 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| |
 | Branchendialog: Gebäudetechnik am 14. März 2024 in Köln, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: FI/LS Schalter Schaltschranksteckdose UL Norm (1650 / mal gelesen)
|
CAET Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 13.10.2021 Eplan P8 2.7 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.9 Prof. Eplan 2022 Intel I7-10850H 2,7GHz 32GB Ram Nvidia Quadro T1000 Win 10 Enterprise
|
erstellt am: 16. Nov. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo zusammen, bin neu mit dem Thema UL Norm konfrontiert wurden, und jetzt hat sich mir die Frage gestellt ob ich für eine Schaltschranksteckdose einen Fehlerstromschutzschalter benötige oder halt auch einen FI/LS einsetzen könnte nach UL Norm. Oder ob gar ein normaler LS-Schalter nach UL auseichend ist. Vielen Dank schon mal. Gruß CAET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
 
 Beiträge: 303 Registriert: 12.02.2013
|
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAET
|
CAET Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 13.10.2021 Eplan P8 2.7 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.9 Prof. Eplan 2022 Intel I7-10850H 2,7GHz 32GB Ram Nvidia Quadro T1000 Win 10 Enterprise
|
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
ubertelmann Mitglied E-Konstruktion

 Beiträge: 12 Registriert: 18.03.2021
|
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAET
|
Juke Mitglied
  
 Beiträge: 754 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
|
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAET
Die GFCI Geräte von Murrelektronik sind mir auch bekannt und in den meisten Fällen ausreichend. Wenn du Pech hast wird eine Daykin-Box verlangt, das ist eine Blechbox mit Hauptschalter, Trafo, FI und UL Steckdosen. Frag nicht was so ein Teil kosten, da zieht es dir die Schuhe aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ubertelmann Mitglied E-Konstruktion

 Beiträge: 12 Registriert: 18.03.2021
|
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAET
|
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur

 Beiträge: 48 Registriert: 02.08.2017 HP Z4 G5 mit XEON W3, 32GB Ram, NVidia RTX A2000 12GB, Win11 pro, Eplan 2024
|
erstellt am: 21. Nov. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAET
|
CAET Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 13.10.2021 Eplan P8 2.7 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.8 Prof. Eplan P8 2.9 Prof. Eplan 2022 Intel I7-10850H 2,7GHz 32GB Ram Nvidia Quadro T1000 Win 10 Enterprise
|
erstellt am: 21. Nov. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|

| Fachplaner für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
xxxxxx20 Mitglied Elektrokonstrukteur

 Beiträge: 36 Registriert: 25.10.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.1-2023 Eplan ProPanel
|
erstellt am: 03. Jan. 2023 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAET
Ich dachte bzw.bin mir ziemlich sicher das es von Siemens keine zugelassenen GFCI gibt. Das kann ggf. Probleme bei einer Abnahme geben. Die UL508A schreibt hier bei Steckdosen u.a einen GFCI nach UL943 vor. Ohne den Standard im Kopf zu haben lag der Auslösestrom irgendwie bei 6 mA oder so. VIele GRüße
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |