Chrigi81
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Chrigi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrigi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrigi81

Beiträge: 6
Registriert: 20.07.2018

Eplan P8 2.7.4 Professional

erstellt am: 20. Jul. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Klemmenanschussplan.pdf

 
Hallo zusammen

Wo kann im Klemmenanschlussplan die Darstellung der Kabelgrafik beeinflusst werden (Querlinien und Abschirmung auf anderer Höhe darstellen)
Ich kann dazu keine Einstellungen finden.

Danke für die Hilfe.
Gruss
Christoph

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

cae-group.de
Moderator
Dipl.-Ing. Elektrotechnik


Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de

Beiträge: 737
Registriert: 16.06.2006

EPLAN P8 Reloaded

erstellt am: 20. Jul. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich

Moin, in EPLAN > Dienstprogramme > Stammdaten > Formular
und dann "Öffnen" (Achtung, Du kannst später nicht speichern unter sagen"
oder Kopieren (und dabei einen neuen Formularnamen vergeben).

Ja, und dann viel Glück...

LG, RW

------------------
www.cae-group.de

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Chrigi81
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Chrigi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrigi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrigi81

Beiträge: 6
Registriert: 20.07.2018

Eplan P8 2.7.4 Professional

erstellt am: 20. Jul. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von cae-group.de:
Moin, in EPLAN > Dienstprogramme > Stammdaten > Formular
und dann "Öffnen" (Achtung, Du kannst später nicht speichern unter sagen"
oder Kopieren (und dabei einen neuen Formularnamen vergeben).

Ja, und dann viel Glück...

LG, RW



soweit war ich bereits 
das Formular habe ich kopiert und angepasst.
Ich finde jedoch nirgens Einstellungen zur Kabelgrafik, weder im Formular noch sonst irgend wo...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

cae-group.de
Moderator
Dipl.-Ing. Elektrotechnik


Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de

Beiträge: 737
Registriert: 16.06.2006

EPLAN P8 Reloaded

erstellt am: 20. Jul. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich

Bei dem testweise geöffneten Formular F11_004.f11
gibt es für das Kabel "Kabel extern 'Stufe (1-3)' [1] / Kabelgrafik" und Kabel extern 'Stufe (1-3)' [1] / Verbindungsgrafik

Ist das bei Dir vorhanden?

------------------
www.cae-group.de

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Chrigi81
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Chrigi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrigi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrigi81

Beiträge: 6
Registriert: 20.07.2018

Eplan P8 2.7.4 Professional

erstellt am: 20. Jul. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von cae-group.de:
Bei dem testweise geöffneten Formular F11_004.f11
gibt es für das Kabel "Kabel extern 'Stufe (1-3)' [1] / Kabelgrafik" und Kabel extern 'Stufe (1-3)' [1] / Verbindungsgrafik

Ist das bei Dir vorhanden?


ja das ist bei mir auch vorhanden.
Mein Formular basiert auf F11_005.f11.
Ich suche jedoch wo definiert wird wo die Querlinien des Kabels und das Symbol der Abschirmung platziert wird.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

cae-group.de
Moderator
Dipl.-Ing. Elektrotechnik


Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de

Beiträge: 737
Registriert: 16.06.2006

EPLAN P8 Reloaded

erstellt am: 20. Jul. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich

Meines Wissen ist das so voreingestellt.
Für andere Zuordnungen gibt es in den Seiteneigeschaften des Formulars
Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [x]
und/oder
Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik

Ein Beispielformular bei dem das verwendet wird ist der Kabelplan "F09_004.f09"

Alternativ kann man am Artikel auf dem Reiter Daten für Auswertungen Kennunge und/oder Symbole hinterlegen, die im Formular abrufbar sind.

LG, RW

------------------
www.cae-group.de

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Chrigi81
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Chrigi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrigi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrigi81

Beiträge: 6
Registriert: 20.07.2018

Eplan P8 2.7.4 Professional

erstellt am: 20. Jul. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

und die Voreinstellungen sind nicht änderbar?
irgenwo müsste ja definiert sein was und wo bei der Verbindungsgrafik eingefügt wird.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

cae-group.de
Moderator
Dipl.-Ing. Elektrotechnik


Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de

Beiträge: 737
Registriert: 16.06.2006

EPLAN P8 Reloaded

erstellt am: 20. Jul. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich

Chrigi81
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Chrigi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrigi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrigi81

Beiträge: 6
Registriert: 20.07.2018

Eplan P8 2.7.4 Professional

erstellt am: 20. Jul. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Positionen der Querlinien (Verbindungsgabeln) habe ich gefunden, dies wird über die Schriftgrösse des Platzhalters definiert.
Verbindungsgabeln und Kabellinien in Anschlusspläne einfügen

für die Position der Schirmgrafik finde ich noch keine Lösung

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Chrigi81
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Chrigi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrigi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrigi81

Beiträge: 6
Registriert: 20.07.2018

Eplan P8 2.7.4 Professional

erstellt am: 06. Aug. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

gibt es keine Möglichkeit die Position der Schirmgrafik zu beeinflussen?

für Ideen wäre ich dankbar.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag