 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
| |
 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2024: Mit Industry Standards schneller zur All Electric Society, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Automatisches Nummerieren (2184 / mal gelesen)
|
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik

 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Moin, die abgebildete Seite brauche ich mehrfach. Ansich ja kein Problem, ich kopiere sie einfach. Jetzt sollen die Geräte natürlich in der Kopie andere BMKs haben. Wenn sich die Nummer vor dem Kennbuchstaben ändern würde, würde ich das ja vielleicht noch automatisch hinbekommen, aber wie mache ich das automatisch wenn aus der ZEWI nach dem Kennbuchstaben eine 3,4,5,usw werden soll und alles andere erhalten bleiben soll? Also aus 2F200 wird 2F200, 2F300, 2F400. Aus 2Q200 -> 2Q300,2Q400 .. Aus 2F201,2F202 -> 2F301,2F302 ; 2F401,2F402 Aus 2X200 -> 2X300, 2X400 Aus 2W201,2W2002 -> 2W301,2W302; 2W401,2W402 Geht so etwas automatisch? Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied EPLAN Consultant

 Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ja, das geht. Geh mal in den BM-Navigator und markier dort die Bauteile, die du neu nummerieren möchtest. Dann Rechtsklick 'BMK nummerieren'. Im Auswahlfenster ist dein Startwert '100' und dann natürlich die Schrittweite ebenfalls '100'. Muss man sich bisschen mit beschäftigen und dann kommt eigentlich schnell ans Ziel. ------------------ Finished is better than perfect. [Diese Nachricht wurde von a.heckmann am 15. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von a.heckmann am 15. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik

 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Moin, wenn ich BM mehrere Geräte markiere und umbenenne, dann werden auch die Ursprünglichen mit umbenannt, da sie sich ja querverweisen. Ziehe ich einen Rahmen in der Zeichnung um die Geräte einer Type und wähle dann "Betriebsmittel nummerieren", werden auch wieder mehr geändert als ausgewählt. Kann man das irgendwo einstellen, das wirklich nur die markierten verändert werden ? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bplan Mitglied

 Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
|
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik

 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
Bplan Mitglied

 Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
|
HOC Ehrenmitglied
    
 Beiträge: 1946 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: ..Aus 2F201,2F202 -> 2F301,2F302 ..
Hallo Heiko, ich behaupte dass dies in einem Schritt nicht möglich ist, auf dieser Seite brauchst du 1er Schritte und bei Seitenwechsel wieder bei nächsten 100er beginnen  also müsstest du bei jeder Seite dein Nummerierungsschema anpassen Es wird einfacher wenn du mit Unterzähler arbeiten darfst: 2F2.01, 2F2.02 bzw. die Gruppe in der Vorziffer steht 22F01,22F02 -> 23F01,23F02 oder Alternative: Nummerieren Seite+Kennbuchstabe+Zähler und anschießend Extern bearbeiten (Excel) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik

 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001
|
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Zitat: Original erstellt von HOC:
Es wird einfacher wenn du mit Unterzähler arbeiten darfst: 2F2.01, 2F2.02 bzw. die Gruppe in der Vorziffer steht 22F01,22F02 -> 23F01,23F02 oder Alternative: Nummerieren Seite+Kennbuchstabe+Zähler und anschießend Extern bearbeiten (Excel)
Bezeichnungsschema ist festgelegt und über Excel: Bis das dann alles mit dem Export und Import so läft wie gewollt, da bleibe ich wohl doch bei dem Handbetrieb. Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |