Thema: Kabeldefinition an mehreren Stellen (3417 / mal gelesen)
|
caduser2017 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2017
|
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, ich habe eine Klemmleiste, deren Klemmen über das ganze Blatt verteilt sind. Von der Klemmleiste geht ein 16-adriges Kabel ab. Da die Klemmen verteilt sind, geht von einzelnen Klemmen eine Ader ab, die je in einem Gerätekasten endet. Wie füge ich die Kabeldefinition richtig ein? Ich habe sie bis jetzt immer erstellt, kopiert, und an jede einzelne Ader, die zum Kabel gehört, angefügt. Es gibt sicher einen besseren Weg, bei dem die gleiche Kabeldefinition nicht x-Mal auf dem Blatt zusehen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
  
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
|
erstellt am: 04. Mai. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
|
caduser2017 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2017
|
erstellt am: 06. Mai. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Ja, aber dann schneidet sie ja alle anderen Kabelverbindungen, die dort noch abgehen. Ein ähnlicher Fall wäre z. B. eine oder einige der Klemmen der Klemmleiste auf einem anderen Blatt darzustellen, und trotzdem zu zeigen, daß das abgehende Kabel einige Adern auf dem anderen Blatt, auf dem vielleicht der größte Teil der Klemmleiste dargestellt ist, hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
    
 Beiträge: 1946 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
|
erstellt am: 06. Mai. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
|
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
     
 Beiträge: 2411 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
|
erstellt am: 06. Mai. 2018 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
wenn ich es richtig verstehe solltest du ggf. die erste als "Hauptfunktion" und rest als nebenfunktion machen? dann hast du z.b. W1 ... dann W2 ... dann W3 ... dann wieder W1 ... dann wieder W1 (wobei W1 dein 16 adriges Kabel wäre). wäre das eine Lösung? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
     
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
|
erstellt am: 07. Mai. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
hallo, wir platzieren die kabeldefinition nur EINMAL pro kabel. werden adern an anderen stellen im projekt noch verwendet (gleiche seite oder woanders im projekt) werden nur vdps als adern platziert mit kabel-bmk und aderbezeichnung sichtbar. der grund: externes bearbeiten der kabeldefinitionen wird erheblich erleichtert. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rickster Mitglied Student

 Beiträge: 16 Registriert: 26.03.2018 Windows 7, 64-Bit, 16 GB RAM, Intel Xeon E5-1620 CPU @ 3,7 GHz, NVIDIA Quadro K4000 ePlan Electric P8 (2.7 HF2) ePlan Harness proD (2.7)
|
erstellt am: 07. Mai. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
Guten Morgen, meine Idee (ist eine rein grafische Lösung) einfach Linien ziehen, aussehen ändern, dass es zu einer Kabeldefinition passt und Text einfügen. Dann nach guter alter Manier, Copy Paste. Vielleicht hilft es ja. Liebe Grüße Rickser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caduser2017 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2017
|
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hi, ich schicke mal einen Screenshot mit. Die Klemmleiste beginnt links, dort ist auch die Kabeldefinition für Kabel 1 mit der Hauptfunktion. Ganz recht ist Klemme 10 der Klemmleiste dargestellt, an der hängt auch eine Ader des Kabels. Auf der folgenden Seite soll es weitere Klemmen der Leiste geben, an denen je eine Ader des Kabels hängen wird. Wie kann ich bei vielen verteilt dargestellten Adern darstellen, daß sie zu dem Kabel gehören, muß an jede einzeln dargestellte Ader eine Kabeldefinition ohne Hauptfunktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
     
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
|
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
|
caduser2017 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2017
|
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
ralfm Moderator Elektrozeichner
       

 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
Moin, wenn man doch ein Kabel definiert, danach freie Adern des Kabel nutzt, dann kann man doch über den Auswahlbutton beim BMK eben das erste Kabel anwählen. Es werden dann die freien Adern genutzt und kein Haken bei Hauptfunktion, es hat dann den Querverweis zum Hauptelement und sieht nach Kabel aus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
   
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
Hi, wenn Du mit Kabellinie arbeiten willst mach doch mal folgendes: 1. zeichne die Kabeldefinitionslinie Hauptfunktion mit Artikel 2. zeichne die Kabeldefinitionslinie Nebenfunktion (selbes BMK) 3. Gehe in die Eigenschaften der Nebenfunktion im Register Anzeige holst Du Dir die Werte der Hauptfunktion je nach Belieben: z.B. Hauptfunktion <20064> / Kabel/Paket: Verbindungsanzahl, Querschnitt, usw. 4. speichere die Anzeige als Standard ab. Jetzt hast Du standardmäßig immer dieselbe Anzeige an der Kabellinie egal, ob Haupt- oder Nebenfunktion. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 
 Beiträge: 142 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
|

| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
HOC Ehrenmitglied
    
 Beiträge: 1946 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
|
erstellt am: 10. Mai. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caduser2017
Zitat: Original erstellt von caduser2017: ...Die Klemmleiste beginnt links, dort ist auch die Kabeldefinition für Kabel 1 mit der Hauptfunktion. Ganz recht ist Klemme 10 der Klemmleiste dargestellt, an der hängt auch eine Ader des Kabels...
Hallo caduser2017, ich habe dein Bild mal genauer betrachtet: Warum räumst du nicht auf und schiebst Klemme 10 nach links, damit Kabel 1 auf dieser Seite zusammengehörig dargestellt werden kann? Warum hat dein Kabel 1 drei verschiedene Ziele (=Gerätekasten 1 - 3) Ein Kabel kann ich doch in der Praxis nicht splitten. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |