Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
|
erstellt am: 28. Mrz. 2024 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo zusammen, ich habe in der Funktionsschablone Beschreibungen bei Geräteanschlüssen eingetragen. Wie kann ich diese jeweils am Geräteanschluss in der Zeichnung darstellen lassen? Gefühlt geht alles andere, nur die Beschreibungen nicht.. Im Betriebsmittelnavigator geht es mit <20201> Funktion / <20389> Funktionsschablone: Beschreibung ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
 
 Beiträge: 208 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
|
erstellt am: 02. Apr. 2024 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
Hallo Croonain. Das Problem kenne ich. Ich habe es mit einer Blockeigenschaft gelöst. Aber auch da geht es nur, wenn man diese per Hand umschreibt. Hier die Blockeigenschaft zum testen: [20201<20389,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>] [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 02. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
|
erstellt am: 02. Apr. 2024 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo KSV-Michael, danke für die Idee mit den Blockeigenschaften. Bei der Idee, eine Blockeigenschaft anzuwenden, war ich auch. Aber einfach die Eigenschaft <Zahl> zu ändern kam mir nicht in den Sinn. Danke dafür. Damit wäre das Problem gelöst. Hoffentlich funktioniert es auch noch länger so und ganz vielleicht bekommt es EPLAN auch selber in den Griff die Eigenschaft auswählbar zu machen ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.

 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
|
erstellt am: 02. Apr. 2024 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Croonain
Hallo, aus Eplan-Hilfe Zitat: Dabei kommt der Spalte Beschreibung eine besondere Bedeutung zu: Ein in dieser Spalte eingetragener (mehrsprachiger) Text wird bei der Auswahl des Artikels / beim Einfügen eines Geräts nicht an die Funktion übertragen. Dafür wird die Beschreibung in den Baumdarstellungen der Navigatoren angezeigt. Dort wird die Beschreibung in eckige Klammern gesetzt und steht direkt hinter der Funktionsdefinition.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |