| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: Querverweis am Schließer (1152 / mal gelesen)
|
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
|
erstellt am: 18. Okt. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe seid heute das Problem, dass mir mein Querverweis am Schließer nicht angezeigt wir. Leider habe ich mit meinen "begrenzten" Wissen nicht herausgefunden, woran das liegt. Habe noch zwei Bilder dabei. Kann mir da einer ein Tipp geben? Danke schon mal! Grüße Balrok PS. Wenn ich die Schließer auf Hauptfunktion stelle, dann werden mir teilweise sofort 2 Querverweise angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
|
erstellt am: 18. Okt. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Auch an der Spule das „Sichtbare BMK“ eintragen und ggf. die Anzeige unterdrücken. Und nur noch ein Hinweis zur Norm: Kennbuchstabe für Kontakte in Leistungsabgängen ist „Q“ Den „N“ als Betriebsstrom führenden Leiter nicht gestrichelt darstellen.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
|
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
|
erstellt am: 18. Okt. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und ich dachte ich bräuchte das "Sichtbare" BMK nicht eintragen, wenn das vollständige BMK ausgefüllt ist. Danke! Zu Norm, hier ist das alles etwas anders. Bei uns werden die Hauptleiter auch noch gerne R/S/T (L1/L2/L3) und für N, Mp und für den PE-Leiter SL genommen! DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |