Guten morgen, ich versuche mich gerade daran, TIA Daten zu importieren, doch so richtig klappt es nicht. Wie im Anhang zu sehen, fehlen mir Artikeldaten. Ich habe die Einspeiseklemme und die Profilschiene aber CPU und E/As fehlen komplett. In der Artikel-Datenbank sind diese vorhanden. Wie bekomme ich nun heraus, was hier fehlt? Weise ich die Artikel manuell zu, können die SPS Anschlüsse nicht zugewiesen werden da die importierten SPS Anschlüsse alle "?1" etc. heißen. Jetzt brauch ich mal einen Denkanstoß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
     
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 02. Okt. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
bei einem kunden hatte ich das mal gemacht, allerdings von EPLAN zu tia portal via XML Datei und hat 100% funktioniert. wäre dieser weg evtl auch denkbar? mit dem tia portal hatte ich nicht viel bisher am hut diesbezüglich, kannst du dort einstellungen vornehmen? sind das eplan daten oder auch xml daten? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 02. Okt. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Nein, bei uns programmiert der Programmierer in TIA und übergibt die Liste. Aber so richtig klappt da noch garnichts.... Selbst wenn ich manuell die SPS Adressen einstelle und die Artikel Nummern per Hand vergebe und den gleichen Stationsnamen wie im TIA Projekt vergebe, kann Eplan die Daten der ML Schnittstelle nicht zuordnen. Werde heute mal mit Eplan telefonieren... Hab hier gerade ein Projekt mit 6 Schaltschränken, und löse das gerade mit einem Zwischenprojekt aus dem ich mir die Zuordnungsliste als Tabelle kopiere... etwas nervig bei Änderungen und anderer Sortierung. Und ganz toll, lese ich dann das TIA Projekt erneut ein, sehe ich keine Unterschiede zu vorher... Beim einlesen einer Zuordnungsliste werden ja Zellen gelb markiert, bei denen sich eine Änderung ergibt. Wie läuft das bei TIA? [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 02. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 04. Okt. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Mit Eplan habe ich telefoniert und erstmal einen Haufen PDFs zum lesen bekommen... schauen wir mal... Aber laut Eplan kann ich beim TIA Import nicht zwischen alten und neuen Informationen vergleichen um Änderungen in Funktionstexten etc. mit zu bekommen.
Heißt bei Änderungen auf einer Baustelle habe ich nach dem abgleich einer neuen TIA Datei absolut null Information welche Schaltplanseite geändert und neu ausgedruckt werden muss. Laut Eplan braucht man sowas garnicht....grmpf Also bleibe ich erst mal dabei in einem Test-Projekt die Daten zu importieren, dann Zuli Export, Tap getrennt... und dann Import im Projekt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben24 Mitglied

 Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2018 EPLAN P8 Professional 2.7.3 EPLAN Preplanning
|
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Hi, hab mich auch mit der Materie etwas beschäftigt. 1) TIA -> EPLAN Eine Übersicht welche Daten exportiert werden können TIA -> EPLAN siehe mein Bild (CAx Export) Die PDF dient als zusätzliche Info für den Import/Export in EPLAN mit SPS Daten. Beim Import darauf achten das alle Geräte schon in der Artikeldatenbank vorhanden sind (z.B. aus Data Portal ) 2)alte und neue Informationen Es gibt im Eplan eine Revisionsverwaltung, die vor dem Datenaustausch bei bereits bestehenden Daten eingeschaltet sein muss, die dann den Revisionsindex erhöht und die Änderungen tracked. Schau mal in den Einstellungen unter Projekt nach Revision, ich meine mir wurden Änderungen danach markiert wenn ich etwas erneut importiert habe [Diese Nachricht wurde von Ben24 am 08. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ben24 am 08. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben24 Mitglied

 Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2018 EPLAN P8 Professional 2.7.3 EPLAN Preplanning
|
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
|
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Ich habe heute eine komplett leere Datenbank erstellt, und alle nötigen Siemens Komponenten neu aus dem Dataportal gezogen. Bei den ET200S Komponenten sind nötige Felder wie Typenbezeichnung, GSD Datei usw. nicht gefüllt... In der Eplan Doku steht jedes mal, wird von der Artikeldatenbank übernommen, tragen Sie die Infos vom Hersteller ein.... Ich wette jetzt schon, dass wenn ich bei Siemens anrufe, die mir sagen, dass sie nicht wissen was Eplan haben möchte.... Und nach jetzt einigen Jahren Tia stehen keine passenden Makros im Data-Portal? Alles was ich möchte ist stumpf eine SPS Zuli einlesen.... Und nur dafür jetzt duzende Artikel ändern? Und selbst das klappt nur mit halben Bytes wenn ich mir die Zuli ansehe.... Ich schau mir dein Beispiel mal an...grmpf... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben24 Mitglied

 Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2018 EPLAN P8 Professional 2.7.3 EPLAN Preplanning
|
erstellt am: 12. Okt. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Hast du mal in deine Exportdatei hineingeschaut? Steht die ET200 dort drinnen? Es gibt eine Anzahl an Geräten die ausgeschlossen sind vom CAx Export: CAx Export "Klick mich" Ich meine im Hinterkopf zu haben, dass eine gewisse ET vom Export ausgeschlossen ist. Grüße [Diese Nachricht wurde von Ben24 am 12. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ben24 am 12. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ben24 am 12. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Fürs erste habe ich mir nun einen TIA Konverter in Excel programmiert, der mir eine passende CSF generiert, die ich in Eplan einlesen kann. Beim Problem der halben Bytes sagte man mir bei Eplan, man müsse in den Eigenschaften der SPS Kästen Manuel die SPS Startadresse vergeben. Startadresse der SPS-Karte <20419> Das funktioniert bei mir leider nicht.... Ist auch irgendwie Blödsinn, ich hole mir per aml Schnittstelle alle Artikel, alle SPS Anschlüsse, habe eine "Schaltplan automatisch erzeugen" Funktion und muss dennoch bei halben Bytes alles selbst vergeben???????? Bin gespannt was Siemens diese Woche antwortet...
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 12. Nov. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo zusammen, ich habe nun endlich eine Antwort von Siemens erhalten. Die Datensätze sind lückenhaft, zum Teil auch fehlerhaft. Anbei im Anhang (Dateien in docx umbenennen) ein File von Siemens mit den Erläuterungen für folgende Karten:
6ES7 131-4BD01-0AA0 6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 132-4BD02-0AA0 6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0 6ES7 134-4FB01-0AB0 6ES7 135-4FB01-0AB0 6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-6PA00-0AA0 6ES7 516-3FN01-0AB0 6ES7 590-1???0-0AA0 6GK5 208-0BA00-2AB2 6GK5 216-0BA00-2AB2
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 12. Nov. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
|
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 12. Nov. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
Ben24 Mitglied

 Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2018 EPLAN P8 Professional 2.7.3 EPLAN Preplanning
|
erstellt am: 12. Nov. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
|
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 12. Nov. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
|
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 12. Nov. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
eCAT Mitglied Ingenieur
 
 Beiträge: 427 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 13 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 23. Nov. 2021 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Ich lege mir hier gerade in 2.7 die Karten, um auch die PLC-Variablen ("Zuordnungsliste") in der AML-Datei für TIA auszugeben. Ist das überhaupt möglich? ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
|
erstellt am: 30. Nov. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Zitat: Original erstellt von eCAT: Ich lege mir hier gerade in 2.7 die Karten, um auch die PLC-Variablen ("Zuordnungsliste") in der AML-Datei für TIA auszugeben. Ist das überhaupt möglich?
das Zuordnungsliste (zuli) klappt bei mir funktioniert es ohne probleme Sie müssen nur daran denken, dass der Vergleich entweder nach O/I adresse oder nach symbolischer Adresse erfolgt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
 
 Beiträge: 427 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 13 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 30. Nov. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Zuordungsliste klappt bei mir auch (Funktion "Zuordungsliste exportieren..."). Mir geht es wirklich um die Ausgabe der IOs in die AML-Datei (Funktion "SPS-Daten exportieren"). Ist das möglich oder nicht? ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |