Caschi68
Mitglied
Hardware Planer EMSR


Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68

Beiträge: 38
Registriert: 03.12.2011

EPlan Electric P8 Professional V2.7
OS: Microsoft Windows 10 64Bit

erstellt am: 10. Nov. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen handbetätigten Netzumschalter von Siemens, der zwei unabhängige 4 polige Lastkontakte besitzt, mit dem entweder Hauptstromversorgung oder Notstromversorgung geschaltet werden kann. Für jeden brauche ich einen Hilfskontakt-Schliesser um der SPS zu sagen, was nun eingeschaltet ist.
Es gibt Hilfsschalterblöcke die an den Netzumschalter angeflanscht werden können. Jeder Hilffschalterblock hat einen Schliesser.
Nun zum Problem: Jeder Schliesser hat die Kontakt- und Anschlussbezeichnung 11,12 und 14. Nun kann ich aber der Hauptfunktion nicht zwei Hilfsschalter mit gleichen Bezeichnungen zuordnen. Vergebe ich den Hilfsschaltern z.B. 21,22 und 24, geht es zwar, aber dann stimmt natürlich für die Verdrahtung die Anschlusskennzeichnung nicht mehr.Ich kann leider aus dem Netzumschalter nicht zwei separate Betriebsmittel machen, weil es nur ein Betriebsmittel ist.

Wie könnte man das Problem elegant lösen?
Danke euch.

Gruß
Carsten

------------------
Gruß
Carsten

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

django
Moderator
Elektrokonstrukteur




Sehen Sie sich das Profil von django an!   Senden Sie eine Private Message an django  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für django

Beiträge: 2903
Registriert: 12.02.2002

EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.

erstellt am: 10. Nov. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich

Entweder machst du beim 2. Kontakt bei den Anschlußbezeichnungen einen "." dahinter oder es gibt die Möglichkeit ein Sonderzeichen (weis die Nummer leider nicht) zu nehmen das wie ein Leerzeichen aussieht. Damit geht es definitiv wieder. Solltest halt bei FS nichts eingetragen haben bei dem Hilfskontakt sonst geht das wieder nicht bzw. brauchst du eine Variante mit den geänderten Bezeichnungen.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

DerNörgler
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler

Beiträge: 57
Registriert: 25.06.2019

Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5

erstellt am: 10. Nov. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich

Hi,
angenommen der Netzumschalter ist als Gerätekasten mit Geräteanschlüssen dargestellt:
Ich hätte zwei Kontakte als Paarquerverweis dargestellt. Der eine bekommt das BMK HS (Hauptstrom) und der andere das BMK NS (Notstrom).
Beide könnten als Anschlussbezeichnung 11/12/14 haben.
Die Hilfsschalterblöcke würden dann auch das BMK erhalten.

Grüße...

------------------
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
(Henry Ford)

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

mci2020
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020

Beiträge: 86
Registriert: 07.01.2020

EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer

erstellt am: 11. Nov. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich

wir lösen das immer so, dass wir bei den HIKOs Varianten anlegen
Dann lassen die sich auch problemlos bei Wendeschützen usw nutzen.
Das sieht dann folgendermassen aus:
Variante 1 1.13/ 1.14
Variante 2 2.13/ 2.14
Variante 3 3.13/ 2.14

Das gleiche machen wir auch bei den Kontakten der Bedienelemente, , funktioniert astrein, auch im ProPanel mit routing. Da brauch ich ja auch eine eindeutige Bezeichnung

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz