 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| | |
 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
|
|
Autor
|
Thema: Absicherung eines Schaltschrank (5512 / mal gelesen)
|
amassade Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2018
|
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, ich habe bitte eine theoretische Frage. Ich habe einen Schaltplan für eine Maschine gezeichnet ( 400 V / 5,5 KW / 20 A )..jetzt fragt mich der Kunde: welche Absicherung muss ich für eure Maschine bei mir Aufbauen ( 20 A, 60 A, 100 A ..) . Weißt jemad, wie lautet die Formel?...wie kann ich das Richtig berechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 
 Beiträge: 367 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
|
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amassade
Mindestens gleich der Absicherung im Schaltschrank. Für die Selektivität aber höher. Aber nicht mehr als der Querschnitt der Zuleitung aushält. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
 
 Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
|
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amassade
Genau. Es gibt da den Selektivitätsfaktor 1,6. Bei deinen 20A muss die Zuleitung also mit 32A abgesichert sein (20 x 1,6 = 32) und einen Querschnitt von 6mm² haben (von der Verlegeart abhängig). Die Größen der Absicherungen sind im Regelfall so ausgelegt, dass der Faktor immer greift, z. B. 50A -> 80A, 100A -> 160A, 315A -> 500A [Diese Nachricht wurde von AlFu am 25. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amassade Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2018
|
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber wie bist du auf diesen Wert gekommen. Wie lautet die Formel? Jetzt verstehe ich, dass mein Anlage hat eine maximale Strom von 20 A, das heißt muss ich Vorsicherung haben der mehr als 20 ( in diesem Fall 32 A )..ok bis hier verstehe ich. aber du Sagst jetzt muss die Zuleitung mit 6 mm^²..wie?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 
 Beiträge: 367 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
|
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amassade
Na ist ja eigentlich ganz logisch. Wenn du eine höhere Absicherung auswählst, muss der folgende Querschnitt einen möglichen Kurzschlussstrom auch aushalten können. Für eine 32A Absicherung ist da eben je nach Verlegeart und Länge 6mm² der Standard. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
    
 Beiträge: 1997 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2025
|
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amassade
Zitat: Original erstellt von amassade: ...Ich habe einen Schaltplan für eine Maschine gezeichnet ( 400 V / 5,5 KW / 20 A )..
Hallo, ich sehe aufgrund dieser Angabe nicht, ob der Schaltschrank eine Eingangssicherung hat oder vielleicht nur mit einem Hauptschalter ausgerüstet ist! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
     
 Beiträge: 2412 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
|
erstellt am: 26. Okt. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amassade
das ist ein vieldiskutiertes thema. hat eure maschine nur eingangsklemmen oder ein zuleitungskabel? es ist faktisch nach norm so, dass der kunde/projektleitende firma da selbst bemessen muss- außer du hast ein zuleitungkabel z.b. CEE32A ... im falle deiner angabe von 20A kommt es drauf an ist das die summe deiner sicherungen? ist das die größte sicherung ist das eine vorsichung usw? dann liegt es am kunden, ob er 5m kabel benötigt zum einspeisen, oder 100m ... oder gar 500m oder sogar 1000m. dementsprechend ändert sich spannungsfall und auch der benötigte querschnitt. in den meisten firmen haben wir folgendes gemacht und da kam es NIE wieder zu probleme ... wir haben z.b. einen überstromlasttrennschaltautomat der z.b. bei 80A auslöst. dann ham wir angeben, dass MINDESTENS mit 80A und querschnitt XYZ in abhängigkeit von leitungslänge usw. genommen werden muss und die entsprecheden normen verwiesen und es gab komischerweise nie wieder rückfragen :-) gut vor 3/4 jahr gabs das probloem dass der französische kunde plötzlich mit aluminium eingespeist hatte und statt 95qmm mit 150qmm alu ankam ... da unsere anlage nur 120qmm einspeiseklemmen hatte hat der kunde einen kasten neben den schaltschrank mit klemmen angebracht wo er 95qmm kupfer drangemacht hat wo er mit seinen 150qmm alu drankonnte ... aber generell ist es kundensache außer du hast ein kabel mit stecker dran .. bei klemmen bist du mit deinen angaben raus und rest ist kundensache - außer er bezahlt es natürlich extra :P dann muss er dir aber die info geben wie viele meter die einspeisung entfernt liegt usw. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |