 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| | |
 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
|
|
Autor
|
Thema: Artikelsummenstückliste (1001 / mal gelesen)
|
fritzemann1 Mitglied EAE
 
 Beiträge: 171 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
|
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo an alle , ich habe eine Artikelsummenstückliste nach Herstellern erstellt.Zur Kontrolle wird das BMK(Platzhaltertext - Betriebsmittel/BMK identifizierend ) ausgewertet.Bei der Auswertung wird das BMK in das dafür vorgesehene Feld geschrieben. So weit so gut. Wenn aber die Artikelsumme zu groß ist,reicht das Feld nicht mehr aus und die BMK's werden über das Feld hinaus geschrieben. Wie kann ich einen Zeilenumbruch erreichen? Würde mich um eine Antwort freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 
 Beiträge: 271 Registriert: 08.11.2019
|
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
|
fritzemann1 Mitglied EAE
 
 Beiträge: 171 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
|
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
  
 Beiträge: 647 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
|
erstellt am: 17. Aug. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzemann1
Da sind zwei Dinge zu regeln: Texte können sowohl in der Breite als auch in der Höhe begrenzt werden. Das kannst du ausprobieren mit ganz normalen Texten. Unter dem Reiter FORMAT gibt es den Punkt POSITIONSRAHMEN (nicht Text-Rahmen). Für die Textbreite einen Wert eingeben, den Haken setzen bei Breite fix. Dann kann es aber passieren, dass der Text in der Höhe zu groß wird. Deshalb musst du ein dynamisches Formular nehmen und darin anwählen: Zeilenhöhe dynamisch (oder so ähnlich). ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
fritzemann1 Mitglied EAE
 
 Beiträge: 171 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
|
erstellt am: 17. Aug. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|