RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10

erstellt am: 18. Dez. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


VDP.JPG

 
Hallo Zusammen,
ist es möglich die Verbindungsbezeichnung per Blockeigenschaft auf die Kabelader zu übertragen. (siehe Bild)
Danke
Gruss
Christian

------------------

I'm not here for your entertainment.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

cad_hans
Mitglied
Techn. Angestellter


Sehen Sie sich das Profil von cad_hans an!   Senden Sie eine Private Message an cad_hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_hans

Beiträge: 1375
Registriert: 25.08.2003

ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297

erstellt am: 18. Dez. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich

hallo,

nicht so weit ich weiß, aber wir lassen uns die verbindungsbezeichnung automatisch gleich auf die Verbindung und in die adern eintragen (in einem rutsch).

------------------
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

PR24
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24

Beiträge: 215
Registriert: 04.02.2016

erstellt am: 18. Dez. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich

Man kann die Verbindungsbezeichnung mit Zwischenschritt über die Klemme (aber nur) in eine Blockeigenschaft übertragen.
Dabei muss aber bei der Klemme der Anschluss (1 oder 2) und bei der Kabelverbindung Quelle oder Ziel beachtet werden.

BE-Format Klemme: [20212,1<20213<31011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Anschluss anpassen
BE-Format Kabelverbindung: [20211,2<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Anschluss anpassen

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP



Consultant / Systemspezialist EPLAN P8 (m/w)

Die Zukunft der Anlagenautomatisierung mitgestalten? Dann steigen Sie jetzt ein: Die Unternehmensgruppe VESCON ist ein erfolgreicher Engineeringdienstleister und Spezialist für Automatisierungstechnik. Für namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen planen und realisieren wir hochmoderne Produktionsanlagen. Um unsere Marktposition weiter auszubauen, suchen wir ab sofort für unsere Standorte Eching ...

Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
windoof-user
Mitglied
Technischer Angestellter


Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user

Beiträge: 251
Registriert: 14.10.2006

RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10

erstellt am: 19. Dez. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo PR24,
genau das was ich gebraucht haben, nicht mehr und nicht weniger.
Danke

------------------

I'm not here for your entertainment.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz