Thema: Linienfarbe automatisiert sich nicht korrekt (1589 / mal gelesen)
|
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 06. Jan. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo zusammen und ein Frohes Neuen Jahr, trotz dass ich keine Einstellung verändert habe gibt es bei einem Projekt folgendenen Fehler: - Linienfarbe der Verbindung Grundsätzlich in Grün ohne einen Ptonetialpunkt gesetzt zu haben - Überwiegend nach einem Schaltkontakt (ob Rollenschalter oder Schütz-/Relais-Kontakt) kann mir bitte jemand sagen warum dies so sein könnte?? die Linienfarbe sollte nach ePlan in ROT sein (also undefiniert) als Beispiel bitte das Pic anschauen ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
  
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
|
erstellt am: 06. Jan. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Hallo Björn Ist das ganz plötzlich wärend dem Zeichnen gekommen? Wenn ja, kann es sein das Du irgendwo einen "Kurzschluss" hast. Und deshalb das Potential übernommen wird. Dann würde ich den Potentialnavigator hervorholen und mit Potetialverfolgung und Signalverfolgung auf die Suche gehen. Ich habe auch schon gesehen, das es eine Potentialdefinition in den ersten Seiten des Schemas als Erklärung für den Standard gab. Diese hat dann einfluss auf das Schema genommen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 06. Jan. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
habe den Fehler gefunden.... Das Originale Makro eines Siemens Netzteils ist nicht Potenzialtrennend aufgebaut. an dem (-) liegt bei mir auch ein (PE). Diese Verbindung macht mir das ganze Projekt wirsch... ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 06. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
   
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 07. Jan. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Hi Björn, in den Eigenschaften des Geräteanschlusses Register "Symbol-Funktionsdaten" kannst Du unter Logik die Einträge in der Zeile "Potential weiterleiten nach" löschen und dann brauchst Du kein zusätzliches Symbol einfügen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
|
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|