| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| |
| Eplan L!ve: Best Practices und mehr in nur zweieinhalb Stunden, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Schirmklemme (BMK Bezeichnung) (2672 / mal gelesen)
|
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin wie benennt ihr eure Schirmklemmen? Hat jemand einen konstruktiven Vorschlag? im Klemmenleisten-Navi werden nicht benannte SH-Klemmen aufgeführt. hab noch nie in einer eigenen oder Fremd-Anlage eine BMK gesehen für SH-Klemmen ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Mitglied 14e one 4 electric
Beiträge: 614 Registriert: 04.09.2004
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
|
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Moin, nach EN81346-2:2010 XE: Anschließen an Erdpotential oder Bezugspotential Beispiele: Potentialausgleichsanschluss, Erdungsklemme, Schirmanschlussklemme, Trennklemmen, Erdungsbolzen Grüße [Diese Nachricht wurde von Jonas-4711 am 08. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonas-4711: Moin,nach EN81346-2:2010 XE: Anschließen an Erdpotential oder Bezugspotential Beispiele: Potentialausgleichsanschluss, Erdungsklemme, Schirmanschlussklemme, Trennklemmen, Erdungsbolzen Grüße [Diese Nachricht wurde von Jonas-4711 am 08. Apr. 2021 editiert.]
Es geht nicht darum wo der Schirm aufgelegt wird, sondern wie die Schirm-Klemme benannt werden soll ->BMK ;-) ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2980 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
|
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: -X ist klar und dann entweder Nummer oder SH aber nur wenn es auch wirklich eine Klemme ist. Wenn es nur so ein Schirmbügel oder ähnliches ist dann einfach nur SH.
In den meisten Fällen wird bei uns keine Klemme benutzt, sondern Bügel bzw Schirmklammern für Hutschiene (zB von icotek)und/oder an Motoren EMV-Verschraubungen. aber ePlan will ja alles benannt haben wenn es gezeichnet wird ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Nimm als Symbol den Sammelschienenanschluss und nenn ihn -SH, fertig ist die Laube. Artikel musst du dann auch nur beim ersten, als Hauptfunktion definierten Anschluss eintragen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 08. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eCAT: Nimm als Symbol den Sammelschienenanschluss und nenn ihn -SH, fertig ist die Laube.Artikel musst du dann auch nur beim ersten, als Hauptfunktion definierten Anschluss eintragen.
TOP!!! somit taucht die Klemme niegends auf ..... auch nicht bei Auswertungen für Klemmenleiste ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 08. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 08. Apr. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Das gleiche Spiel kann man übrigens bei PE-Schienen treiben (und jeder anderen Art von Potentialverteilerschienen). -PE, ein Anschluss Hauptfunktion mit allem was bestellt werden muss, fertig. Man sollte noch die Anschlussbezeichnung hochnummerieren, damit nicht alle -SH:1 bzw. -PE:1 sind, wenn man richtig gut ist as-build. Im Idealfall sollte sich der angeschlossene Schirm oder PE aber auch ohne Zählen/Nummerieren der Anschlussstellen auf der Schiene der gebauten Anlage seinem Kabel zuordnen lassen (Kabel-BMK anbringen). PS: Wenn man mal wenig Platz auf der Schaltplanseite hat oder einen PE oder SH durchschleift, kann man auch das Sammelschienenanschlusssymbol mit zwei Anschlüssen nehmen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 09. Apr. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eCAT: Das gleiche Spiel kann man übrigens bei PE-Schienen treiben (und jeder anderen Art von Potentialverteilerschienen). -PE, ein Anschluss Hauptfunktion mit allem was bestellt werden muss, fertig. Man sollte noch die Anschlussbezeichnung hochnummerieren, damit nicht alle -SH:1 bzw. -PE:1 sind, wenn man richtig gut ist as-build. Im Idealfall sollte sich der angeschlossene Schirm oder PE aber auch ohne Zählen/Nummerieren der Anschlussstellen auf der Schiene der gebauten Anlage seinem Kabel zuordnen lassen (Kabel-BMK anbringen).PS: Wenn man mal wenig Platz auf der Schaltplanseite hat oder einen PE oder SH durchschleift, kann man auch das Sammelschienenanschlusssymbol mit zwei Anschlüssen nehmen.
Moin eCAT für alle anderen Potenziale (PE, N, 24V DC, 0V DC, .... hab ich feste Klemmenleisten, wo genaue Zuordnungen für Geräte sind. in meinem Fall war ein FU vorgesehen, durch die derzeitige Lage ist dieser nicht so schnell lieferfähig gewesen. Das Kabel wird trotzdem geschirmt ausgelegt damit eventuel doch noch ein FU eingesetzt werden kann. Ein FU hat ja seine eigenen SH-Anschluß... ein Motorstarter nicht ;-) ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 803 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 09. Apr. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
|
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 09. Apr. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Kurz zum Kennbuchstaben nach IEC 81346: Es geht hier nicht primär um das Verbinden (von zwei Objekten), sondern um das Leiten. Somit ist X hier streng genommen nicht optimal. Generell kann man sagen, X ist für Stecker & Klemmen. Der Kennbuchstabe W wäre hier besser angebracht, ausformuliert mit drei Kennbuchstaben (2. & 3. optional): - WEA Referenzpotential-Leitobjekt für Erde mit Sammelschiene: Erdungsschiene - WEC Referenzpotential-Leitobjekt mit Sammelschiene: Potentialausgleichsschiene, SchirmschieneIn deinem Fall mit Klammern auf der Hutschiene wäre es in meiner Interpretation WEC.
Hast du eine Übersicht von drei Kennbuchstaben?? oder einen entsprechenden Link?? ich kenn nur die mit 2 ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
|
erstellt am: 12. Apr. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Schirm is Functionele Erde also FE, auserhalt es tatwirklicht als schutzerde gebraucht wirdt, dan wurde es PE genent IEC-60204-1, IEC-60445-1
------------------ Eplan P8 Proffesional alle versionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 803 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 12. Apr. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
|
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: @B.Mohr: Die Kennbuchstaben sind in der Norm abgebildet. Für unsere Kunden haben wir dies im Wiki mit EPLAN Beispiel noch übersichtlich aufgeführt.
für Kunden ;-) wir sind aber kein Kunde und über 250eur für eine Norm???..... ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 803 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 14. Apr. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
|
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 14. Apr. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Wir würden es gerne für alle freischalten, aber aufgrund der Lizenzbedingungen vom Beuth-Verlag ist dies leider nicht möglich.
250eur für eine Norm ist heftig!!! wenns 10-20 wären .... ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
|
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
RDS 81346 app The RDS 81346 app is a free smartphone application published by Systems Engineering A/S that provides direct access to classification based IEC 81346-2:2019. Classification from ISO 81346-12:2018 (RDS for Construction Works) and ISO/CD 81346-10:2021 (RDS for Power Systems) are also available. Try it today The app is free of charge and is available for both iOS and Android devices. You can download the app on the Apple app store or Google Play store by using the links below or searching for the “RDS 81346” app. https://81346.com/english/rds-81346-app/------------------ Eplan P8 Proffesional alle versionen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |