erstellt am: 17. Jul. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen,

hat sich hier im WBF schon mal jemand Gedanken über das Prüfen von Zeichnungen gemacht? Wie handhabt Ihr das? Wird eine Zeichnung systematisch auf Fehler geprüft nach einer Prüfliste / Checkliste? Oder guckt Ihr nur mal kurz drüber ob euch was auffällt? Vergleicht Ihr die 2D-Zeichnungen, das 3D-Model und anderen Bauunterlagen (Fertigungsplan/Stückliste etc.) miteinander? Habt Ihr ein besonderes Qualitätsprüftool für sowas, oder tragt Ihr im Zeichnungskopf gezeichnet/geprüft 2x den gleichen Namen ein und gut ist es...

------------------
---
mfg WieTho

"Der Weg zum Reichtum führt durch die Basare Der Weg zur Weisheit führt durch die Wüste."

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

kurzpa
Mitglied
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure


Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa

Beiträge: 123
Registriert: 17.10.2010

FujitsuSiemens Celsius H920
Win7+Solid Edge ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
MathCAD15+Prime2.0

erstellt am: 17. Jul. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

hi!

ich handhabe das so:

1.) alle ansichten vorhanden, um eine vorstellung vom bauteil/von der baugruppe zu erhalten?
2.) richtige darstellung, ist die funktion ersichtlich, welche anschlussmaße sind gesetzt?
3.) hauptmaße
4.) nuten bzw. ausnehmungen auf maße überprüfen
5.) bohrungen, sind alle maße vorhanden?
6.) oberflächenzeichnen und ISO-Toleranzen, form- und lagetoleranzen,...
7.) zusatzinfos
8.) pause
9.) nochmal drüberschauen und dann wenn OK, der hacken/unterschrift

lg
patrick

------------------
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!

[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 17. Jul. 2013 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

chrisman
Mitglied
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter


Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman

Beiträge: 356
Registriert: 07.07.2011

erstellt am: 18. Jul. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo WieTho,

bei uns läuft das so:

Ich erstelle die Zeichnung. Danach prüfe ich ersteinmal selber, wenn die Zeichnung recht anspruchsvoll ist gebe ich sie meinem Kollegen nocheinmal das der nochmal kurz darüber schaut. Danach wird die Zeichnung in die Produktion gegeben und vom Produktionsleiter geprüft. Wenn der sein ok gibt wird die Zeichnung bei uns oben dann freigegeben.

Aber direkt eine Checkliste gibt es nicht. Ich habe mir da ein bischen was angeeignet aus der Vorlesung "Konstruktionskritische Analyse". Vielleicht spuckt Google da was interessantes dazu aus.  

Ich hoffe es hilft dir!

Grüße,
Chris. 

[Edit: Der Produktionsleiter kontrolliert bei uns aber hauptsächlich in Technologischer hinsicht.]

------------------
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck

[Diese Nachricht wurde von chrisman am 18. Jul. 2013 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

tanzbaer1963
Mitglied
Maschinenbautechniker, Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963

Beiträge: 824
Registriert: 15.02.2007

Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014

erstellt am: 18. Jul. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Moin WieTho,

und wie wir das tun!
Und nicht nur die Zeichnung an sich, sondern die gesamte Arbeit.
Ist, so glaube ich, auch schon einige male hier im Forum diskutiert worden (frage einfach mal bei der Forensuche nach  ).

Am einfachsten haben es die Kollegen, die irgendwo im Team arbeiten (Vier-Augen-Prinzip).
Wer wie ich (so wie viele andere Kollegen hier auch) als Einzelkämpfer unterwegs ist, der muss sich da schon etwas einfallen lassen. Zumal man mehrere Kunden bedient und jeder Kunde seine eigene "Handschrift" in den Zeichnungen wieder finden möchte.

Sehr hilfreich ist grundsätzlich ein Pflichtenheft.
Okay, ich habe selbst schon oft genug die übergroßen Fragezeichen auf der Stirn meiner Kunden gesehen, wenn ich sie danach gefragt habe.
Darum bin ich mittlerweile dazu übergegangen, mir selber, zu jedem neuen Projekt ein entsprechendes Dokument zu erstellen. Dies mache ich mittlerweile sogar parallel, selbst wenn ein solches Pflichtenheft vorliegt, weil hier und da doch immer wieder mal Fragen meinerseits auftauchen, die in diesem Dokument nicht erfasst sind.

Und ganz wichtig: Dieses Dokument lebt!
Das heißt, es wird nicht einmal erstellt und gut ist, sondern es wird um jede Frage/Antwort/Bemerkung/Vereinbarung ergänzt, die im Laufe eines Projektes hinzu kommt.

Am Ende dient es einmal als Checkliste, ob ich bei meiner Arbeit auch an alles gedacht habe und, neue Erkenntnisse fließen in meine "Pflichtenheft-Vorlage", von denen mittlerweile auch schon mehrere Varianten vorliegen (für jeden Kunden eine eigene).

Sicher gibt es Tools, die in der Lage sind, einen Teil dieser Arbeit zu übernehmen, teilweise sogar auch in CAD-Programmen integriert. Aber auch diese müssen erst einmal mit den entsprechenden Informationen gefüttert und fortlaufend gepflegt werden.
Letztendlich, und dies ist keine Bewertung dieser Tools sondern meine persönliche und grundsätzliche Einstellung, lege ich großen Wert darauf, dass ich meine Unterschrift ausschließlich unter jene Dokumente setze, die ich auch persönlich geprüft habe.

Und noch ein Grundsatz:
Nicht nur, weil wir für unsere Arbeit persönlich haftbar gemacht werden können gilt, lieber zehnmal zuviel geprüft, als einmal zuwenig!
Schließlich kann, je nachdem was wir gerade konstruieren, die Gesundheit oder gar das Leben anderer Menschen von unserer Gründlichkeit abhängen.

[EDIT]
Tante Edit hat mich gerade noch an das Thema "FMEA" erinnert.
Googel mal danach. Es ist ein sehr interessantes Thema und behandelt genau Deine Frage.
Dieses Prinzip ist übrigens Bestandteil meines Pflichtenheftes.


------------------
Gruß Ingo

Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!    

[Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 18. Jul. 2013 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Ing. Gollum
Mitglied
Sondermaschinenbau


Sehen Sie sich das Profil von Ing. Gollum an!   Senden Sie eine Private Message an Ing. Gollum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing. Gollum

Beiträge: 1064
Registriert: 11.03.2005

erstellt am: 18. Jul. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Grüße,

Bei von erster Freigabe, Revisionen, Versionen, Sperren, etc. ... Immer Vieraugenprizip, gesteuert über den Workflow im PDM.

Muss man wohl gut überlegen wie man das einrichtet.

Grüße,

Gollum


------------------

'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

WieTho
Mitglied
DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt


Sehen Sie sich das Profil von WieTho an!   Senden Sie eine Private Message an WieTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WieTho

Beiträge: 99
Registriert: 12.04.2011

CATIA V5 R16
Office 2003
Windows XP

erstellt am: 19. Jul. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

So vielen Dank für die Anteilnahme an diesem Thread. Die bisherigen Antworten zeigen mir sehr deutlich auf wo Schwerpunkte gesetzt werden, nämlich Produktion und dafür benötigte Maße soweit ich es erkennen kann. Der Workflow wird nicht überall akkurat per PDM verwaltet, aber zumindest wird von einigen dies als Problem erkannt und entsprechend sorgfältig gearbeitet...

------------------
---
mfg WieTho

"Der Weg zum Reichtum führt durch die Basare Der Weg zur Weisheit führt durch die Wüste."

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Leo Laimer
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
CAD-Dienstleister



Sehen Sie sich das Profil von Leo Laimer an!   Senden Sie eine Private Message an Leo Laimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo Laimer

Beiträge: 26028
Registriert: 24.11.2002

erstellt am: 21. Jul. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo,

Noch meine Erfahrungen dazu:
Die Software macht sehr selten echte Fehler, aber der Mensch... Nur der Mensch kann "glaubwürdig-falsche" Angaben produzieren.
Also bei unserer Arbeit sind all die Sachen höchst verdächtig die manuell irgendwo reingeschrieben werden, und müssen strikt zu 100% per Vieraugenprinzip geprüft werden.
Typische Beispiele wären Zuschnittmaße für Stahlbauteile, Typenbezeichnungen für Zukaufteile, usw.
Wenn ein Maß auf der Zeichnung fehlt oder eine Typenbezeichnung unvollständig ist, provoziert das "nur" eine lästige Rückfrage - aber es passiert kein Schaden.
Bei glaubwürdig-falschen Angaben gibt's jedoch echt und konkret Schrott.

------------------
mfg - Leo

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

daniel1980
Mitglied
MB-Ing.


Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980

Beiträge: 384
Registriert: 13.08.2013

Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
---
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation

erstellt am: 25. Sep. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Zusammen,

hier wurden ja einige Dinge erläutert, insbesondere beim 4-Augen-Prinzip, die ohne Zweifel Sinn machen.

Aber - was imo nicht beantwortet wurde:

Wie sieht es mit der rechtlichen (insbesondere persönlichen Haftungs-) Situation für den Fall aus, daß im Schriftfeld einer Zeichnung nur (1.) EIN und (2.) DIGITALER Vermerk (mit Datum und Namen) im Feld "Ersteller" gemacht wurde? Gibt es zu dieser Situation eindeutige Rechtssprechung?

------------------
Vielen Dank.

Gruss, Daniel

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Olaf Wolfram
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI



Sehen Sie sich das Profil von Olaf Wolfram an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Wolfram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Wolfram

Beiträge: 2431
Registriert: 30.06.2008

erstellt am: 25. Sep. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Wikilink

Ich lese dort nicht, wie dieser 8 Felder ausgefüllt werden müssen.(händisch oder digital)

Kritisch wirds im Ernstfall meiner Meinung nach nur für denjenigen, der dieses Dokument freigegeben hat.
Wie diese Freigabe zu erfolgen hat, sollte der QM-Verantwortliche festlegen und auch wegen dem Audit entsprechend dokumentieren

------------------
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia

DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

daniel1980
Mitglied
MB-Ing.


Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980

Beiträge: 384
Registriert: 13.08.2013

Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
---
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation

erstellt am: 25. Sep. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Wikilink

Ich lese dort nicht, wie dieser 8 Felder ausgefüllt werden müssen.(händisch oder digital)


Hallo Olaf,

eine digitale SIGNATUR (auf letztgenanntes Wort kommt's an...) macht ja nur dann Sinn, wenn sie eindeutig dem Ersteller zugewiesen werden kann. Ansonsten könnte ja jeder irgend ein Namenskürzel in das Schriftfeld einhacken.

Darüber hinaus ist es ja bei Normen so eine Sache: Gem. DIN sind Normen grundsätzlich unverbindlich. Allerdings tritt bei Nichteinhaltung im Schadensfall Beweislastumkehr ein - dh. ich muß als Hersteller im Schadensfall beweisen, daß das Nichteinhalten der Norm keine relevante Schadens-Auswirkung hat..

Was mir helfen würde, wäre tatsächlich ein Präzedenzfall (aus aktueller Rechtssprechung?), wo einem wg. mangels ausgefülltem Schriftfeld von seiten Gesetzgeber auf die Finger geklopft wurde, damit ich "meinen" Leuten auch sagen kann: So DARF ES NICHT gemacht werden.

------------------
Vielen Dank.

Gruss, Daniel

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Olaf Wolfram
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI



Sehen Sie sich das Profil von Olaf Wolfram an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Wolfram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Wolfram

Beiträge: 2431
Registriert: 30.06.2008

erstellt am: 25. Sep. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen Fall gibt.

Als ich noch "produktiv" gearbeitet habe waren laut DIN/ISO Zertifizierung 3 Sachen für ein Dokument wichtig.

Name in Blockschrift
Datum
Unterschrift.

und wenn es zu  Streitfällen wegen einer Zeichnung kam. war immer der Freigebende in der Verantwortung.
Eine Darstellung auf einer Zeichnung wird nicht dadurch falsch, weil der Ersteller nicht eingetragen ist und sie wird nicht automatisch richtig, wenn sie freigegeben ist.

------------------
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia

DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

tanzbaer1963
Mitglied
Maschinenbautechniker, Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963

Beiträge: 824
Registriert: 15.02.2007

Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014

erstellt am: 25. Sep. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Daniel,

lese ich das richtig, es geht also um den ein oder anderen schludrigen Kollegen?

Hier denke ich, dass Du auf diesem Wege nur wenig Handhabe hast. Weil im Angestelltenverhältnis in erster Linie die Firma haftbar gemacht wird. Und einem Angestellten schon gröbste Fahrlässigkeit nachgewiesen werden muss, um ihn persönlich haftbar zu machen. Inwieweit hier ein unvollständig ausgefülltes Schriftfeld reicht, habe ich doch gewisse Zweifel.

Vorschlag:
Nehme Dir die "DIN-Norm", passe diese Euren Bedürfnissen an und mache daraus eine Werksnorm oder eine Arbeitsanweisung.
Schludrige Kollegen, die sich hieran nicht halten kann man dann wenigstens mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohen, wenn sie denn absolut beratungsresistent sind.

------------------
Gruß Ingo

Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!   

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

daniel1980
Mitglied
MB-Ing.


Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980

Beiträge: 384
Registriert: 13.08.2013

Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
---
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation

erstellt am: 26. Sep. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WieTho 10 Unities + Antwort hilfreich

Moin Ingo,

ich habe schon in mehreren Konstruktionsbüros gearbeitet, und festgestellt, daß die Pflege von Schriftfeldern mit den Verantwortlichkeiten mal so, mal anders gemacht wird.

Mein jetziger AG macht es so, wie unten beschrieben. Die Tatsache, daß das scheinbar niemand so richtig weiß, was denn jetzt verpflichtend ist, finde ich sehr mühsam.

Wahrscheinlich wird es so sein, wie bereits beschrieben (Beweislastumkehr im Schadensfall bei Nichteinhaltung der Norm). Aber wer ist dann der "Dumme"? Tatsächlich der Arbeitgeber - in Form welcher Person?

------------------
Vielen Dank.

Gruss, Daniel

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz