 Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2022 Fujitsu E5511 32GB RAM-1TB SSD, WIN10-PRO, EPLAN P8 2026 Pro
|
erstellt am: 05. Jan. 2026 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
   
 Beiträge: 1164 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
|
erstellt am: 05. Jan. 2026 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipgnes1
Arbeitsstromauslöser AST (Löst bei Anlegen von Spannung aktiv aus) Unterspannungsauslöser USA (Löst bei Spannungsabfall/-ausfall aus) Im BMK dann mit -AST bzw. -USA als Anhängsel am Y ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
    
 Beiträge: 1964 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
|
erstellt am: 06. Jan. 2026 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipgnes1
Hallo, ich würde es als -BCB "Objekt zur Erkennung von elektrischem Strom, mit Booleschem Ausgang" -BAB (Objekt zur Erkennung von elektrischem Potential, mit Booleschem Ausgang) einstufen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leipgnes1 Mitglied

 Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2022 Fujitsu E5511 32GB RAM-1TB SSD, WIN10-PRO, EPLAN P8 2026 Pro
|
erstellt am: 06. Jan. 2026 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
leipgnes1 Mitglied

 Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2022 Fujitsu E5511 32GB RAM-1TB SSD, WIN10-PRO, EPLAN P8 2026 Pro
|
erstellt am: 06. Jan. 2026 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 
 Beiträge: 357 Registriert: 15.09.2009 MS Office AutoCAD EPLAN 5.70-2.9 Plattform-2026
|
erstellt am: 07. Jan. 2026 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipgnes1
|
Wieselding Mitglied
 
 Beiträge: 376 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
|
erstellt am: 08. Jan. 2026 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipgnes1
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Arbeitsstromauslöser AST (Löst bei Anlegen von Spannung aktiv aus) Unterspannungsauslöser USA (Löst bei Spannungsabfall/-ausfall aus)Im BMK dann mit -AST bzw. -USA als Anhängsel am Y
Der Buchstabe A wird schon seit geraumer Zeit offiziell gar nicht mehr in Referenz-Tags verwendet und ist "zur freien Verwendung" freigegeben. Auch Y ist schon lange keine Spule mehr (nach 81346). Hier jetzt einfach Arbeitsstromauslöser abzukürzen und zu sagen das ist ein "AST", finde ich für dieses Forum unwürdig. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Talkrabb Mitglied EPLANer

 Beiträge: 19 Registriert: 24.04.2019 EPLAN 2026 Premium
|
erstellt am: 09. Jan. 2026 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leipgnes1
|
leipgnes1 Mitglied

 Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2022 Fujitsu E5511 32GB RAM-1TB SSD, WIN10-PRO, EPLAN P8 2026 Pro
|
erstellt am: 09. Jan. 2026 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|

| | Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 12 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
leipgnes1 Mitglied

 Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2022 Fujitsu E5511 32GB RAM-1TB SSD, WIN10-PRO, EPLAN P8 2026 Pro
|
erstellt am: 09. Jan. 2026 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Die Antwort von FrankS ist die einleuchtenste und werde ich auch nehmen. Man soll sich nicht zusehr auf Wikipedia verlassen, sondern lieber in der Richtigen DIN EN nachschauen. Zitat: Original erstellt von Talkrabb: Ich schaue zuerst bei Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/EN_IEC_81346 Hat den Vorteil, dass ich mich darauf berufen kann, falls ein Kunde anderer Meinung ist.Auch gut: <A HREF="https://ibkastl.de/daten/kennbuchstaben