Wie groß ist denn das Netzteil? (Also wieviel A / W / VA liefert das)
Wenn das mehr Strom liefert, als die Leitung aushält, muss eine Absicherung dazwischen.
Je nach Verlegeart und Temperatur kann 1mm² bis zu 15A.
Was du auch bedenken solltest ist die Leitungslänge!
Wenn 6A 24V DC über eine 2x1mm²-Leitung (Nur Hin- & Rückweg von +24V) zum Öffnerkontakt geführt wird und dann im Schrank mit dem geschalteten Signal gearbeitet wird, ist die Entfernung wichtig.
Bei 20 Meter Leitungslänge kommt im Schrank nur noch 19,7V an. { 24V - (2x Leitungslänge[M] x Strom[A]) / 56 [bei Kupfer] x Querschnitt[mm²]) }
20 Meter & 1mm²: 24-((2x20x6)/56x1) = 19,714 V
20 Meter & 1,5mm²: 24-((2x20x6)/56x1,5) = 21,14 V
20 Meter & 2,5mm²: 24-((2x20x6)/56x2,5) = 22,286 V
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 31. Jul. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 31. Jul. 2023 editiert.]
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP