Hot News:

Mit Unterstützung durch:

  Foren auf CAD.de (alle Foren)
  EPLAN Electric P8
  Potentialdefinitionspunkt zwischen zwei Abbruchstellen

Antwort erstellen  Neues Thema erstellen
CAD.de Login | Logout | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen

Anzeige:

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
  
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN
Autor Thema:  Potentialdefinitionspunkt zwischen zwei Abbruchstellen (607 / mal gelesen)
Lumix
Mitglied
Elektroniker für Betriebstechnik

Sehen Sie sich das Profil von Lumix an!   Senden Sie eine Private Message an Lumix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumix

Beiträge: 3
Registriert: 17.08.2021

erstellt am: 17. Aug. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen,

ich bin neu in der EPLAN-Welt und mache gerade meine ersten Schaltpläne. Jetz bin ich vor das erste Problem gestoßen,dass ich nicht mit Hilfe von Videos oder anderen Foreneinträgen lösen konnte. Und zwar möchte ich zwischen zwei Abbruchstellen, die Verbindung als PE kennzeichen um den Linientyp dann auf Punktstrich einzustellen. Leider funktioniert das nicht. Zwischen zwei normalen Anschlüssen funktioniert das einwandfrei.

Hat jemand eine Lösung für das Problem?

Liebe Grüße
Nick

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HKXVZBi
Ehrenmitglied
Konstruktion Elektroplanung


Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi

Beiträge: 1502
Registriert: 27.01.2010

i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
------
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ

erstellt am: 17. Aug. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumix 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo, die Verbindung wird erst korrekt dargestellt wenn auch an den Abbruchstellen etwas angeschlossen ist.
Ggf. hilft hier auch das aktualisieren der Verbindungen.

Die Verbindungsdarstellung hängt entweder vom eingestellten Potentialtyp des angeschlossenens Symbols ab, oder du setzt einen Verbindungsdefinitionspunkt und stellst dort unter Darstellung den Typ ein.

------------------
Gruß
Marco

---------------------------------
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ThMue
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik


Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue

Beiträge: 2385
Registriert: 22.10.2013

EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons

erstellt am: 17. Aug. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumix 10 Unities + Antwort hilfreich

wie HKXVZBi bereits sagt -> eine Abbruchstelle wird erst das machen was der Definitiionspunkt sagt wenn beidseitig ein Ziel/Quelle bekannt ist.

Klemme -> Abbruchstelle
Abbruchstelle -> Stecker

Klemme -> Abbruchstelle
Abbruchstelle ->

funktioniert nicht!

------------------
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Lumix
Mitglied
Elektroniker für Betriebstechnik

Sehen Sie sich das Profil von Lumix an!   Senden Sie eine Private Message an Lumix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumix

Beiträge: 3
Registriert: 17.08.2021

erstellt am: 17. Aug. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Screenshot_EPLAN.PNG

 
Gibt es da eine Möglichkeit, den PE (siehe Anhang)trotzdem zu definieren und mit Strichpunkt darzustellen?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HKXVZBi
Ehrenmitglied
Konstruktion Elektroplanung


Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi

Beiträge: 1502
Registriert: 27.01.2010

i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
------
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ

erstellt am: 17. Aug. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumix 10 Unities + Antwort hilfreich

ja wenn du keine Quelle hast dann platzier Klemmen oder Geräteanschlüsse dort hin und stelle die Darstellung auf extern, dann werden die nicht ausgewertet aber du hast eine logische Verbindung

------------------
Gruß
Marco

---------------------------------
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ralfm
Moderator
Elektrozeichner




Sehen Sie sich das Profil von ralfm an!   Senden Sie eine Private Message an ralfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm

Beiträge: 5534
Registriert: 21.08.2003

WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid

erstellt am: 17. Aug. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumix 10 Unities + Antwort hilfreich


einsp.JPG

 
Hallo Nick,
ist das deine Einspeiseseite? Da würde ich zu Beginn Potentialanschlüsse setzen und in den Ebeneneinstellungen die Linientypen/farben dauerhaft anpassen. Bei einer Einspeisung mit Abbruchstellen ohne Gegenstück erhältst du Meldungen.
Ansonsten alles was gesagt wurde. Meistens haben Geräteanschlüsse kein Potential "PS".

EDIT: ...kein Potential "PE" natürlich.

------------------
Grüße
Ralf

--------------

[Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Aug. 2021 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Lumix
Mitglied
Elektroniker für Betriebstechnik

Sehen Sie sich das Profil von Lumix an!   Senden Sie eine Private Message an Lumix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumix

Beiträge: 3
Registriert: 17.08.2021

erstellt am: 17. Aug. 2021 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke für eure Antworten und Vorschläge. Ich werde das dann nochmal in Angriff nehmen

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag