Thema: Normblatt verschwindet nach Auswertung (1192 mal gelesen)
|
LukasN Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.03.2021
|
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem das das Inhaltsverzeichnis und die Stückliste nach der Dienstprogramme->Auswertung->Aktualisierung, verschwindet und der Name des Blattes ebenso. Bild 1 zeigt vor der Aktualisierung, Bild 2 danach. Vielen dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2980 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
|
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasN
Hast du bei Auswertungen/Erzeugen beim Kartenreiter Vorlagen die Einträge auch richtig drin stehen bei "Seitenbennung" usw. ? Wenn nein dann hast du auch schon den Fehler gefunden. Warum beim Inhaltsverzeichnis bei den Seiteneigenschaften extra ein Normblatt eingetragen ? Ist das anders als das im Projekt hinterlegte ? Wenn nein dann auch löschen. [Diese Nachricht wurde von django am 10. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2188 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
|
erstellt am: 10. Mrz. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasN
hallo, wahrscheinlich liefert die auswertung ein anderes normblatt als du verwendest. man kann ja bei den formularen einstellen welches normblatt mit der auswertung verwendet wird. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasN
Theoretisch kannst du prüfen: - Ist das im Bereich "Auswertungen" oder "Vorlage"? - Normblatt vom Projekt? - Normblatt von der Auswertung? - Ist das Normblatt vorhanden in den Systemstammdaten? - Ist das Normblatt vorhanden in den Stammdaten? - Ist das Normblatt im Projekt eigelagert? - Systemstammdaten abgeglichen? - ggf. Projekt Reorganisieren? mache eine kleine Änderung auf dem Normblatt z.b. einen "." außerhalb vom Rahmen und schau ob diese Änderung auch im Projekt abgeglichen wird. manchmnal kann es daran liegen, dass du z.b. ein Normblatt im Projekt eingelagert hast aber das leer ist oder dass er das Normblatt nicht findet. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukasN Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.03.2021
|
erstellt am: 10. Mrz. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch schonmal für die engagierte Hilfe. Jedoch hab ich den Fehler noch nicht gefunden.
Zitat: Hast du bei Auswertungen/Erzeugen beim Kartenreiter Vorlagen die Einträge auch richtig drin stehen bei "Seitenbennung" usw. ? Wenn nein dann hast du auch schon den Fehler gefunden.
Unter Auswertungen/Erzeugen ( Bild 1,2 ) finde ich keine Seitenbennenung, wie füge ich diese ein ? Bild 3 Die Projektstammdaten hab ich jetzt mit den Systemstammdaten abgeglichen, jedoch funktioniert es nicht.
Zitat: mache eine kleine Änderung auf dem Normblatt z.b. einen "." außerhalb vom Rahmen und schau ob diese Änderung auch im Projekt abgeglichen wird.manchmnal kann es daran liegen, dass du z.b. ein Normblatt im Projekt eingelagert hast aber das leer ist oder dass er das Normblatt nicht findet.
Habe ich gemacht, der Punkt wird wie du sagst nicht übernommen, obwohl ich bei beiden die Identische .fn1 Datei genommen habe. Wie ändere ich das eingelagerte Normblatt im Projekt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2980 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
|
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukasN
Also mach den Haken bei Autom. Seitenbennenung raus und du kannst dann bei "Manuell...." dort eingeben was drin stehen soll. Wenn du anderes Formular willst dann schau im gleichen Fenster unten bei "Einstellungen" den Eintrag "Ausgabe in Seiten". Dort kannst du alle Formulare einstellen welche er bei welcher Auswertung verwenden soll. Dort kannst du auch noch Einstellungen machen die ebenso Auswirkungen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukasN Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.03.2021
|
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|