| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: Kennbuchstaben nach IEC 81346-2 (2755 / mal gelesen)
|
Samsonsams Mitglied Energielektroniker
Beiträge: 13 Registriert: 08.08.2018 Eplan P8 2.7 HF4 Build 11704
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, bei der Nummerierung von Bauteilen nach aktueller Norm 81346-2 fügt EPLAN dennoch nur einen Kennbuchstaben ein, statt der geforderten 2. Da ich nur in älterne Beiträgen fündig geworden bin was dieses Problem angeht und EPLAN damals nur einen Buchstaben konnte, hoffe ich, dass dies inzwischen gelöst wurde? Meine Einstellungen sind auf dem Screenshot ersichtlich. Habe ich da einen Fehler? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samsonsams
würde mich auch interessieren, aber ich hab es ein paar mal probiert und entnervt aufgegeben. ich weiß, aber dass es problematisch ist, da ein bauteil teilweise 2 oder mehr buchstaben haben KÖNNTE - je nach auslegung der "hauptfunktion". ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samsonsams
|
mettelfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samsonsams
das ist kein eplan sondern ein logisches Problem. Woher soll eplan denn wissen welche Unterfunktion das von euch platzierte Bauteil übernimmt? Daher muss die Unterfunktion Manuel ausgewählt werden. Rechtsklick in das Feld sichtbares bmk und kennbuchstabenunterklassen auswählen. Wer nur eine Unterfunktion oder hauptsächliche eine nutzen will kann diese als vorzugsweise eigenen kennbuchstabensatz hinterlegen wie wieseling geschrieben hat Viel Grüße ------------------ MFG Mettelfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samsonsams Mitglied Energielektroniker
Beiträge: 13 Registriert: 08.08.2018 Eplan P8 2.7 HF4 Build 11704
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wieselding, danke für diesen Lösungsansatz, diese Einstallung kannte ich noch gar nicht. Leider ist es so, dass wenn ich hier bei 81346 bei den Zeilen Spule 'KF' eintrage, kommen diese Kennbuchstaben weder wenn ich nur die Spule einfüge, noch wenn es ein Bauteil ist bei dem die Funktionsschablone diese Spule hinterlegt hat. Bei älteren EPLAN Versionen erinnere ich mich, dass es die Möglichkeit gab, direkt bei dem Bauteil einen Kennbuchstaben zu hinterlegen. Das gibt es aktuell nicht mehr? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samsonsams
Nein. Das entsprechende Feld gibt es nicht mehr. Spule ist jetzt aber auch ein blödes Beispiel. Die Funktion müsste richtig bei dem entsprechenden Artikel hinterlegt sein. Bei Spule gibt es aber sehr viele. Ist die falsch, nimmt der auch den falschen Buchstaben. Ich habe es jetzt ausprobiert, die wo die Buchstaben (XX) hinterlegt sind und auch die Logik in der Funktionsschablone stimmt, werden bei mit auch korrekt abgelegt. Ist ein Ding für sich. Da gehört ne Menge Artikelpflege zu. Wo wir auch beim Thema Qualität der entsprechenden Quellen sind.
------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samsonsams
Zitat: Original erstellt von Samsonsams: ... statt der geforderten 2.
Soviel ich weiss ist es nicht zwingend zwei zu haben. In manchen Fällen ist es erforderlich oder hilfreich, eine detailliertere Klassifikation eines Objekts vorzusehen,als dies die Klassen nach Tabelle 1 bereitstellen. Da gab es aber auch schon eine Diskussion in diesem Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mettelfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samsonsams
|
Samsonsams Mitglied Energielektroniker
Beiträge: 13 Registriert: 08.08.2018 Eplan P8 2.7 HF4 Build 11704
|
erstellt am: 01. Nov. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank an alle. Ich schaue mir das morgen nochmal an und entscheide dann, ob die Pflege aller Daten den geringeren Aufwand beim Einfügen rechtfertigt. Einen schönen Nachmittag Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |