Autor Thema:  ePlan Cogineer - Fehlermeldung (1871 / mal gelesen)
Mr.Heli
Mitglied
CAE/CAD-Engineering


Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli

Beiträge: 225
Registriert: 27.09.2012

ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022

erstellt am: 17. Okt. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


1.PNG


2.PNG


3.PNG

 
Hallo Community,

ich habe in ePlan diverse Fehlermeldungen in Verbindung mit ePlan Cogineer.
Das Problem ist nicht Projekt spezifisch. Beim Arbeitskollegen funktioniert alles einwandfrei.
ePlan konnte das Problem auch nicht reproduzieren.

Anbei Bilder mit den verschiedenen Fehlermeldungen.
1. Tritt beim starten vom Cogineer Designer auf
2. Tritt in einem anderem Projekt beim versuch ein Makro-Typical zu erstellen auf.
3. Tritt beim starten vom Cogineer Project Builder auf.

Folgendes haben wir bereits versucht:
- ePlan Plattform inkl. Cogineer neu installiert
- Update von .Net Framework V4.8
- Rücksetzen/löschen diverser Einstellungen
- ePlan als Administrator starten

Ich hoffe einer von euch hat einen Ansatz zum lösen des Problems.
Der ePlan Support konnte leider nicht weiterhelfen.


Gruß
Mr. Heli

[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 17. Okt. 2019 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

nairolf
Ehrenmitglied
Elektroingenieur


Sehen Sie sich das Profil von nairolf an!   Senden Sie eine Private Message an nairolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nairolf

Beiträge: 1987
Registriert: 21.01.2006

EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Pro Panel Professional Addon
EPLAN Fluid Addon

erstellt am: 21. Okt. 2019 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich

Muss gestehen, dass ich diese Meldungen nicht kenne,
aber um mal Dinge auszuschließen:

Wenn das Makroprojekt lokal auf dem Rechner liegt, treten dann Fehler 1 & 2 weiterhin auf ?

Liebe Grüße,
nairolf

------------------
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum 
------------------------------------------
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Gasper Ponebsek
Mitglied
Elektroplaner für Industrie und Automatisierung

Sehen Sie sich das Profil von Gasper Ponebsek an!   Senden Sie eine Private Message an Gasper Ponebsek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gasper Ponebsek

Beiträge: 8
Registriert: 02.09.2019

erstellt am: 24. Okt. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Herr Heli,
Anscheinend liegt das Problem beim Type - String.

Versuchen Sie, den Makronamen zu ändern.
Von 123 bis #123

Freundliche Grüße,
Gasper

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Jay F K
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K

Beiträge: 81
Registriert: 07.05.2020

EPLAN P8 2023 Update 3
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing

erstellt am: 26. Jul. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich


JSON.JPG

 
Ist ja schon etwas älter, aber wir haben/hatten ganz ähnliche Probleme.

Auch der Eplan-Support war ratlos.

Letztlich konnte das Problem durch unseren Eplan-Consultant gelöst werden, der in den internen Eplan-Foren und über etliche seiner Eplan-Kollegen irgendwann etwas gefunden hat.

Und zwar scheint der Cogineer auf einen Ordner zuzugreifen, der auch von unserem ERP-System benutzt wird.
Hat wohl irgendwas mit NetFramework zu tun.

Dieser Ordner (Newtonsoft.Json) muss einfach gelöscht oder umbenannt werden, anschließend funktioniert der Cogineer wieder... bis das ERP-System das nächste mal gestartet wird :-(


Im Anhang mal der Speicherort des Ordners.
Sollte eigentlich bei jedem gleich sein.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Mr.Heli
Mitglied
CAE/CAD-Engineering


Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli

Beiträge: 225
Registriert: 27.09.2012

ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022

erstellt am: 26. Jul. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Jay,

die Aussage kann ich bestätigen.
Ich kann ePlan und unser ERP-System nicht mehr auf dem selben System installieren.

Seit dem ist das ERP-System auf einer VM installiert.

[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 26. Jul. 2021 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

nairolf
Ehrenmitglied
Elektroingenieur


Sehen Sie sich das Profil von nairolf an!   Senden Sie eine Private Message an nairolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nairolf

Beiträge: 1987
Registriert: 21.01.2006

EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Pro Panel Professional Addon
EPLAN Fluid Addon

erstellt am: 28. Jul. 2021 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich

Der Screenshot zeigt den systemweiten Global Assembly Cache (GAC) von Windows.
Komponenten, die  dort von einer Anwendung registriert werden
(wie die abgebildete Newtonssoft.JSON zum Verarbeiten von JSON.Inhalten)
überlagern ggf. Referenezen anderer Applikationen, das kann zu Konflikten führen.

Beispiel:
Eine Anwendung X registriert die Komponente A in Version 1.2 im GAC,
aber eine andere Anwendung Y setzt Komponente A in Version 1.4 voraus (integriert z.B: im Installationsverzeichnis der Anwendung Y).

Leider hat Anwendung Y hier das Nachsehen, da der GAC immer (!) gewinnt, egal was Anwendung Y in seinem eigenen Verweisen ahben will.

Es gilt also zu hinterfragen, ob Anwendung X nicht eine bessere Methode finden könnte, um die Komponente A zu verwenden 

LG
nairolf

------------------
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum 
------------------------------------------
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Jay F K
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K

Beiträge: 81
Registriert: 07.05.2020

EPLAN P8 2023 Update 3
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing

erstellt am: 29. Jul. 2021 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich

Wir handhaben es genau wie Mr.Heli. Der Hersteller des ERP-Systems sieht auf seiner Seite keinerlei Handlungsbedarf....

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz