Thema: SPS Adressierung P8 2.7 (3788 / mal gelesen)
|
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe eine größere SPS angelegt und möchte diese nun mit der automatischen Adressierungsfunktion nach den Wünschen unseres Programmierers adressieren. Nun macht mir EPLAN allerdings einen Strich durch die Rechnung. Obwohl ich Kanalweises adressieren wünsche beginnt er jeden Pin des Kanals mit einer neuen Adresse. (Siehe Anhang) Kann man EPLAN irgendwie dazu bringen jedem Pin eines Kanals auch die selbe Adresse zu geben? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
|
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
|
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die Schnellen Antworten. @ElektroKlaus Es sind die Standard Siemens Makros und die entsprechenden Pins haben auch die entsprechende Kanalbezeichnung. @davy gabriels geht das deaktivieren im Makro oder muss ich alle Pins einzeln anfassen? Das wollte ich ja eigentlich durch die Automatik vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 327 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Um was für eine Baugruppe handelt es sich denn? Meiner Meinung nach handelt ePlan hier richtig. Es wird jeder SPS! Anschluss adressiert. Ein Analoger Anschluss besteht aber oft aus dem tatsächlichen I/O und zugehörigen Anschlussversorgungen. Ist die Funktionsschablone richtig hinterlegt, funktioniert das auch mit der automatischen Adressierung. Freie Anschlüsse bekommen bei uns auch ihre Adresse in der richtigen Reihenfolge. Sollte der Anschluss doch mal gebraucht werden bekommt der ja keine Adresse hinten dran sondern die, die für ihn auch physisch zugeteilt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es Handelt sich um ET200SP BG's mit dazugehörigen Terminalmodulen z.B. SIE.6ES7134-6GD00-0BA1+BU15-P16+A0+2D (4xAI) in dem Fall der AI BG gehören immer 4 Pins zu einem AI. Prinzipiell besteht das Problem aber generell bei der ET200SP da die Anschlüsse der Terminalmodule immer durch Adressiert werden, selbst wenn sie nur AUX-Klemmen sind. Was muss ich wo einstellen das nur der eigentliche I/O-Pin Adressiert wird? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
|
Wieselding Mitglied
Beiträge: 327 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Ich denke hier kollidiert die Funktionslogik von ePlan mit der Baugruppe. Ich würde hier in der Funktionsschablone nur den einen PIN als AE oder AA definieren und die anderen als Anschlussversorgung. Dann werden auch nur die tatsächlichen Adressen automatisch adressiert. Problem ist aber dass die Funktionsschablone den Geräten neu zugewiesen werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Zitat: Original erstellt von Wieselding:
Ich würde hier in der Funktionsschablone nur den einen PIN als AE oder AA definieren und die anderen als Anschlussversorgung. Dann werden auch nur die tatsächlichen Adressen automatisch adressiert.
Problem ist dass beim analogen Eingang andere PIN's definiert sein wenn man ein aktiven oder passiven Sensor hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Ich denke hier kollidiert die Funktionslogik von ePlan mit der Baugruppe.Ich würde hier in der Funktionsschablone nur den einen PIN als AE oder AA definieren und die anderen als Anschlussversorgung. Dann werden auch nur die tatsächlichen Adressen automatisch adressiert. Problem ist aber dass die Funktionsschablone den Geräten neu zugewiesen werden muss.
Es sind von Haus aus schon 2 1 der 4 Pins als Versorgungspins definiert und sie werden trotzdem mit Adressen versehen wenn man die Automatik durchlaufen lässt.
[Diese Nachricht wurde von Belborras am 03. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Hi, entweder musst Du die Funktionsschablone ändern, oder "Deaktivierter E-/A-Anschluss <20438>" anhakeln. Funktionsschablonen aus der Gruppe "SPS-Anschluss, E /A, 1 Anschluss" werden automatisch adressiert, wenn aktiv. Es darf eigentlich immer nur einen aktiven SPS-Anschluss je Kanal geben. Das könntest Du z.B. über das Platzhalterobjekt steuern.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also weder das anhakeln von deaktivierter Anschluss noch das anhakeln von "Beim adressieren nicht berücksichtigen" bringt etwas. Es wird weiterhin bei der automatischen Adressierung stur durchgezählt. (alle 16 Anschlüsse) Ich habe mal die "original" Funktionsschablone als Screenshot angefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Guten Morgen, also bei mir funktioniert das hervorragend. Brauch blos diesen Haken setzen -> Edit: laut deiner Funktionsschablone werden Anschluss 9 bis 12 (SPS-Anschluss, SPS-AV) definitiv nicht adressiert. Gruß Christof [Diese Nachricht wurde von Christof G am 08. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
|
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
|
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Moin, auffällig ist, dass das Makro für nur das Modul funktioniert, da passt die F.-Schablone. Nimmt man die Baugruppe mit dem terminalmodul, so sind alle Anschlüsse als AE definiert. Die Baugruppe enthält keine deaktivierten Anschlüsse, das Modul enthält deaktivierte Anschlüsse. Meine Rede aus dem Qualitäts-Thread: Werden die Daten geprüft bevor man sie online stellt? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
|
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Stefan schreibt aber, dass auch wenn er die Anschlüsse deaktiviert adressiert wird!? Quality first ... und ich verwende Dataportal nicht. Unsere Makros wollen einheitlich gestaltet sein ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 08. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
|
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
|
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie Ralf schon schrieb wenn man nicht die BG benutzt dann funktioniert alles einwandfrei. Jetzt muss ich nur die 3D Makros wieder anpassen da Siemens das ja auch nicht vernünftig bzw. garnicht pflegt. Vielen dank für Eure Hilfe. Ich wünsche eine stressfreie Restwoche. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |