hi, ursprünglich komme ich von Inventor und zeichne nun im AutoCAD. Wenn ich fremde *dwg's als Vorlage in meiner Vorlagendatei packen will was ist am sinvollsten und was nimmt am wenigsten Rechnerleistung in Anspruch? 1. Die Zeichnung aus dem fremden Modelbreich in mein Vorlagenmodel kopieren? Wo ich das ausprobiert habe, habe ich germekt das die Zeichnung in meinem Modelbereich anders aussieht. Was habe ich falsch gemacht? 2. Aus der fremden Zeichnung ein Block erstellen und in meiner Vorlagendatei einfügen? Als ich das machen wollte, ich mein Rechner fast immer abgeschmiert, da die Zeichnung riesig war. 3. Mit Xref? Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Meine Frage ist, wenn ich in meiner Vorlagendatei die Xref habe und ich meine Datei nun verschicken will, wie läuft das dan mit der Xref? Ich freue mich über Antworten! [Diese Nachricht wurde von GreenFreeWood am 03. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
       

 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
|
erstellt am: 03. Nov. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Ich beantworte die Fragen soweit möglich in umgekehrter Reihenfolge. 3. Entweder du änderst nichts an deiner Datei, dann muss man die externen Daten(Dateien) natürlich mitschicken. Das gilt für alle externen Datenquellen, nicht nur für DWG, also Plotstiltabellen, Fonts etc. In Autocad gibt es eine Funktion ETRANSMIT, damit wird es einem leicht gemacht. Als Option kann man dann die Referenzstruktur auch ändern (alles in einen Ordner zum Beispiel. Oder man ändert seine Datei und importiert die externen DWG Daten (als Block), per Hand wäre das BINDEN, etransmit kann das aber auch!
2. Einfach übernehmen, egal wie, würde ich nicht. Vorlagen sollten immer Clean sein und davon gehe ich nie aus wenn es eine fremde Datei ist. Die Frage ist auch wofür du das machst, um was handelt es sich? Dafür liegen nicht genug Infos vor, es klingt aber mehr nach einem Bauteil/Detail was immer wieder verwendet werden soll?
Dafür würde ich eine Blockbibliothek anlegen, falls XREF nicht schlauer ist, zuvor die Daten prüfen: Layer, doppelte Linien, Textstile etc. Es soll ja nicht ein wildes Durcheinander in der Bibliothek/Vorlage entstehen. Also die Namen von benannten Objekten prüfen usw. 1. Du hast nicht geschrieben was sich ändert, aber grundsätzlich ist es so: Beim Einfügen fügt ACAD nur das ein was nicht bereits am Ziel bekannt ist, Kreise Linien und Co sind neu, werden kopiert. ABER: Benannte Objekte (der Programmierer nennt alles "Objekt") werden nur anhand des Namens auf vorhanden sein geprüft. Liegt der Kreis auf Layer "Kontur" (der in der Quelle die Farbe Grün hat) und im Ziel gibt es bereits eine Layer "Kontur"(der Rot ist), dann wird die Layerdefinition nicht kopiert und der bereits vorhandene Layer wird genutzt. Hat der Kreis auf Layer Kontur die Farbe VonLayer, so wird der Kreis in der Quelldatek also Grün angezeigt, am Ziel aber Rot! Das gilt wie gesagt für alle benannten Objekte wie auch Blöcke! Ein Block "Schraube" ist in der Quelle womöglich als M12 gezeichnet (und schlecht benannt worden) und am Ziel ist wohl der Block"Schraube" eine M8 (und ebenfalls dämlich benannt worden). Acad kopiert also nur die Blockreferenz auf Block"Schraube", nicht aber die Definition, die dargestellte Geometrie wird also von der bereits vorhanden "Schraube" gezogen, was eine M8 ist. Blöcke sind LOKALE Definitionen, also in der DWG gespeichert. Man könnte die Quelle als Xref anhängen und Binden(option Binden, nicht Einfügen), dabei werden ALLE benannten Objekte zu einem eindeutigen Namen umbenannt, egal ob "nötig" oder nicht. (Ausnahme: Systemlayer wie Layer0, aber das sind Details.) Erzähl doch ein wenig mehr um was es geht und die Verwendung. Sind Designcenter und Werkzeugpalette bekannt? Falls man es wirklich in eine Vorlagendatei kopieren möchte (dwt zum erdtellen neuer DWG), dann gelten die gleichen Dinge. GROSSE ZEICHNUNG hört sich aber weder für Vorlage noch für Bibliothek gut an.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreenFreeWood Mitglied

 Beiträge: 40 Registriert: 27.03.2013 OS: Windows 7 Inventor 12,16
|
erstellt am: 03. Nov. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo cadffm, ich danke dir für deine ausführliche Antwort. Es handelt sich um Pläne vom Architekten der eine ca 40MB groß. Die will ich in den Hintergrund legen und meine Sachen einzeichnen. Wäre dann Xref und binden am sinnvollsten? Grüße, GreenFreeWood [Diese Nachricht wurde von GreenFreeWood am 03. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charlieBV Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauzeichnerin

 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
|
erstellt am: 03. Nov. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Hi, 40 MB? Plant ihr einzelne Kaffeetassen in einer Großstadt? Auf alle Fälle würde ich Xrefs bevorzugen. Archis haben die dumme Angewohnheit sehr oft Pläne zu verändern und zu verschicken und dann musst du nur (wenn ihr z.B. einen fixen Einfügepunkt wählt), die Xref austauschen. Meist schickst Du Dein Zeug ja an den Archi, und der kann so nur Deinen Kram einfügen und bekommt nicht noch sein Zeug wieder zurück. Was bei 40 MB auch keinen Spaß macht. (Kannst du den Archi-Plan in einer Kopie nicht mal versuchen zu bereinigen?) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreenFreeWood Mitglied

 Beiträge: 40 Registriert: 27.03.2013 OS: Windows 7 Inventor 12,16
|
erstellt am: 03. Nov. 2019 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
GreenFreeWood Mitglied

 Beiträge: 40 Registriert: 27.03.2013 OS: Windows 7 Inventor 12,16
|
erstellt am: 03. Nov. 2019 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
charlieBV Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauzeichnerin

 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
|
erstellt am: 04. Nov. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GreenFreeWood
Das ist aber nicht Sinn der Übung. Eigentlich solltest Du außer vielleicht einer Skalierung nichts machen müssen. Geh mal in die nicht gesprengte Originaldatei und klick mal z.B. eine Bemaßung an. Was steht in den Eigenschaften? Und weißt Du, aus welchem Programm der Archiplan kommt? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general

 Beiträge: 3449 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
|