Autor Thema:  Toolbar per Batch laden (1438 / mal gelesen)
hahellbu
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu

Beiträge: 54
Registriert: 17.08.2010

EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One

erstellt am: 15. Nov. 2018 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo 

Ich habe ein Problem mit dem Befehlszeilenaufruf.

Ich möchte bei den Kollegen folgende Aktionen ausführen:

1. - Script laden
2. - Tastenkombinationen einstellen
3. - zwei Toolbars importieren, dabei vorhandene überschreiben

Dazu habe ich eine Batch-Datei mit den Aufruf-Befehlen erstellt:

"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\2.7.3\Bin\W3u.exe" /Variant:"Electric P8" /NoSplash /Frame:0 /Auto /Quiet RegisterScript /ScriptFile:"H:\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Skripte\HER\Makroverzeichnis oeffnen ab Version2.4\ESS_SetMacroDefaultFolder.cs"
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\2.7.3\Bin\W3u.exe" /Variant:"Electric P8" /NoSplash /Frame:1 /Auto /Quiet MfImportToolbarAction /File:"H:\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\Symbolleisten\HER009_Symbolleiste_Makropfad.xml" /Replace:Yes
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\2.7.3\Bin\W3u.exe" /Variant:"Electric P8" /NoSplash /Frame:1 /Auto /Quiet MfImportToolbarAction /File:"H:\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\Symbolleisten\HER003_Symbolleiste_Einfügen.xml" /Replace:Yes
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\2.7.3\Bin\W3u.exe" /Variant:"Electric P8" /NoSplash /Frame:0 /Auto /Quiet XSettingsImport /XmlFile:"H:\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\HER001_Benutzer.Verwaltung.Tastenkombinationen.xml"

Damit funktioniert es mit dem Script und den Tastenkombis, leider klappt es mit den Toolbars nicht.
Habe ich da einen Fehler gemacht oder ist es mit dem Befehlszeilenaufruf gar nicht möglich?

Ich meine, das es mit den Toolbars vor ein paar Monaten im Test schon einmal geklappt hat, ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher.

MfG hahellbu

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Sbg Markus
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus

Beiträge: 516
Registriert: 24.11.2009

Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200

erstellt am: 15. Nov. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich

Ich mach das mit dem Skript, das geladen wird.

Die Arbeitsbereiche werden mit den Benutzereinstellungen imporieret.
Man kann hier auch die andere ANsichten mit dem Skript dann je nach User Einstellen

------------------
---------------

mfg Markus

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

hahellbu
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu

Beiträge: 54
Registriert: 17.08.2010

EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One

erstellt am: 15. Nov. 2018 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Ich bin im scripten leider noch nicht bewandert.

Nun habe ich mir von Suplanus ein einfach Script kopiert und es angepasst.

Leider bekomme ich es damit nicht hin, mir fehlt halt das Wissen. 

Was mache ich hier falsch:


using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;

public class Toolbar
{
  [Start]
  public void Function()
  {
    CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
    ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();

    acc.AddParameter("File", \\srv-cae\eplan\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\Symbolleisten\HER009_Symbolleiste_Makropfad.xml);
    acc.AddParameter("Replace", Yes);

    cli.Execute("MfImportToolbarAction", acc);

    return;
  }
}

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

hahellbu
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu

Beiträge: 54
Registriert: 17.08.2010

EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One

erstellt am: 15. Nov. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Ich bin im scripten leider noch nicht bewandert.

Nun habe ich mir von Suplanus ein einfach Script kopiert und es angepasst.

Leider bekomme ich es damit nicht hin, mir fehlt halt das Wissen. 

Was mache ich hier falsch:


using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;

public class Toolbar
{
  [Start]
  public void Function()
  {
    CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
    ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();

    acc.AddParameter("File", \\srv-cae\eplan\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\Symbolleisten\HER009_Symbolleiste_Makropfad.xml);
    acc.AddParameter("Replace", Yes);

    cli.Execute("MfImportToolbarAction", acc);

    return;
  }
}

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

hahellbu
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu

Beiträge: 54
Registriert: 17.08.2010

EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One

erstellt am: 15. Nov. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Ich bin im scripten leider noch nicht bewandert.

Nun habe ich mir von Suplanus ein einfach Script kopiert und es angepasst.

Leider bekomme ich es damit nicht hin, mir fehlt halt das Wissen. 

Was mache ich hier falsch:


using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;

public class Toolbar
{
  [Start]
  public void Function()
  {
    CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
    ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();

    acc.AddParameter("File", \\srv-cae\eplan\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\Symbolleisten\HER009_Symbolleiste_Makropfad.xml);
    acc.AddParameter("Replace", Yes);

    cli.Execute("MfImportToolbarAction", acc);

    return;
  }
}

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

hahellbu
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu

Beiträge: 54
Registriert: 17.08.2010

EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One

erstellt am: 15. Nov. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

ohhh, ich habe es hinbekommen 


Script:


using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;

public class Toolbar
{
  [Start]
  public void Function()
  {
    CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
    ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();

    acc.AddParameter("File", @"\\srv-cae\eplan\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\Symbolleisten\HER009_Symbolleiste_Makropfad.xml");
    acc.AddParameter("Replace", "Yes");

    cli.Execute("MfImportToolbarAction", acc);

    return;
  }
}

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Sbg Markus
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus

Beiträge: 516
Registriert: 24.11.2009

Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200

erstellt am: 15. Nov. 2018 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich

string Pfad_xml = Path.Combine("\\srv-cae\eplan\01_CAE\00_EPLAN_DATA\ELECTRIC_P8\Xml\HER\Symbolleisten\HER009_Symbolleiste_Makropfad.xml");

Dictionary<string, string> parameters = null;
parameters.Add("XMLFile", Pfad_xml"");

CommandLineInterpreter interpreter = new CommandLineInterpreter();
interpreter.Execute("XSettingsImport", parameters);

i_interpreter.Execute(i_action, i_context);


CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
    ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();

    acc.AddParameter("File", );
    acc.AddParameter("Replace", Yes);

    cli.Execute("MfImportToolbarAction", acc);

------------------
---------------

mfg Markus

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz