erstellt am: 11. Okt. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen sonnigen Freitag liebe Freunde und Kollegen! Ich bin sehr begeistert von eurer Hilfsbereitschaft! Mit welchen berechnungstools arbeitet ihr wenn ihr die Leistungen eures Schaltschrankes festlegen müsst? Gesammt Strom und Leistung ? Wirk und Wärme verlustberechnung!? Ich weis von Rittal gibt es was, das ist jedoch zur Klimaberechnung? Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Grüße Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 14. Okt. 2019 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Hallo, wir legen die Leistung/Strom "altmodisch" per Excel fest. Haben eine Liste mit einer hinterlegten Datenbank und wählen dann aus einem Dropdown Menü aus. Das ganze wird noch mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor verrechnet. Dies machen wir für jeden Abzweig von unserer Hauptsammelschiene. Die Summe daraus ergibt dann unseren Gesamtwert. Die Verlustleistung wird entweder auf einem ähnlichen Weg wie Leistung/Strom berechnet oder halbwegs selbstständig. Hierfür wird aus dem EPLAN eine Excel ausgegeben (externes Bearbeiten) in der die Artikeleigenschaft "Max. Verlustleistung" und der Einbauort ausgegeben wird. Eine Formel in Excel addiert dann die Verlustleistung nach Einbauort. Wird der Wert in der Artikeldatenbank nicht gepflegt, stimmt natürlich auch die Berechnung nicht. Noch dazu ist zu bedenken, dass hier vorerst kein Gleichzeitigkeitsfaktor für die einzelnen Bauteile verrechnet wird - es wird nur der max. Wert addiert. Die Werte aus der Excel werden dann mit RittalTherm weiterverarbeitet. In RittalTherm wird der Schaltschrank konfiguriert und die Innen/Außentemperatur festgelegt. Dies ist wichtig, da hier festgelegt wird, ob der Schaltschrank durch die Umgebungstemperatur Wärme aufnimmt oder abgibt. Anschließend wird jedem Schaltschrankfeld die Verlustleistung zugeteilt - Gleichzeitigkeitsfaktor wird auf das komplette Schaltschrankfeld gerechnet. Zum Schluss exportieren wir aus RittalTherm eine Zusammenfassung und legen dies entsprechend ab. Beide Ausführungen sind nicht ganz perfekt und könnten besser sein - läuft aber so ganz gut Hoffe ich konnte dir helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
|
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Hallo Rudi, Gesamt Strom und Leistung: MS Excel: Summe aller Verbraucher * Gleichzeitigkeitsfaktor + Eigenbedarf + Reserve (ca. 20%). Bei kleinen Anlagen mit vielen 1~ Verbrauchern addiere ich die Ströme grafisch. Habe dazu ein eigenes Formular gebaut (Excel). Wärmeverlustberechnung: Nach ABB Handbuch Nr. 11, Kap. 7.3 (CEI 17-43): - Die Einzelwerte kommen aus dem Artikelstamm und aus dem Schaltplan. - Werden in einem Excel-Formular "verrechnet" - Dort um die Werte von Hauptschalter und Sammelschiene ergänzt
Ist zwar recht genau aber ziemlich aufwändig. Mein Plan ist, die Berechnung für ein paar exemplarische Anlagen durchzuführen um danach einen Faktor festzulegen. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |