Dr.Who
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Dr.Who an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Who  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Who

Beiträge: 36
Registriert: 08.01.2018

erstellt am: 17. Jul. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Unbenannt.PNG

 
Hallo,

ich bin neu in der EPLAN-Welt..
habe leider keine Kurse oder ähnliches gehabt und muss mich jetzt mit Learning by doing durchschlagen.
Derzeit soll ich die Fehlerbehebung von 6 alten Plänen machen; funktioniert bisher auch einwandfrei..

Nur eine Fehlerart macht mir zu schaffen:

Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden.

Ich tue da schon seit Stunden rum...
Habe 269 solcher Fehler allein schon in einem Plan        

Mir ist aufgefallen, dass häufig nicht verwendete Schablonen vorhanden sind und dann Nebenfunktionen mit der gleichen Funktion und Bezeichnung.

Kann ich dir irgendwie zuordnen??

Der EPLAN-Padawan dankt für euren Rat....

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ThMue
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik


Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue

Beiträge: 2385
Registriert: 22.10.2013

EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons

erstellt am: 17. Jul. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich

dannn schau dir mal den Artikel an der am Betriebsmittel hinterlegt ist :-)

gezeichnet hast du einen Geräteanschluss scheinbar und in der Funktionsschablone sind es SPS-Anschlüsse?

------------------
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Christof G
Mitglied
Steuerungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G

Beiträge: 1007
Registriert: 09.11.2006

EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit

erstellt am: 17. Jul. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich

Dein Artikel weiß, dass die Spannungsversorgung ein SPS-Anschluss mit den Daten:
-X80:1    -> (SPS-Anschluss L) ist

gezeichnet wurde:
1L+      -> (Geräteanschluss)

Die Fehlermeldung erwartet, dass das gezeichnet wird, was im Artikel (Schablone) hinterlegt ist!

Gruß Christof

------------------
alles wird gut!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ralfm
Moderator
Elektrozeichner




Sehen Sie sich das Profil von ralfm an!   Senden Sie eine Private Message an ralfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm

Beiträge: 5534
Registriert: 21.08.2003

WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid

erstellt am: 17. Jul. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich

Moin
wenn der Doc den Anschluss mir dem Geodreieck aus dem Navigator in den Plan zieht, sollte es passen

------------------
Grüße
Ralf

--------------

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Dr.Who
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Dr.Who an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Who  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Who

Beiträge: 36
Registriert: 08.01.2018

erstellt am: 17. Jul. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Unbenannt.PNG

 
Danke für eure schnellen Antworten!!

Irgendwie auch verständlich; bei meinem Umfang leider sehr zeitaufwendig.

Was soll ich aber machen, wenn keine Funktionsschablone vorhanden ist?? (siehe Bild)

Muss ich da dem Artikel neue Funktionen deklarieren?

Könnte man das auch vom Betriebsmittelfenster aus; vielleicht so, dass ich mehrere Ein- und Ausgänge markiere und dem Artikel zuweise??

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Christof G
Mitglied
Steuerungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G

Beiträge: 1007
Registriert: 09.11.2006

EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit

erstellt am: 17. Jul. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich

Dein Bild sieht so aus, als wäre am Artikel der SPS-Kasten als einzige Schablone hinterlegt... Wenn gar keine Schablone am Artikel hinterlegt ist, erzeugt Eplan diesen Fehler auch nicht 

Artikel können auch aus dem Projekt erzeugt werden:
http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/partselectiongui_h_artikelausschaltplan.htm?Highlight=Artikeldaten%20abgleichen

Gruß Christof

------------------
alles wird gut!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Dr.Who
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Dr.Who an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Who  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Who

Beiträge: 36
Registriert: 08.01.2018

erstellt am: 17. Jul. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke für die guten Infos...
Ich werde mal schauen, was sich machen lässt.

Ich werde euch aber ziemlich sicher die nächste Zeit mit weiteren dummen Fragen Belästigen; trotzdem Danke für
die Geduld mit einem Anfänger....  

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ralfm
Moderator
Elektrozeichner




Sehen Sie sich das Profil von ralfm an!   Senden Sie eine Private Message an ralfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm

Beiträge: 5534
Registriert: 21.08.2003

WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid

erstellt am: 17. Jul. 2018 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von Dr.Who:
...mit weiteren dummen Fragen Belästigen...

Ja gibt es denn dumme Fragen?

------------------
Grüße
Ralf

--------------

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

A.Robert
Mitglied
staatl. gepr. Techniker


Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert

Beiträge: 441
Registriert: 09.03.2015

EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel

erstellt am: 18. Jul. 2018 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Who 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von ralfm:

Ja gibt es denn dumme Fragen? 


Ich würde sagen, NÖ aber es gibt faule Leute, die das Suchen im Forum vermeiden wollen ...   

------------------
Gruß Robert

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz