ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite in der Version 2.8 und habe einem LS-Schalter Hilfskontakte angegeben. Jedoch erscheinen diese nicht im SLP am Hauptartikel (wo die Querverweise erscheinen sollen). Im Betriebsmittel-Tree sind die Hilfsschalter aber vorhanden. Was mache ich falsch?? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
|
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
|
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
In der Registerkarte "Anzeige" unten links solltest du eine Registerkarte "Kontaktspiegel" haben, wo das einzustellen ist. Oder bei 2.8 ist das noch unten rechts, auf der gleiche Registerkarte. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 13. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, ihr habt alle recht. Bei Kontaktspiegel stand "kein". Gibt es eine Möglichkeit, die Wirklinie automatisch mit darzustellen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
|
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
|
erstellt am: 13. Okt. 2021 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
|
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
|
erstellt am: 14. Okt. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
|
TonVasin Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2021 P8 2.8 HF4 P8 2.9
|
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
|
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von django: Laut Norm ist das darstellen der Hilfslinie nicht mehr notwendig. Ist auch bei Schützkontakten so.
Auf welche Norm in welcher Ausgabe beziehst du dich? ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
|
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, danke, das hab ich gesucht. Die Wirklinie ist zwar nicht variabel, aber immerhin vorhanden. Nochmal danke schön. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
|
erstellt am: 16. Okt. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: ...statt Symbol FA1 FAH1 ..
Hallo, ich verzichte schon seit Jahren auf die Wirklinie und es hat sich noch niemand beschwert folgendes Szenario: ich habe einen Sicherungsautomat diesen ergänze ich nachträglich um einen Hilfskontakt, also füge ich einen Artikel hinzu somit bin ich fertig, da der Kontaktspiegel automatisch neben den Hauptsymbol angezeigt wird. benötigst eine Wirklinie, dann musst leider auch noch das Symbol tauschen. Und was macht man, wenn 2 Hilfskontakte benötigt werden? dann ist die Wirklinie noch zu kurz und musst mit der freien Grafik noch weiter malen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |