| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| |
| Eplan Network 2024 Ganz in Ihrer Nähe: Speyer, eine Veranstaltung am 17.10.2024
|
Autor
|
Thema: Stammdaten aktualisieren dauert bis zu 30min (882 / mal gelesen)
|
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
|
erstellt am: 26. Nov. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Haben vor kurzem von 2.7 auf 2.9 umgestellt. Jetzt haben wir das Problem, dass das Stammdaten aktualisieren bis zu 30min dauert. Leider finden wir den Grund dafür nicht? Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Freue mich über jeden Hinweis! Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 185 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
|
erstellt am: 26. Nov. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
|
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
|
erstellt am: 26. Nov. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Wir hatten vor kurzem eine enorme Verlangsamung, wenn wir die Artikelverwaltung aufgerufen haben. Nach einem Lauf der Suchindexierung hat sich das Problem gegeben. Auch wenn es total abwegig klingt und es nichts miteinander zu tun hat, lohnt sich vielleicht ein Test? (Ist nur Brainstroming) Vielleicht gibt es auch etwas ähnliches für die Datenbank der Projektverwaltung? Ansonsten kann ich auch empfehlen bei merkwürdigem Verhalten, die Temporären Daten in Windows\Temp und im Benutzer-Ordner unter App-Data zu löschen. Mehr merkwürdige Einfälle habe ich aktuell nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
|
erstellt am: 26. Nov. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
|
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
|
erstellt am: 27. Nov. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
|
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben das Problem gefunden. Seit der neuen Version dauert das Suchen der Stammdaten länger als noch mit Version 2.7. Es wird der Ordner "Makros" durchsucht das dauert extrem lange. Wenn wir das Standardverzeichnis der Makros auf einen leeren Ordner stellen, gehts wieder schnell. Keine Ahnung was hier EPLAN im Hintergrund geändert hat, auf jeden Fall kann das kein Dauerzustand sein :-( Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
|