur sehr schlecht oder garnicht gedämmt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |