 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
|
|
Autor
|
Thema: Messtrennklemme (1962 / mal gelesen)
|
Strako Mitglied

 Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
|
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Messtrennklemme die eine falsche Verbindung hizufügt. (siehe Bild)Es wird automatische eine Brücke zwischen 1 und 2 erzeugt. Kann mir hier jemand helfen. Danke
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strako
Hallo, setze auf die nicht gewollte Verbindung einen Autoconnecting Unterbrecher ACBP, sollte mit Tastenkombi Strg + Hochstelltaste + U gehen. Die Dinger sind unsichtbar, also entweder unsichtbare Elemente sichtbar schalten oder mit I die Einfügepunkte anzeigen lassen. Käme auch darauf an, was das für ein Artikel ist, eventuell kannman die Funktionsschablone anpassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strako Mitglied

 Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
|
erstellt am: 29. Mrz. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, vielen Danke für deine Hilfe! Hat wunderbar funktioniert. habe noch ein weiteres Problem. Ich habe eine Reihenklemme X18 mit drei Klemmen L drei Klemmen N und drei Klemmen PE. Die L und N Klemmen sind mit einer Einlegebrücke gebrückt, hab das mit manuellen Stegbrücken gezeichnet, jedoch sieht man diese Brücke am Paln nicht. Am Klemmenanschlussplan wird die Brücke jedoch dargestelt. Gibt hier auch eine Lösung. Vielen Dank für euere Hilfe.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 30. Mrz. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strako
Moin, d.h. du hast die Brücken im Klemmennavi unter Bearbeiten eingetragen? Ich sehe da jetzt keinen Fehler oder Falschbedienung. Du könntest statt X eine X3_1und X4_1 nehmen,da werfen Stegbrücken direkt gezeichnet. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strako Mitglied

 Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
|
erstellt am: 31. Mrz. 2019 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, danke erstmal! Wenn ich eine x3 oder x4 nehme wird diese ja dann falsch im Klemmenanschlussplan dargestellt. Die Klemme hat ja nur zwei Anschlüsse. Bei X3 und X4 werden mehrere Klemmen gezeichnet. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
       

 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
|
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strako
|

| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
|
Strako Mitglied

 Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
|
erstellt am: 04. Apr. 2019 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|