| |
| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| |
| Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2024: Mit Industry Standards schneller zur All Electric Society, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Not-Aus BMK nach EN81346 (876 / mal gelesen)
|
Bernd Koch Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 03.07.2023
|
erstellt am: 19. Sep. 2023 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, im Sample Projekt von Eplan 2023 wir der Not-AUs-Schlagtaster mit dem BMK "SG.." bezeichnet. Im Web finde ich unter SG folgende Beschreibung: "Umwandlung einer manuellen Betätigung in elektromagnetische, optische und akustische Signale" Beispiel = Funkmaus.Wie kommen die auf diese Zuordnung? Sollte das nicht einfach auch SF sein? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 708 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
|
erstellt am: 19. Sep. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
Hi, JEDER nach Norm arbeiten muss sollte diese auch besitzen. Ja kostet Geld, aber macht auch einen blöden Eindruck wenn man z.B beim Endkunden auf Wiki oder sonstige Quellen verweist!! SG wird in der Norm wie folgt beschrieben: Objekt zur menschlichen Interaktion durch Handbetätigung Aktivierungsgerät mit 2 oder 3 Stellungen, Notseilzug, Notfallknopf, Handgriff, Schlüssel, Schlüsselschalter, Hebelgriff, mechanischer Hebel, Potentiometer, Zughebel, Druckhebel, Drehschalter, Drehhebel, Zweihandsteuerung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Koch Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 03.07.2023
|
erstellt am: 19. Sep. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
Juke Mitglied
Beiträge: 708 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
|
erstellt am: 19. Sep. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
|
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 135 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
Zitat: Original erstellt von Juke: Hi,JEDER nach Norm arbeiten muss sollte diese auch besitzen. Ja kostet Geld, aber macht auch einen blöden Eindruck wenn man z.B beim Endkunden auf Wiki oder sonstige Quellen verweist!! SG wird in der Norm wie folgt beschrieben: Objekt zur menschlichen Interaktion durch Handbetätigung Aktivierungsgerät mit 2 oder 3 Stellungen, Notseilzug, Notfallknopf, Handgriff, Schlüssel, Schlüsselschalter, Hebelgriff, mechanischer Hebel, Potentiometer, Zughebel, Druckhebel, Drehschalter, Drehhebel, Zweihandsteuerung
Das ist stark abhängig davon, welcher Stand der 81346-2 herangezogen wird. in der von 2010-05 ist SF "Bereitstellen eines elektrischen Signals" und SG "Bereitstellen eines elektromagnetischen, optischen oder akustischen Signals" Bei der aktuellen von 2020-10 ist SF "Objekt zur menschlichen Interaktion zur Interaktion mit dem Gesicht" und SG "Objekt zur menschlichen Interaktion zur Handbetätigung" (Und dann dahinter noch ggf ein weiterer Buchstabe) [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 20. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Koch Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 03.07.2023
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, danke für Deine Antwort. Ja habe ich gesehen, mich wunderten die Unterschiede die im Netz zu finden sind, mit dem Sample Projekt. Es liegt also an den Versionsständen der Norm. "SJ" ist jetzt Objekt zur menschlichen Interaktion durch Fingerbetätigung, also werden Taster und Leuchtdrucktaster jetzt wohl so bezeichnet. Gruß Bernd
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2188 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
hallo, es gibt eine version 2020-10? dann muss ich suchen lassen, meine ist 2019-06 edition 2.0 da ist SJ auch schon für drucktaster angegeben ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 319 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
|
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 135 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,es gibt eine version 2020-10? dann muss ich suchen lassen, meine ist 2019-06 edition 2.0 da ist SJ auch schon für drucktaster angegeben
Entschuldigung, ich schaue nur auf die deutsche Umsetzung Die DIN EN IEC 81346-2:2020-10 setzt nur die EN IEC 81346-2:2019 um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2188 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
|
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 135 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
Auszug aus der DIN EN IEC 81346-2:2020-10 Anwendungsbeginn Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2019-07-23 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2020-10-01. Für DIN EN 81346-2:2010-05 besteht eine Übergangsfrist bis 2022-07-23. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 708 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
|
erstellt am: 20. Sep. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Koch
|