Hallo. Ich habe mehrere Klemmenleisten in einer Klemmenkiste untergebracht. Wie kann ich im Formular des Klemmenplans einstellen, dass auf dem Blatt der jeweiligen Klemmenleiste die Artikelnummer der Klemmenkiste steht, in der sich die Leiste befindet? Im Voraus schon mal vielen Dank. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PDR87
Klemmkiste ist vermutlich ein kleiner Schaltschrank, Klemmkasten oder ähnliches? Kiste hört sich für mich an wie diese Kunststoffkisten wo ich früher meine Lego-bausteine drin hatte :-P wenn du entsprechend bei der Klemmleiste bei jeder klemme z.b. artikel XYZ hinterlegt erscheint im KLemmenAUFREIHPLAN die Klemmartikel links. Beim Klemmenplan müsste man vermutlich ein wenig rumexperimentieren und dir was rumbasteln :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PDR87 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 01.08.2018
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke schon mal für die Antwort. Ja, ich meine einen Klemmenkasten (Rittal). Die Artikel der Klemmen interessieren mich im Klemmenplan nicht, sondern nur der Artikel des Klemmenkastens (sonst könnte man ja den "Klemmenartikel" im Formular anzeigen lassen). Man soll quasi im Klemmenplan sehen können, welche Artikelnummer der Klemmenkasten hat, in dem die entsprechende Klemmenleiste montiert ist. Der Klemmenkasten ist z.B. mit "+KK1" bezeichnet (und der entsprechende Artikel im jew. Artikeldefinitionspunkt mit der gleichen Bezeichnung hinterlegt), die Klemmenleiste mit -XL111 (also dementsprechend "+KK1-XL111"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PDR87
|
PDR87 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 01.08.2018
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PDR87
du kannst höchstes das formular entsprechend anpassen und jeder klemme, jeden artikel zuweisen und dort auswerten lassen, aber die frage ist nach dem sinn? für mich wäre das quasi eine arbetisverweigerung wenn die NUR mit dem klemmenplan arbeiten (wollen) gut vielleicht versteh ich eure arbetisablöufe auch nicht :-x bevor ich hier angefangen habe war das ähnlich bzw es gab gar nichts und alles durften die elektriker selbst entscheiden, weil auch nichts dokumentiert war ... nun bauen sie die klemmnleisten nach dem klemmenaufreihplan auf ... geben jedem betriebsmittel dessen BMK ... platzieren die betriebsmittel nach dem aufbauplan ... verdrahten nach der verbindungliste ... und die fehler wurden quasi auf fast 0 reduziert ... weil es nun einfach klare vorgaben gibt
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1881 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PDR87
|
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PDR87
Zitat: Original erstellt von F.S.: Das ist relativ einfach zu lösen. Das Zauberwort heißt "Folgeformular", damit kannst du dir eine Artikelstückliste auf einem Klemmenplan auswerten lassen. Du mußt nur die Filter richtig setzen.Mehr Infos stehen in der Online-Hilfe.
man lernt nie aus. in vielen jahren noch nie gehört :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PDR87 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 01.08.2018
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
PDR87 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 01.08.2018 EPLAN Electric P8 Professional 2.7 HF4 Expertenmenü
|
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Das ist relativ einfach zu lösen. Das Zauberwort heißt "Folgeformular", damit kannst du dir eine Artikelstückliste auf einem Klemmenplan auswerten lassen. Du mußt nur die Filter richtig setzen.Mehr Infos stehen in der Online-Hilfe.
Also das mit dem Folgeformular ist generell schon mal eine feine Sache. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie ich die Artikelnummer vom übergeordneten Klemmenkasten in die Auswertung packe. Das Folgeformular bezieht sich ja auf die Klemmen, die auf dem jeweiligen Blatt ausgewertet werden. Wenn ich einer Klemmenleiste aber jetzt den Artikel des Klemmenkastens zuweise, ist das ja prinzipiell nicht richtig und macht eventuell Probleme beim Aufbauplan,etc. Habt ihr da eine Idee?
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |